Склад напольного хранения семян

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.03.2016 13:52:02]
 Здравствуйте! Помогите разобраться!
Проектирую склад напольного хранения семян:
-одноэтажный
-общей площадью около 4000м2
-степень огнестойкости здания - II
-класс конструктивной пожарной опасности С0
-уровень ответственности здания - II нормальный
-класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2

Возникло 2 вопроса:

1. определить категорию здания по взрывопожарной и пожарной опасности!
В "Перечне зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ":
П.3 раздел 3.2 Складские помещения всех отраслей.
п. 3.2.22 помещения для хранения ячменя, солода в напольных помещениях, хмеля и неосоложенного сырья, недробленного продукта, жмыха, полученного без экстракции: категория В1-В4, П-II а

2. делить или нет на противопожарный отсеки!
В СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" по Таблица 6.3 при площади 4000м2 и др.параметрах делить не надо
НО!!!! В СП 108.13330.2012 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна" п. 6.10.12 Площадь зданий зерноскладов между противопожарными стенами следует принимать не более 3000 м2


[26.03.2016 16:05:06]
 ув. sergr ®, СП 108.13330.2012 - весьма оригинальный "НД", чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать:
6.1. Основные здания и сооружения следует блокировать между собой (с учетом требований 5.2, а также с обеспечением доступа с одной стороны в верхнюю часть зданий и сооружений пожарных и автоматических лестниц.
, или как в СП 108 предлагают определять расходы воды на пожаротушение

"Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России" - не для каждого эксперта ПБ является источником достоверной информации.

Посмотрите Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, утвержденные приказом № 560 от 21.11.2013 Ростехнадзора.

Сп 2.13130.2012 - тоже весьма оригинальный "НД".

Короче, в каждой экспертизе изгаляться над Вами будут на свой местный вкус.


[26.03.2016 18:07:54]
 Возникло 2 вопроса:

1. определить категорию здания по взрывопожарной и пожарной опасности!Только по СП12 .13130. 2009.

2. делить или нет на противопожарный отсеки! Только по СП2. СП108 только для зерна. У вас семена.


[26.03.2016 19:46:02]
 Прежде чем считать категорию, на всякий случай примите к сведению не относятся ли эти данные к вашим семенам:
по справочнику Корольченко:
- солод ячменный - горючий порошок НКПР 55 г/куб.м.
- жмых льняной - горючий порошок НКПР 30 г/куб.м.
Возможно придётся проверить на Б.


[28.03.2016 12:52:41]
 Могу лишь предположить, судя по аналогичным складам, что семена попадают в склад, скорее всего, по конвейеру, с которого идет засыпка семян в каждую зону хранения. Поэтому необходима проверка на категорию Б.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Склад напольного хранения семян      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.