Решения по аварийному освещению.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Viss ®

[24.03.2016 17:24:18]
 Какие системы сейчас используют для организации управления АО ?!

Есть ли что-нибудь с контролем?!
misterx ®

[24.03.2016 17:39:59]
 Белый свет - http://www.belysvet.ru/products/inde... со стр.126

Viss ®

[24.03.2016 18:08:07]
 О конкретнее? Где описан принцип контроля?
сергей ®

[24.03.2016 18:10:52]
 принцип только один-по потере напряжения

контроля в пожарном понимании, если вы его ищете, там нет
dizel2012 ®

[24.03.2016 18:17:05]
 Если применять 12-вольтовое или 24-вольтовое напряжение, то можете контролировать по принципу контроля табло "Выход". Таких светильников у Омэлты достаточно

http://omelta.com/store/avariynoe_os...

У Белого света я тогда изучал было что-то типа адресной системы с 48-вольтовым напряжением. Видимо спроса нет, разработки закончились
Viss ®

[24.03.2016 18:32:57]
 Нашел:

Входное напряжение питания АО подается на внешний блок контроля цепей (BS-VBC). С центрального контроллера ЦАУ

по шине RS-485 на BS-VBC подаются команды управления и мониторинга, BS-VBC присваивает адрес подключенным

линиям нагрузки, конфигурирует из них группы постоянного и непостоянного действия, запоминает потребляемую

мощность каждой линии и ежедневно при тестировании сравнивает реальное значение с записанным в память. При

отличии реальной потребляемой мощности с сохраненной ранее более чем на 3 Вт выдается сигнал о неисправности

данной линии АО. Для адресных светильников системы BS-ELECTRO-3 по силовому кабелю питания осуществляет кон-

троль и управление каждого адресного светильника отдельно. Модуль контроля рабочего освещения (BS-MVO) кон-

тролирует напряжение на конечных линиях ЩО, отдельных выключателях рабочего освещения, передает централь-

ному контроллеру ЦАУ по шине RS-485 команды управления линиями АО (для ЦАУ BS-ELECTRO-2) или отдельными

адресными светильниками (для ЦАУ BS-ELECTRO-3).





А блок BS-VBC имеет наш сертификат ?!
Viss ®

[24.03.2016 18:34:16]
 dizel2012 ® [24.03.2016 18:17:05] - такое решение через СП52 не пройдет.
Viss ®

[24.03.2016 18:35:09]
 сергей ® [2016-03-24 18:10:52]



Как так? Написано же контроль мощности...Супер, за сертификатом дело осталось.
сергей ®

[24.03.2016 19:05:31]
 --Как так?



я про более простые системы

dizel2012 ®

[24.03.2016 19:13:51]
 Почему собственно не пройдет? Что в нем неверно?
Viss ®

[24.03.2016 19:19:08]
 Потому что я человечка со стрелочкой там не вижу.
сергей ®

[24.03.2016 19:33:22]
 --Почему собственно не пройдет? Что в нем неверно?



каким образом пожарный оповещатель по ГОСТ 53325(по выложенному на сай сертификату) перешел в ранг светильников аварийного освещения?



"Светильники аварийного освещения ЛУЧ-К предназначены для освещения путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также для подсветки первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей и т.д."



??
сергей ®

[24.03.2016 19:37:39]
 и почему сертификат ВНИИПО позволяет назвать вещь, производимую по норме раздела 6 ГОСТ 53325 "Оповещатель пожарный" позволяет обозначить как светильник аварийного освещения?

Такова у нас система сертификации?



И после этого предлагается взять и выделить в проекте ГОСТ 53325 специальный раздел "Аварийное освещение"?



что то мне становится еще страшнее..
dizel2012 ®

[24.03.2016 19:42:43]
 И при чем тут СП52 и контроль линий аварийного освещения?
Viss ®

[24.03.2016 19:45:27]
 А это уже мои хотелки =))
сергей ®

[24.03.2016 19:49:58]
 --И при чем тут СП52 и контроль линий аварийного освещения?



мне надо ответить?
сергей ®

[24.03.2016 20:03:59]
 паспорт

http://omelta.com/downloads/17-02-20...



"светильники предназначены для общего и местного освещения...., а так же //для освещения путей эвакуации в системах охранно-пожарной сигнализации в дежурном режиме или аварийного освещения//"



что и требовалось доказать- теперь мы имеем еще и две системы аварийного освещения



две таблички Выход- это так, для разминки



и эти люди будут запрещать мне ковыряться в носу?
dizel2012 ®

[24.03.2016 20:16:05]
 Не, я не запрещаю. Это Viss какую х... придумал
сергей ®

[24.03.2016 20:28:39]
 последня моя фраз -не к этой дискуссии

вы ее видно пропустили

но мой прогноз подтверждается
misterx ®

[24.03.2016 22:52:05]
 Viss

Сертификатов на соответствие ФЗ123, я на сайте не находил. Но в каталоге написано:Соответствие нормам и требованиям: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 384-ФЗ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 123-ФЗ, ГОСТ Р 55842.2013, ГОСТ Р 50571.5.56-2013, СП52.13330.2011, ПУЭ (7 изд.).

Позвоните в компанию уточните, а потом нам расскажите)
сергей ®

[24.03.2016 23:00:39]
 misterx ®

мне почему-то кажется, что Viss устроит только сертификат на гл.7 ГОСТ 53325
Viss ®

[24.03.2016 23:17:18]
 Сами светильники сертифицированы как и световые пожарные оповещатели и аварийные светильники - супер.

ППУ нет, ну и ладно - в ГОСТ 53325 в принципе нет класса ППУ на управление освещением.
misterx ®

[24.03.2016 23:34:35]
 Сергей

Ну тогда наверное ему придеться подождать,когда выйдет ППКиУП Маршал
zerber ®

[25.03.2016 13:56:04]
 Подождать придется это точно. В Маршале в плане АО будет минус. схема подключения светильников будет четырехпроводная. Что-то 220 кольцевать не очень хочется...

и светильники скорее всего будут именно Белого света.
Viss ®

[25.03.2016 16:29:42]
 Контроль по мощности не катит?
zerber ®

[25.03.2016 16:34:00]
 зачем ограничиваться контролем мощности, когда адресно можно проконтролировать основное питание, АКБ и создаваемую освещенность, не говоря уже об адресном управлении.
Georg ®

[25.03.2016 16:56:06]
 >Что-то 220 кольцевать не очень хочется



Наводящий вопрос: в Великобритании применяется кольцевая электропроводка. Зачем в каждую вилку они ставят предохранитель?
Georg ®

[25.03.2016 17:13:11]
 >И после этого предлагается взять и выделить в проекте ГОСТ 53325 специальный раздел "Аварийное освещение"?



