Оповещатели в цехе (присутствует помещение пескоструйной обработки)

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
koks ®

[25.03.2016 12:27:15]
 Имеется производственный цех размером 36х72. Использование Маяк-12-ЗМ2 (110 dB) по расчётам не обеспечат необходимые 95 dB. Помогите найти по приемлемым ценам оповещатели звуковые со звуковым давлением 117-120 dB.
Так же имеется помещение пескоструйной обработки 6х12. Необходимо установит табло и оповещатель звуковой. Что посоветуете применить.


[25.03.2016 13:30:47]
 Не знаю насколько эти цены приемлемы, http://omegasound.ru/product/sistema... или http://omegasound.ru/product/sistema... , но в любом случае, лучше комбинировать со стробами: http://omegasound.ru/product/sistema... Это из того, что опробовано. Работает. Посмотрите это - http://aerofon34.ru/, не пробовал (но сразу видно, что есть проблемы с временем непрерывной работы). Может быть - http://www.tinko.ru/p-214854.html , но как то мутно с сертификатами и тех. характеристиками. В интернете полно таких сверистелок - http://www.smartron.ru/katalog/produ..., но по-моему, это все лажа.


[25.03.2016 13:43:37]
 http://www.tinko.ru/p-214852.html 120дб
http://www.aktivsb.ru/prod-585.html 115дб
Главное сечение кабеля правильно выбрать и рассчитать падение напряжения, с учетом количества оповещателей в линии оповещения.


[25.03.2016 13:56:52]
 Ув.Danger ®
Откуда такие данные? Если SPW-100 - 100 дБ, а АС-24 ООПЗ-24) - 103дБ


[25.03.2016 14:06:52]
 Ув. Erik01
С сайта продавцов. Перейдите по ссылкам.
Производитель пишет уровень звукового давления на расстоянии 1 м:
- не менее 100 дб (для SPW-100)
- не менее 103 дБ (для АС-24 ООПЗ-24).


[25.03.2016 14:23:04]
 Ув.Danger, загляните в тех. документацию на эти изделия http://www.tinko.ru/media/catalog/do... , http://www.aktivsb.ru/images/OPOVECH... "Не менее" - это те значения которые производитель гарантирует. Никаких других данных он нам не предоставляет. А значения 120 дБ для SPW-100 и 115 дБ для АС-24 - это, скорее хотелки (чем ошибки) продавцов.


[25.03.2016 14:24:31]
 http://omegasound.ru/product/brendy/... 120 дб


[25.03.2016 14:25:33]
 В таких помещениях люди работают в шумозащите и мало что слышат. По этому нужны нормальные стробы, а сиренки на время выключенной пескоструйки.
Вот расчет нужного числа кандел:
Необходимое количество световых оповещателей в помещении

http://www.security-bridge.com/bibli...


[25.03.2016 15:09:50]
 Методики применения стробов: http://omegasound.ru/DOC/MANUALS/Sve... и http://omegasound.ru/DOC/MANUALS/Pra...


[25.03.2016 15:35:03]
 Erik01 ®

я так понимаю вы представитель компании Омегасаунд?


[28.03.2016 14:28:57]
 Просто я с оборудованием Wheelock/Omega Sound очень давно работаю, неплохо его знаю и оно мне нравиться.


[28.03.2016 16:16:07]
 Жаль, а то мне захотелось пообщаться с представителем о несоответствии их приборов требованиям ГОСТа и о "странном" сертификате на ОСУ


[29.03.2016 1:39:30]
 Ну так обратитесь к ним: http://omegasound.ru/contacts/. Там очень неплохая тех.поддержка. А заодно и нам сообщите о каких приборах идет речь, какое вы там нашли несоответствие и что странного в сертификате на ОСУ. А еще лучше, вынесите это в отдельную ветку, чтобы мы могли обсудить степень реализации требований ГОСТа в различных приборах у разных производителей.


[29.03.2016 9:39:19]
 я хочу, чтобы представитель компании здесь ответил на вопросы. публично. как это делали Этернис и z-line. охватить всех производителей у меня времени нет. Этернис сбежал. z-line я как и обещал в 20х числах реанимирую.
хотя по приборам оповещения, особенно корейским, можно создать ветку. там никто не соблюдает ГОСТ. Я надеялся, что ОмегаСаунд, позиционирующая себя как российский производитель, читала ГОСТ. посмотрел. читали, но не до конца.


[29.03.2016 11:05:39]
 Ув. zerber ® Необходима добрая воля другой стороны публично отвечть на форуме. Выискивать в ветках производителей и преследовать их по иным вопросам несколько не согласуется с правилами форума (один вопрос=одна ветка) и не способствует продуктивному общению. Поэтому я буду против такой практики. Вы можете спросить производителей, открыв под вопрос свою ветку, но требовать публичный ответ в форуме не имеете права. Это не официальный канал общения.

Этернис и z-line предложили задавать им вопросы, т.е форма была соблюдена. Желание остальных я не видел.


[29.03.2016 11:15:49]
 Полностью согласен, поэтому и не стал развивать эту тему в данной ветке.

Не спорю - вопрос был поднят здесь.

Просто не хочется плодить ветки, не будучи уверенным, что производители в них придут.

На будущее - замечания обязательно учту.
koks ®

[29.03.2016 11:38:59]
 zerber ® спасибо за наводку. Сертификаты и вправду "странные"


[29.03.2016 11:44:00]
 
Цитата zerber ® 29.03.2016 11:15:49
Просто не хочется плодить ветки, не будучи уверенным, что производители в них придут.
--Конец цитаты------

Какое-то странное желание чтоб пытаемые приходили самостоятельно на публичную порку. Еще и со своими розгами :)
Коммуникация должна быть выгодна обеим сторонам. Обеспечьте пряник а не только розги.


[29.03.2016 12:11:33]
 
Абсолютно согласен с Admin. Хотите пообщаться с производителями - пригласите на форум. Хотите пообщаться с форумчанами - конкретно обозначте вопрос. С удовольствием обсудим. Но только конкретно. А то как-то не серьезно получаеться. У кого-то , что-то, с чем-то, как-то странно и даже вроде как, возможно, чему-то не очень соответствует.;-))


[30.03.2016 10:03:37]
 Видел такое решение:
Применяется оборудование для речевого оповещения с напряжением в трансляционных линиях 100В. Рупорные громкоговорители достаточной мощности могут обеспечить высокое звуковое давление. Вместо речи записывается (или генерируется) звуковой сигнал. В итоге, получается система оповещения 1-го или 2-го типа с достаточным уровнем звукового давления.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оповещатели в цехе (присутствует помещение пескоструйной обработки)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.