XLM 35 Sсhrack/Securiton

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[30.03.2016 16:32:34]
 Добрый день.

Коллеги, у кого есть опыт общения с модулями Schrack XLM35 (или Securiton, судя по всему, то же устройство)?

Проблема состоит в следующем: в документации на оборудование многозначительно указан ток потребления 20 mA от шлейфа X-Line и не дано никаких пояснений, в каком режиме. Соответственно, у меня возникают сомнения, что в дежурном режиме действительно такой ток, при максимуме в 170мА на шлейф получается совсем грустно. Отсутствие понимания данного вопроса не позволяет рассчитать емкость шлейфа.

Представители Шрака люди крайне необщительные, информации от них не добиться.

Может быть, кто-то знает правду, каков реальный ток потребления данного модуля в дежурном режиме?

Заранее спасибо.


[30.03.2016 16:59:22]
 Советую позвонить дистрибьютору
http://firepro.ru/products/shrack-se...
спросить Харта Владимира Валериевича
или
Неплохова Игоря Геннадьевича


[30.03.2016 17:27:07]
 Нина

Давно Харт из Шрака к вам перешёл ?


[30.03.2016 17:31:58]
 Прилично уже.
Но он в командировке на неделю, так что звоните Неплохову.


[30.03.2016 17:41:26]
 
Я так из любопытства спросил.
Меня шрак с точки зрения оснащения им объектов не интересует.
Если я доберусь до технической документации, то возможно он у меня будет следующим в сериале "приборы и их несоответствие ГОСТу"


[30.03.2016 20:01:42]
 Я вот тоже жутко любопытная, но приходится держать себя в руках, чтобы прямо не спросить:
"Who are you, mr. zerber ®?"
))


[30.03.2016 22:14:10]
 Да спрашивать можете хоть каждый день :)
Но я не отвечу. Не к чему это.
Я не герой, которого должна знать вся страна.


[31.03.2016 14:21:58]
 а какие не соответствуют, список можно прям сюда?


[31.03.2016 14:33:05]
 >>Нина ® [30.03.2016 20:01:42]

Тоже спрашивал, искал нашел только:
https://vk.com/zerber


[05.04.2016 13:25:39]
 
Цитата Lobster 30.03.2016 16:32:34
у кого есть опыт общения с модулями Schrack XLM35
--Конец цитаты------
Уважаемый Lobster, для определения количества модулей в петле X-Line есть специальная программа расчета.
По программе максимальное число модулей Schrack XLM35 равно 32 шт.
Соответственно в одну петлю X-Line можно включить 32 двухканальных аспирационных извещателя Schrack ASD535-2, т.е. это 64 адресных трубы.
Программа расчета предоставляется бесплатно по запросу, обращайтесь в ГК "ПОЖТЕХНИКА" http://firepro.ru/contacts/


[05.04.2016 17:25:41]
 В Шраке тоже предоставляют. Охотно :) У Секуритона вообще на сайте лежит.


[05.04.2016 19:49:37]
 
Цитата altroy 05.04.2016 17:25:41
В Шраке тоже предоставляют. Охотно :)
--Конец цитаты------
Цитата Lobster 30.03.2016 16:32:34
Представители Шрака люди крайне необщительные, информации от них не добиться.
--Конец цитаты------
и кому верить?


[06.04.2016 11:35:18]
 
Цитата altroy 05.04.2016 17:25:41
У Секуритона вообще на сайте лежит
--Конец цитаты------
Уважаемый altroy, Вы ошибаетесь, это у Пожтехники на сайте выложена программа расчета петли X-Line.
http://firepro.ru/doc/programmyi-ras...

Кстати, сейчас пишу статью про тесты аспиры Schrack ASD535-2 в реальном ЦОД. Неплохо себя показала, даже можно сказать очень хорошо.


[07.04.2016 22:10:12]
 Коллеги, спасибо за информацию, теперь есть ясность.

Игорь Неплохов ®, есть такая программка у меня, я поначалу не нашел там этого модуля, сейчас разобрался, спасибо.

По поводу общительности шрака - на любой вопрос посылают регистрироваться, на письма не отвечают по поводу этой самой регистрации.





[08.04.2016 13:04:56]
 Уважаемый Lobster, обращайтесь в ГК Пожтехника ineplokhov@firepro.ru
Мы тоже обучение по Шраку проводим.
Могу Вам аспирационку рассчитать бесплатно и на Шраке и на VESDA, могу оценить эффективность действующей аспирационной системы.
http://www.security-bridge.com/bibli...

Я аспирационниками больше 10 лет занимаюсь.
Обслуживание аспирационников тоже проводим много лет.

Вообще у Пожтехники много чего есть, на стенде все не умещается, что выставлялось на МИПС-2016 можно посмотреть виртуально http://firepro.ru/mips2016-tour/
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: XLM 35 Sсhrack/Securiton      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.