Даже если это сделают, распространятся требованию будут на оборудование напряжением ниже 75 В и выше 1500 В постоянного тока.



сергей ®

[25.03.2016 17:52:20]
 

и будет у нас на каждом объекте две системы ао

-первая эта та которая при пожаре включается

все новинки пожарные-контроль. ппу. сертификаты

-вторая эта электрическая система ао



а поскольку нормы освещенности едины и электрики вне зависимости от слаботочников будут по своим нормам монтировать



пример выше дан-непонятное что с сертификатом по гост 53325 от вниипо слаботочным производителем превратилось в светильник ав освещения системы пожарной





и пойдет это по всем объектам



зато все под благими целями защиты жизни бабло попилят

зачем нормы со смежниками горманизировать



на этом бабок не получишь
Volk_ ®

[25.03.2016 17:57:53]
 На самом деле, согласно законодательству о публичном обсуждении такого быть не должно. То, что мчс постоянно нарушает законодательство в этой сфере (разумеется, это мое субьективное оценочное мнение) давно известно, и асе как-то даже привыкли и спокойно относятся. Но вот в данном случае, я лично пожалуй напрягусь и по возможным законодательным каналам буду спорить
zerber ®

[25.03.2016 18:13:30]
 Volk_



Конечно напрягитесь. И обязательно поспорьте.

А потом будет публичное обсуждение. Ну это так, для справочки.
Volk_ ®

[25.03.2016 18:19:31]
 Публичное обсуждение мчс неприлично называть обсуждением и публичным (по прошлому опыту). А ваша ехидность может быть к месту, если вы а)вредитель, которому глубоко начхать на всех, б)искренне уверенный в своей правоте. Хочется верить, что а) к вам неприменимо. А обоснования б) от вас не видно, пока
сергей ®

[25.03.2016 18:54:39]
 как называется гост 53325?

какое дело электрикам до чего то в нем написанного?

хотят-пусть плодят систему



ао не является частью сппз

блокируется-да

хотят ст 82.2 по кабелям



пока ест сп52. пуэ и серия гостов 50571 на вниипо может быть глубоко параллельно в этом вопросе



тема двух табло тут уже годами

что проще-дать за эти годы решение

вариант после появления сп52 есть-но зачем?



хочется статистику почитать-пожары с массовой гибелью по причине отсутствия ао в поэарном виде или в неработоспособной системе в поинципе?

или орг мероприятиях?

или еще в чем?



кризис на дворе

рынок сужается-а бабок хочется

вот как со стрельцом и пытаются лоббировать производители свои продукты



тут вот один выше уже аыпускает нечто....

паспорт я привел





тут по спорам слаботочным через раз на ены ссылаются

и что говорит мировой опыт?

или мы умнее всех?

Volk_ ®

[25.03.2016 18:58:44]
 Все верно, сергей. Только гост-это задел.
Volk_ ®

[25.03.2016 18:59:08]
 Хитрый ход
сергей ®

[25.03.2016 19:43:46]
 пусть пп87 читают с списком входящих в сппз систем



вот теперь после выложенного выше паспорта хочеься матом высказаться

ведь бред выпускают и позиционируют

но ведь слаботочники тут типа не видят и не замечают-это ведь не сертификат на ппу или ппк-это их на запятые разобрали

как же можно левые сертификаты. несоответствие рунктам гост 53325- мама дооогая...



а вот святое-пожарная безопасность-а в данном случае по мне просто дымовая завеса для лоббирования и распила-вот эьо святое...

misterx ®

[25.03.2016 20:10:25]
 Ув-ые Volk_ ® и сергей ®

Я правильно понимаю:

1. Вы, представляете людей, которые разрабатывают разделы ЭС, ЭО и т.п.?

2. Вы против отнесения эвакуационного (аварийного) освещения к системе противопожарной защиты и дублирования знаков выход и направления движения?

3. Вы не против контролировать, управлять (автоматически от АПС и дистанционно с пожарного поста) знаками(выход и направления движения) эвакуационного (аварийного) освещения, а также обеспечить работоспособность в случаи чрезвычайной ситуации (например - пожар)?

4. И если требования по оснащению оповещателями (выход и направление движения) исключат из СП3, а требования по контролю и управлению знаками эвакуационного (аварийного) освещения припишут в СП52, серии ГОСТ 50571, ГОСТ Р 55842-2013 и т.д. - Вы не будете негодовать?

Спасибо!
Georg ®

[25.03.2016 20:15:53]
 >хочется статистику почитать-пожары с массовой гибелью по причине отсутствия ао в поэарном виде или в неработоспособной системе в поинципе?



Мне вообще не встречались исследования по эвакуации при пожаре. Гигантское количество работ исследуют аварийную эвакуации - но без пожара.
Georg ®

[25.03.2016 21:44:35]
 Два российских "выхода" уже в английской Вкипедии есть: https://en.wikipedia.org/wiki/Exit_s... И такой ситуации в других странах не наблюдается. Поклонникам ENов стоит брать пример.
сергей ®

[25.03.2016 21:46:29]
 misterx



пишу с телефона-сорри за ошибки

1. лично приходится заниматься как монтажом и проектированием объектов до 10кв(организация работ так и лично)эо.эс.эм.эп.эг



ранее по прежнему месту работы монтаж и проектирование (лично и организация работ) пс и соуэ

плюс организация эксплуатации подшефнего объекта 1 и 1особой категории надежности -ранее все в части электроснабжения. договоров и контактов с надзорами

теперь там же добавилась эксплуатация пс. соуэ.аупт-тендеры. подрядчики по обслуживанию и прочее



личный опыт по монтажу апс.соуэ-болид. но не гдобальные объекты



2.да. категорически

ао-система и пожар малая часть задач

если на объекте погас аварийно свет по причине отключения энергоснабжающей организацией-что гораздо чаще пожара-она должна работать

нельзя у вас отобрать почку-пусть у вас их две

это система

важны комплексно вопросы надежности. электробезопасности при эксплуатации и монтаже. подведомственности надзору



нам не нужны две таблы выход на основании лингвистического прочтения норм-нам всем нужна система



не деления под видом благим бабла-а именно система

Нина ®

[25.03.2016 22:05:29]
 

Цитата misterx 25.03.2016 20:10:25

управлять (автоматически от АПС и дистанционно с пожарного поста) знаками(выход и направления движения)

--Конец цитаты------

мне всегда хотелось понять: зачем управлять табличками в случае СОУЭ не 5-го типа? чисто по жизни?
misterx ®

[25.03.2016 23:52:57]
 сергей ® [2016-03-25 21:46:29]

Сергей ответьте пожалуйста-та на 3 и 4 вопрос!?

Нина ® [2016-03-25 22:05:29]

Ну например для экономии электроэнергии)))

Допускается непостоянное свечение знаков/табличек эвакуационного (аварийного) освещения и для их включения при чрезвычайной ситуации - мы подаем сигнал на включение (сигнал управления). Или я не так понимаю, буду рад если Вы меня поправите и направите в нужном направлении)
Volk_ ®

[26.03.2016 0:02:01]
 Вот ведь...экономисты. Непостоянному режиму пожарные с жаждой денег не нужны.
Volk_ ®

[26.03.2016 0:03:47]
 Третий и четвертый вопрос изначально неправильные и дилетанские.
сергей ®

[26.03.2016 0:29:47]
 да тяжело по телефону то...

волк выше дал общее определение

я пример...



производство чего то ядреного взрывоопасного химического..

ао в сппз. запуск от ппу при пожаре



а тут ледяной дождь или ваня копает траншею на тракторе



ну или просто железо устало

короче отключение эл энергии по причиние аварии-не пожара



а света то нету-освещения на время безопасного завершения процесса нету

пути эвакуации не освещены-ну погасли все подстанции на заводе

ну и что-доблестные пожарные на посту довольны

пожара нету. ао они включать не должны

ну че за беда-ну не смогли люди выйти. ну не смогли безопасно завершить тех процесс в темноте и взорвали пол города



ну так слаботочники довольны

лингвистически они нормы выполнили

огнестойкую кл проложили

контроль за ао не потеряли

бабла на сертификации и объемах продаж заработали



а завод взорвался-да хрен с ним
сергей ®

[26.03.2016 0:38:47]
 еще

на объектах без динамических указателей с какой целью управлять табло выход?



смотрите п 5.1 сп3 а теперь еще сп52-табло выход постоянного действия



ну произошел пожар-пути эвакуации обозначены постоянно

оповещение звуковое прошло

световые пожарные оповещатели в виде табло "пожар" красного цвета включились (смотрите по гост 53325 определение и назначение светового пожарного оповещателя)



что еще надо?
Viss ®

[26.03.2016 0:50:54]
 >> Два российских "выхода" уже в английской Вкипедии есть: https://en.wikipedia.org/wiki/Exit_s... И такой ситуации в других странах не наблюдается. Поклонникам ENов стоит брать пример.



Вернее Вы помогли им появиться английской Вкипедии http://prntscr.com/ak0gct
Нина ®

[26.03.2016 1:02:16]
 

Цитата misterx 25.03.2016 23:52:57

Ну например для экономии электроэнергии)))

--Конец цитаты------

экономия - копейки, геморроя выше крыши, толку - 0,(1).

Сегодня была в торговом центре, у выходов висит табличка Выход от электриков, красивая такая, "бохатая", а рядом совершенно босяцкая "Пожар" от пожарников (причем прекрасно читаемая в выключенном состоянии).

Душераздирающее зрелище.
Viss ®

[26.03.2016 1:11:04]
 >> мне всегда хотелось понять: зачем управлять табличками в случае СОУЭ не 5-го типа? чисто по жизни?



Просто принято так, традиция это. Мы вот сегодня такое управление (мигание) обосновали мероприятием для восприятия СОУЭ МГН.
Нина ®

[26.03.2016 1:17:37]
 Мигающие таблички для МГН - это профанация и левая отмазка.

Даже стробы не все обеспечивают нужный световой поток, что уж говорить о простых табличках.
Georg ®

[26.03.2016 8:04:46]
 >Вернее Вы помогли им появиться английской Вкипедии http://prntscr.com/ak0gct



В Викимедии, а не Википедии. Я не только свои фотографии загрузил, но и отсортировал большое количество уже существующих "выход", "exit", "sortie" по различным категориям. Авторы статьи воспользовались работой. Единственный случай, когда увидел дублирование в других странах: https://commons.wikimedia.org/wiki/F... Даже фотолюминесценцию наклейку дополнительно не вешают, если уже висит указатель с подсветкой.
Волжанин ®

[26.03.2016 8:58:12]
 >>>в других странах: https://commons.wikimedia.org/wiki/F... ... -

- а мне понравилось как проложен кабель в жёсткой ПВХ-трубе на поворотах.

Надо перенять передовой опыт.
Georg ®

[26.03.2016 9:13:29]
 Создал специальную категорию для дублирования знаков: https://commons.wikimedia.org/wiki/C... И сразу выяснилось, что есть случай, когда дублирование нужно: указание выхода на разных языках. И очень хорошо заметно, что ставить две таблички с надписью "Выход" то же самое, что писать "Выход Выход" на одной табличке.
Volk_ ®

[26.03.2016 11:04:36]
 Внимание вопрос- на металлических трубах перемычки между скобами зачем?
сергей ®

[26.03.2016 16:33:03]
 добрался до компьютера и решил вернуться к

сергей ®[24.03.2016 20:03:59]



возникли следующие вопросы по "Светильники аварийного освещения ЛУЧ-С имеют оригинальный современный дизайн, в качестве источника света в них используются сверхяркие светодиоды с ресурсом работы до 100 000 часов.



ТУ 4372-027-49518441-13, Гарантия 5 лет."



конкретно по ЛУЧ-220-С34



1. в ТР ТС 004/2011 читаем "К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента Таможенного союза, относится электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока."



т.е номинально светильник попадает под действие ТР



2. далее читаем

"Перечень низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения:

-оборудование световое и источники света;"



т.е обозначенный как светильник ЛУЧ-220-С34 подлежит сертификации?



3. смотрим "Перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний к требованиям ТР ТС 004/2011:

п.128 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 "Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения"



сертификат на сайте не выложен

т.е нет подтверждения по безопасности и ЭМС?





4. в таком случае имеет право данная продукция с сертификатом только по ГОСТ 53325 как пожарный оповещатель иметь такой паспорт и продаваться?

И если нет-как в таком случае называется такая продукция и такая реклама?





5. вопрос по паспорту-какими нормативными документами вводится понятие "освещение путей эвакуации в системах охранно-пожарной сигнализации"?

в таком случае-если освещает пути эвакуации как аварийный светильник-где сертификация по п.135-ГОСТ МЭК 598-2-22-2002 согласно все того же ТР ТС 004?



и опять вопрос-как называть подобную продукцию и как относится к подобного вида рекламе в каталогах и информации в паспорте?



если не прав-поправьте



Georg ®

[26.03.2016 16:44:43]
 >обозначенный как светильник ЛУЧ-220-С34 подлежит сертификации?



Какая разница? Не подлежит сертификации - подлежит декларированию. Декларации тоже нет.
сергей ®

[26.03.2016 16:56:35]
 а можно это рассматривать так

"Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги)"

?
семен

[26.03.2016 21:46:47]
 Цитата misterx ® [2016-03-24 23:34:35]

Ну тогда наверное ему придется подождать,когда выйдет ППКиУП Маршал





такой есть

http://www.trombon.org/catalog/pu/tr...



--Управление эвакуационным освещением;



и сертификат

http://www.trombon.org/files/2015/tr...
Volk_ ®

[27.03.2016 23:41:19]
 >>>>>Внимание вопрос- на металлических трубах перемычки между скобами зачем?>>>>>
zerber ®

[28.03.2016 0:20:31]
 Вы не знаете ответ или хотите им поделиться?
Georg ®

[28.03.2016 0:24:54]
 Ещё вариант, когда существует необходимость дублирования знаков: стрелки в противоположные стороны https://commons.wikimedia.org/wiki/C...
Volk_ ®

[28.03.2016 0:27:15]
 zerber

я хотел бы услышать мнения профессионального сообщества. Мне оно очень интересно, т.к. предполагаю ответ в своей зоне интересов. Тем более отдельные товарищи здесь проявляли чудеса знаний иностранных норм (без сарказма)
Volk_ ®

[28.03.2016 0:28:02]
 Georg

ну измененение направления вопросов как раз не вызывает совершенно
Georg ®

[28.03.2016 0:39:29]
 >ну измененение направления вопросов как раз не вызывает совершенно



Чтобы удалить ненужное дублирование, необходимо определить какое дублирование нужно. Ведь не придет в голову левую стрелку запитывать от 12 В, а правую от 220 В.
zerber ®

[28.03.2016 0:52:39]
 Volk



Если я правильно рассмотрел фото, то скорее всего дело в "земле" или антистатике.

Но в том или ином или третьем случае сомневаюсь, что это зона интересов сообщества 0-1.
Volk_ ®

[28.03.2016 1:03:04]
 ну в данном случае это может быть связано с назначением помещения и причиной дублирования таблички
Volk_ ®

[28.03.2016 1:11:29]
 хотя скорее всего все прозаичнее - никакого дублирования НЕТ, за правым углом есть коридор (ответвление) направо, посему здесь всего лишь указатель над каждым выходом, а, возможно, учитывая близкое (относительно светового указателя) расположение дверного выхода - над ним световой указатель не поставили, ограничившись фотолюмом



Так что, Georg, незачет ))) Пока подтверждается давно известная информация об отсутствии за бугром дублирования в общем случае
Georg ®

[28.03.2016 1:23:22]
 В тоннеле одна табличка зеленого цвета, другая синего. Поэтому причина скорее всего такая же, как и в России - поставлены по разным нормам. Но не действующие одновременно, а сменившиеся. Старую синюю скорее всего просто не стали убирать.
Volk_ ®

[28.03.2016 1:26:17]
 вы про какую фотографию?
Georg ®

[28.03.2016 1:33:15]
 Про эту: https://commons.wikimedia.org/wiki/F...



А вот тоже Германия, но тоннель другой: commons.wikimedia.org/wiki/File:Audi_NA6.jpg
Volk_ ®

[28.03.2016 1:38:05]
 по первой фотографии нет дублирования - световая табличка над проемом (первое место) и фотолюм на дверях (которые чуть далее - см. направо ответвление, т.е. второе место). Если бы не было таблички то в панике можно направо побежать.
Volk_ ®

[28.03.2016 1:39:52]
 а с двух сторон - так видно должно быть с любой стороны направления. Учитывая требования к различению на расстоянии это нормально
Georg ®

[28.03.2016 10:56:24]
 Можно обобщить мировой опыт. Ставится несколько знаков в случаях:

1) надписи на разных языках;

2) указатели в разные направления;

3) над дверью устанавливается световой указатель с бегущим человеком и наносится на дверь в несколько десятков раз большее изображение бегущего человека.



В России ничего этого не используется, а ставятся по два указателя с одинаковым содержанием и одинаковым размером.
Volk_ ®

[28.03.2016 11:20:09]
 Georg

Вы не совсем правы по всем трем пунктам:

1)На разных языках обязательного требования нет, но я встречал пожелания и реализации по такому выполнению (в т.ч. вопросы в технической литературе);
2)Указатели в разных направлениях в РФ ставятся (при СОУЭ соотв. типа, если таковые есть), так же ставятся указатели если есть два эв. выхода в обеих направлениях - например, коридор оканчивающийся двумя выходами и имеющий тамбур/часть выгороженного коридора посередине будет иметь два указатели в обеих направлениях;

3) С третьим пунктам вы делаете неверный вывод - я вам писал, но почему-то вы не слышите меня. Там нет дублирования. Буквенное обозначнее не рассматриваю - это детали



Таким образом вывод только такой - в РФ проектируется по сути как во всем мире и ЕЩЕ дополнительно ставятся дублирующие указателим
Georg ®

[28.03.2016 11:50:14]
 Под третьим пунктом я имел в виду такую картинку (стокгольмское метро): https://commons.wikimedia.org/wiki/F...
Volk_ ®

[28.03.2016 13:07:22]
 Ух ты. Такое сложно не увидеть...
Georg ®

[29.03.2016 0:12:33]
 А вот альтернатива 12 В и 220 В. Знак с трубками c тритием: https://commons.wikimedia.org/wiki/F...
Volk_ ®

[29.03.2016 0:32:32]
 по информации интернета - сила света таких приборов единицы мКд. Т.е. ни о чем с точки зрения требований по различению. Это с однйо стороны. С другой - минздрав явно не будет в восторге от тритийсодержащих игрушек, которых можно использовать по разному.
Georg ®

[31.03.2016 11:50:10]
 Выложили проект изменения № 3 ГОСТ Р 53325-2012. http://tk274.ru/publ.html



В пояснительной записке пишут: "Ряд отечественных организаций-производителей пожарно-спасательной техники освоил выпуск специальных аварийных светильников, взаимодействующих, как правило, с системой пожарной автоматики объекта"
zerber ®

[31.03.2016 12:15:50]
 само собой. ведь одна из самых популярных фраз Л.Т. Танклевского "Гефест выпускает".
сергей ®

[31.03.2016 12:37:49]
 "Однако применение только аварийных светильников и световых пожарных оповещателей ////может оказаться недостаточным/// для целей освещения путей эвакуации, которые ///могут быть частично блокированы (например, временно выставленной мебелью)////, а также //мест установки ручных пожарных извещателей и устройств дистанционного управления средствами пожаротушения, оповещения и дымоудаления.//







1-может оказаться?-а может не оказаться?

т.е нормы ФЗ-384-СП52 можно выполнить, а можно нет

это вообще технический специалист писал?



про мебель ваще перл..





2.места установки прописаны в СП52

это так трактуют

"с целью конкретизации положений стандарта, исключения возможностей двойного толкования регламентируемых требований,"





я вот одного не понял- проталкивая требования изготовителей они настолько уверены в себе, что даже не удосуживаются грамотно и квалифицированно составлять документы?
сергей ®

[31.03.2016 12:46:55]
 "11.2.1.1 САОП во включенном режиме должны обеспечивать уровень освещенности на расстоянии 1 м по оптической оси не менее указанного изготовителем.--"





это как и зачем? как для звукового?





ГОСТ пытается ввести технические требования к оборудованию, в принципе не предусмотренному ФЗ-123,ФЗ-384, ПП-87



т.е через....гланды удаляют?
Volk_ ®

[31.03.2016 13:15:05]
 Это писал не специалист, разумеется. А бизнесмен в нынешнем понимании. Жажда застилает все. Ну что же. Поводов обращаться много куда предостаточно, время на это то же есть
сергей ®

[31.03.2016 14:15:02]
 Georg ®

да, забыл- спасибо за ссылку





Volk_ ®

плюс к моему выше "может оказаться недостаточным","могут быть частично блокированы (например, временно выставленной мебелью)"

еще

"Аварийные светильники, требования к которым регламентируются ГОСТ IEC 60598-2-22–2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»///, служат, в основном,/// для обеспечения возможности ориентирования людей в зданиях при пропадании основного освещения"





пришло тут в голову

http://news-mail.by/2016/01/21/delo-...

"— Почему говорю «квазирасследование» и почему не можем воспринимать это как расследование? Потому что речь идёт о неких суждениях, основанных на вероятности, использовании слов «возможно» и «вероятно». Подобная терминология не допускается в нашей судебной практике, не допускается и в судебных практиках других стран мира, и, безусловно, не может восприниматься нами как вердикт ни в одной части. В целом, может, это шутка, но скорее это можно отнести к такому изящному британскому юмору, — сказал Песков."





все говорили о отсутствии контроля как основной недостаток электрического АО- тут же в проекте все ваще понятно- то у них ППУ для управления АО(п.7.4.1), а потом через слово- "потеря основного питания"



это введение в заблуждения или отсутствие концепции в результате банального наглого лоббизма?





Volk_ ®

как мне думается не стоит им блох вычесывать- ГОСТ за них дорабатывать



отказ, как в суде- по формальному признаку



нормами не предусмотрено такого, АО не СППЗ и нормироваться (даже за очень большие бабки производителей)



сергей ®

[31.03.2016 14:16:16]
 нормироваться (даже за очень большие бабки производителей)..не может
Volk_ ®

[31.03.2016 14:24:34]
 Тут вопрос не в замечаниях, а в действии на лобби. Ожидаемо прогнозировать, что пойдут дальше. Здравый смысл им не интересен. Вот, интересно, дойдет ли до прокуратуры...
сергей ®

[31.03.2016 14:31:40]
 ---"Ряд отечественных организаций-производителей пожарно-спасательной техники освоил выпуск специальных аварийных светильников, взаимодействующих, как правило, с системой пожарной автоматики объекта





т.е норм на их применение нет-но они освоили

а ставит куда собираются- ведь продавать то уже надо

потому получается, как приводил выше-""светильники предназначены для общего и местного освещения...., а так же //для освещения путей эвакуации в системах охранно-пожарной сигнализации в дежурном режиме или аварийного освещения/"



т.е хочешь основное освещение- хош аварийное

нам все равно, все едино- квадратное катать, круглое носить-лишь бы купили



закинул тут запрос на омелту-по тех поддержке , потом по линии обратной связи- тишина

- производитель вроде как за мои деньги разъяснить может, поправить- не требуется мол, все вы не так понимаете...

но не хочут..
сергей ®

[31.03.2016 15:13:21]
 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)

4.3.1 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1].

[1] СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение



СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*

7.114 Требования к световым указателям (знакам безопасности) должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026, а к эвакуационным светильникам - ГОСТ 27900 МЭК 598-2-22 и ГОСТ Р МЭК 60598-2*.

Volk_ ®

[31.03.2016 21:00:13]
 zerber

по всей видимости, вы близко общались с автором творения по аварийному освещению в 53325

Я могу публично, но, разумеется, неофициально вам задать вопрос? (см. ниже):

Вот вы лично понимаете нарушения, которые в связи с этим допущены сейчас, предполагаются в дальнейшем и одобряете ли подобное? А так же как вы оцениваете способность автора конструктивно принять критику и исключить предлагаемый раздел из 53325 без танцев с бубнами?
zerber ®

[31.03.2016 21:17:41]
 Почти все сто там написано про светильники это инициатива Гефеста.

Причём их инициатива не только в тексте, но и вообще в наличии этого раздела в ГОСТе.

Я думаю этот вопрос лучше задать им. Тем более что представители здесь появляются периодически.
Volk_ ®

[31.03.2016 21:19:53]
 спасибо
zerber ®

[31.03.2016 21:30:50]
 Лично моё мнение, данный раздел ГОСТа никого ни к чему не обязывает.

Если говорить о дальнейшем развитии этой темы в рамках СППЗ (чему я не против), то конечно это нужно делать, увязываясь с другими документами в области АО.
Volk_ ®

[31.03.2016 21:32:36]
 я так не думаю
zerber ®

[31.03.2016 21:39:17]
 И не сомневался
Volk_ ®

[31.03.2016 21:48:55]
 для человеческой психологии в отношении самоуверенных личностей и многих лидеров характерен следующий метод: в чем личность плохо разбирается отрезать и принять "эффективное" рубящее решение взамен оценки профессионального представительства. Чаще всего это направлено на уничтожение эффективных, позитивных и конструктивных связей. Это современный тренд. Мое мнение по вашим высказывания в части обсуждаемого вопроса - вы не избежали такой же ошибки.
zerber ®

[31.03.2016 21:51:58]
 То что все "электрики" считают меня ЧМОм это я уже понял. Не понял только одного, вы святых апостолов в лицо знаете или вы хорошие электрики?..

Отвечать не обязательно.
Volk_ ®

[31.03.2016 22:03:18]
 Лично я вас никогда нехорошими словами не называл. Я вам, бывало, задавал острые вопросы, которые вы, как правило, оставляли без ответа. Но это совсем не значит, что мы с вами должны переходить на личности. Мое мнение - что вы самоуверенно заблуждаетесь в безобидности отдельных решений. Возможные причины-указал выше. Лидерские качества нельзя назвать оскорблением. Для себя пока я не могу понять критичного, что мне важно в общении конкретно с вами (возможно, частично я повторюсь) - волнует ли вас безопасность НЕ только в области ПБ, и считаете ли вы все остальное профессиональное сообщество, кроме круга вашего общения, достойным формировать обоснованную точку зрения, не сходную с вашей, и главное - почему вам абсолютно фиолетово явно финансовое лобби, которому глубоко безразличны позиции безопасности, мнения профсообщества и (три раза "ха") средневековые идеалы эпохи Возрождения
zerber ®

[31.03.2016 22:10:01]
 Безопасность мне не безразлична, но если я в чем-то не разбираюсь, то стараюсь туда не лезть, хотя иногда приходится.

Себя истинной в последней инстанции не считаю, но и слепо верить точкам зрения отличным от моей не собираюсь.

Финансовое лобби? Чьё? Гефестовское? Вы сами то в это верите? Гефест может там раздельчик предложить, в другом месте стандартик сляпать, но чтобы все АО под себя подмять, даже при помощи финансов, у них кишка тонка.
Volk_ ®

[31.03.2016 22:14:59]
 т.е. гефест предложил это от чистого сердца, для блага людей, потому что действительно

>>>>"применение только аварийных светильников и световых пожарных оповещателей ////может оказаться недостаточным/// для целей освещения путей эвакуации, которые ///могут быть частично блокированы (например, временно выставленной мебелью">>>

ответьте, пожалуйста - да или нет?
zerber ®

[31.03.2016 22:18:11]
 Я не могу ответить, потому что это не я предлагал.
Volk_ ®

[31.03.2016 22:25:44]
 1)Вы назвали - что это НЕ финансовое лобби, а что это по-вашему, по именно вашему мнению, как это называется, вы можете ответить, если вас я не сильно утомил?



2)И, если вы произнесли

>>>>в чем-то не разбираюсь, то стараюсь туда не лезть>>>>

то, полагаю, мнение профессионального сообщества именно в сфере АО и обеспечения электропитания систем безопасности и АО, должно ОБЪЕКТИВНО оцениваться вами как достаточно значимое, что бы, как минимум, принять его во внимание?
zerber ®

[31.03.2016 22:53:50]
 1) естественно интерес финансовый. Но у них силы не соответствуют аппетиту. И кстати, хотите верьте, хотите нет, от ВНИИПО в работе над разделом (ну Даже не в работе, а просто в причесывании этого раздела) участвовали три человека. Их всех я знаю лично. Денег они не получали.

2) принять во внимание конечно могу, только не очень вижу что-то интересное для себя, в части обоснования невозможности перехода АО в СППЗ.
Georg ®

[31.03.2016 22:57:03]
 >мнение профессионального сообщества именно в сфере АО и обеспечения электропитания систем безопасности и АО, должно ОБЪЕКТИВНО оцениваться вами как достаточно значимое



Проблема в том, что профессиональное сообщество долгое время сопротивлялось вводу электроустановок в систему технического регулирования. И вот результат - там распоряжаются другие.
Volk_ ®

[31.03.2016 23:18:29]
 Zerber

итак вы признали - что в проекте стандарта появилось новшество по АО исключительно из-за денег и к безопасности это не имеет никакого отношения. Мне кажется, большинство здравомыслящих специалистов согласится с тем, что это не очень правильно



Теперь о

>>>>"не очень вижу что-то интересное для себя, в части обоснования невозможности перехода АО в СППЗ."

для дискутирования нужно желание хотя бы слыщать противоположную сторону. Вы же, пока, такого желания не изьявляете, изначально поставив точку в мнении. Т.е. поставив изначально свое мнение приоретнее иного мнения, несомтря на утверждаемое ранее

>>>>в чем-то не разбираюсь, то стараюсь туда не лезть>>>>, либо вы в глубине души считаете себя достаточно компетентным в этой области, но открыто это не признаете. Таким образом, несмотря на отсутствие прямого ответа от вас, выглядит именно так, что

>>>мнение профессионального сообщества именно в сфере АО и обеспечения электропитания систем безопасности и АО>>>> вас абсолютно не интересует. Как известно, подобный подход прямо противоречит положениям законодательства в области порядка разработки стандартов. Но, разумеется-разумеется, претензии не к вам ;)



Теперь совсем немного о сути - вы изначально исходите из ложных предпосылок в своем противостоянии. Вопрос передачи АО в СППЗ НЕ оспаривался хотя бы потому, что он пока не поднимался. А вот то безобразие, которое отмечено в проекте - очевидно противоречит и нарушает много чего (сознательно не пишу чего именно).

Вы сами отметили возможность

>>>>перехода АО в СППЗ>>>>

Очевидно, что причиины такой возможности могу быть только две (или их сочетание):

- исключительно финансовые интересы.

- действительное повышение безопасности и забота о людях;

Первая, как отмечалась выше, не может быть принята по многим причинам большинством здравомыслящих специалистов как объективная и аргументирующая. Для второй нет главного-обоснованных аргументов. Ведь современные нормы по АО абсолютно не исключают гармоничной работы не мешая и даже ВКУПЕ с СППЗ, однако для понимания этого, необходимо, как минимум, проанализировать нормы. Мне абсолютно очевидно, что такого анализа. не бывло проведено и причина всего затяенного только одна-финансовая.

Поэтому в сухом остатке я не одобряю вашу позицию. Объективности не вижу, к сожалению. Желания оценить истинное положение дел - тоже. И даже предполагаю антагонизм с мнением профессионального сообщества вне круга ваших интересов. Это ничуть не обвинение. Мнение.
сергей ®

[31.03.2016 23:49:57]
 все, что предлагается приведет только к дублированию систем- мест установок светильников, норм освещенности(они будут просто содраны с СП52)



детский сад

норм нет, а вот это уже есть

http://omelta.com/store/avariyne_sve...



странно...



а цены то смешные какие..



ВНИИПО подомнет сертификацию под себя- их навар от данной деятельности



производители этого "нечто"(все равно кто- наклепают китайских СД по рублю за ведро) получают искусственно созданную и оберегаемую туманом слов о пожарной безопасности нишу на рынке



МЧС проследит, что бы помимо двух табличек Выход при плановом обследовании объектов в предписании появлялось массовое нарушение- "отсутствие пожарного АО, управляемого от ППУ"



я наверно "электрик", но мух то выплевываю...
сергей ®

[31.03.2016 23:57:56]
 ---И вот результат - там распоряжаются другие.





да нет

читайте поправки

им надо дополнительно повесить АО пожарное(это так первоначально писано) на ППУ- и работать оно будет только при пожаре



не единая система, а дублирование

ранее я предлагал ПУЭ поделить на электрическое и пожарное



теперь в коридоре буде три лампочки- рабочее освещение, электрическое аварийное , пожарное аварийное



сергей ®

[01.04.2016 0:04:12]
 забыл



еще в местах нижеперечисленных будут стоять по два

указателя(пожарный и электрический):





"Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются:



над каждым эвакуационным выходом;



на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации;



для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения;



для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации."





а как иначе- вот ведь четко написано в проекте где надо ставить

"а также мест установки ручных пожарных извещателей и устройств дистанционного управления средствами пожаротушения, оповещения и дымоудаления"
Viss ®

[01.04.2016 0:04:53]
 Ну это не страшно. Вот если бы пожарное аварийное питалось бы от отдельной пожарной ТП, вот тогда да. А к двум лампочкам мы народ привыкший.
zerber ®

[01.04.2016 0:05:44]
 Вы сейчас произнесли фразу, которую я очень хотел услышать. Спасибо большое. Без шуток.
zerber ®

[01.04.2016 0:06:10]
 Это касается Volk_
Volk_ ®

[01.04.2016 0:11:23]
 c Viss-oм не путаете?
Georg ®

[01.04.2016 0:14:58]
 >им надо дополнительно повесить АО пожарное(это так первоначально писано) на ППУ- и работать оно будет только при пожаре



Это понятно.



>ранее я предлагал ПУЭ поделить на электрическое и пожарное



Вот в этом и проблема - в делении. Существует ТР "О безопасности зданий и сооружений", есть стандарты - включать все системы в перечень к нему.



А если делить - появится ещё газоспасательное аварийное освещение, санитарное аварийное освещение, антитеррористическое, гражданской обороны.
zerber ®

[01.04.2016 0:18:50]
 Volk_



Нет. Не путаю.
сергей ®

[01.04.2016 0:19:21]
 --аварийное питалось бы от отдельной пожарной ТП, вот тогда да.





странно от вас такое слышать, как от электрика))

это не страшно- это чудо как хорошо

поскольку дорого
mavas01 ®

[01.04.2016 0:20:25]
 Уважаемый Volk_ ®

Я не в полной мере понимаю, чего все набросились на Гефест и пытаются найти "денежный" след. В Гефесте все еще функционирует группа разработки новой техники. Данную разработку предложил я исходя из анализа проблемных вопросов осуждаемых на данном форуме ( коллизия с табличек "Выход" аварийного освещения и СОУЭ) и "лингвистического" анализа термины и определения "Аварийного освещения" ФЗ №384. Года три назад были разработаны и представлены на выставку серия "двухруких" светильников "Выход" с совмещенной функцией аварийного освещения и СОУЭ ( одна рука для электриков 220 В , другая для СОУЭ ( с керамическими клеммами). Заодно разработали и ряд потолочных светильников с "двумя руками". Контроль секций обеспечения аварийного ( эвакуационного) освещения устройствами из комплекта ППУ "Гефест". При этом дополнительно контролировалось наличие ( пропадание) 220 В. При его исчезновениии включался режим эвакуационного освещения, предусмотренный про пропадании электроэнергии ( 1 или 3 часа ), после чего отключалось. Но если поступал сигнал "Пожар", то БРП СОУЭ включал вместе с оповещателями и аварийное ( эвакуационное) освещение, чем обеспечивалась безопасная эвакуация сотрудников " в потемках коротавших время на рабочем месте". Нам дали первое место на выставке и года на три забыли ( аварийное освещение не является приоритетным направлением Гефеста). Все это время я финансировал данную разработку " из внутренних резервов" ( пенсия у меня маленькая, но хорошая). Как Вы понимаете денег на финансирование "сильных миро сего" - явно недостаточно. Но т.к. Л.Т. Танклевский общается не только с представителями ВНИИПО, но и с "нормативщиками" Европейского сообщества недавно выяснисось, что события " Отключение электричества" и "Пожар" с точки зрения нормативных требований никак не связано. Отключение электричества не подразумевает обязательную эвакуацию людей, а пожар может возникнуть, например, и 4 часа спустя после отключения электричества ( т.е. замечательные аккумуляторные таблички, так любимые всеми, уже погаснут через 1 или даже 3 часа, а реально - гораздо раньше) и эвакуироваться нужно будет на "ощупь". Надеюсь, что данный нормативный пробел в Российской нормативной базе будет устранен, хотя я не удивлюсь, если в Европе и Америке эта идея будет воспринята раньше , чем у нас. А "бабло" появиться позже, будьте уверены.

Уважаемый Viss ®

По сути темы открытой Вами дискуссии , попробуйте добиться информации от Гефеста по системы аварийного ( эвакуационного) освещения "Веста" и переговорить с ее разработчиком - Яковлевым Дмитрием Борисовичем.

Извините, не хотел сразу встревать в дискуссию, т.к. это было-бы похожа на саморекламу.
сергей ®

[01.04.2016 0:21:34]
 --санитарное аварийное освещение



вот это хорошо, но одно замечание..



во взрывозащищенном исполнение
сергей ®

[01.04.2016 0:25:40]
 mavas01 ®



то, что вы описали и то, что прописано в проекте ГОСТ- одно и то же?
Volk_ ®

[01.04.2016 0:27:34]
 zerber

Думаю, я понял о чем вы. Еще когда писал, решал - стоит ли. И решил сыграть открыто и честно, написав. Спасибо и вам, и, надеюсь, вы правильно оцените и примете мою позицию
сергей ®

[01.04.2016 0:32:25]
 ---Отключение электричества не подразумевает обязательную эвакуацию людей, а пожар может возникнуть, например, и 4 часа спустя после отключения электричества



вот вам и основание для расчета время автономной работы ППК





--но и с "нормативщиками" Европейского сообщества недавно выяснисось, что события " Отключение электричества" и "Пожар" с точки зрения нормативных требований никак не связано.



связали на уровне определения АО в ФЗ-384
Georg ®

[01.04.2016 0:32:56]
 >Отключение электричества не подразумевает обязательную эвакуацию людей...



А вот собственно и главная ошибка - при отключении электричества в здании действительно остается некоторое количество персонала. Но очень ограниченное количество - например, кассиры которые не могут покинуть рабочее место не сдав кассу. И даже ночью когда уходят кассиры в здании могут находится люди: охранники, какие-нибудь дежурные и т.д. И вот для этих дежурных существует всем известное дежурное освещение.
zerber ®

[01.04.2016 0:36:52]
 Volk_



Честно говоря, не уверен что мы говорим об одном и том же. Но это и не важно.
Volk_ ®

[01.04.2016 0:39:15]
 Ув. mavas01

ваша фраза

>>>" ...с "нормативщиками" Европейского сообщества недавно выяснисось, что события " Отключение электричества" и "Пожар" с точки зрения нормативных требований никак не связано">>>>

изначально строится неверно. Я соззнательно сейчас не буду влезать в техническо-нормтаивные тонкости. И беру на себя смелость утверждать, что многие "нормативщики", "эксперты" и "специалисты" в обсуждаемой части нередко разбираются недостаточно глубоко. Понимаю, что выглядит это самоуверенно, но, считаю, основания подобного заключения у меня есть. И ваши рассуждения выше, к сожалению, так же это подверждают. Учитывая наличие проекта ГОСТ в именно таком виде, я пока не уверен, что стоит детально обсуждать нюансы АО и пояснять то. что ваши "нормативщики" обязаны понимать
сергей ®

[01.04.2016 0:40:38]
 ----но и с "нормативщиками" Европейского сообщества недавно выяснисось, что события " Отключение электричества" и "Пожар" с точки зрения нормативных требований никак не связано.





Волк

как это у вас называется-наложение аварии на аварию?
Volk_ ®

[01.04.2016 0:47:52]
 сергей

не совсем об этом. Если не возражаешь я пока не буду в нюансы вдаваться. Есть определеное мнение
сергей ®

[01.04.2016 0:53:15]
 --я пока не буду в нюансы вдаваться



не не

я за

писал же выше- "по формальному признаку"



сергей ®

[01.04.2016 1:28:51]
 ФЗ-384

аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезвычайных ситуациях, включаемое автоматически при срабатывании соответствующей сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала;





вариант 1-белый свет, как пример



пульт управления аварийным освещением, щиты аварийного освещения

АО блокируется с ПС



проектируется, монтируется в части ЭО- рабочее и аварийное одновременно



поднадзорно РТН- при проектировании, монтаже, эксплуатации



обслуживается персоналом энергослужбы предприятия



энергослужба отвечает за все виды плановых и аварийных отключений



в случае пожара запуск по сигналу от ПС



кабели ФР, автономные светильники и знаки безопасности(или центральная батарея)



сертификаты по ТС ТР-004 и 012



контроль возможен -КЗ, обрыв, целостность, потеря напряжения









вариант 2-Гефест

пожарное ППУ по ГОСТ 53325



сертификация по ФЗ-123-ГОСТ 53325



лицензия на монтаж и обслуживание от МЧС



проектируется в части СППЗ- отсутствие возможности комплексного решения вопроса электроснабжения объекта вне зависимости от уровня ответственности объекта(рабочее ЭО, АО-СППЗ)



АО не блокируется с СППЗ, прямо им управляет



на СППЗ возложена функция бесперебойного электроснабжения АО на всех этапах эксплуатации объекта- аварии, плановые отключения объекта--управляется не энергослужбой, не электриками-кем?откуда? какие допуски?

на основании чего взаимодействуют с электриками?





РТН не контролирует на этапе проектирования(не согласовывает проекты)-кто?



РТН не контролирует на этапе ввода в эксплуатацию, на всем этапе эксплуатации вообще-кто?







Провода ФР, контроль на КЗ, потере напряжения, обрыв
Marketing omelta

[01.04.2016 8:11:29]
 Добрый день, Коллеги.

Речь зашла о продукции завода "Электротехника и Автоматика". Думаю, в разговор стоит мешаться производителю.

Вы правы, завод выпускает большое количество световых оповещателей и светодиодных светильников.

----"я человечка со стрелочкой там не вижу."

световые табло изготавливаются с любыми надписями, подробнее об этом здесь http://omelta.com/blog/28-svetoukaza...

По поводу светильников ЛУЧ-С, на них имеются как сертификаты ВНИИПО МЧС, так и сертификаты соответствия ТР ТС. Завод «Электротехника и Автоматика» разводит два своих направления. Информация о построении систем ОПС имеется на сайте www.omelta.com, информация об аварийном освещении – на сайте www.luch-s.com.

Сайт omelta обновлён чуть более недели назад, работает в режиме тестирования. Некоторая информация еще не подгружена (за что мы заранее попросили прощения у пользователей).

----«закинул тут запрос на омелту-по тех поддержке , потом по линии обратной связи- тишина

- производитель вроде как за мои деньги разъяснить может, поправить- не требуется мол, все вы не так понимаете...

но не хочут..»

Уважаемый Сергей, благодарим Вас за интерес к нашей продукции!

Мы получили Ваши запросы, но никто не отменяет человеческий фактор (отпуска, больничные сотрудников), техподдержка на нашем сайте не работает в режиме «онлайн». Если у Вас срочный вопрос, то лучшим вариантом станет Ваш телефонный звонок непосредственно на завод. В остальных случаях, завод оставляет за собой право отвечать на поступающие запросы в течение суток (Вы опубликовали своё недовольство через час после заполнения формы на сайте).

Всё оборудование завода, представленное на нашем сайте, выпускается в России. На собственных производственных мощностях. На всё выпускаемое заводом оборудование действует заводская гарантия (3 или 5 лет, в зависимости от линейки).

---- «а цены то смешные какие..



ВНИИПО подомнет сертификацию под себя- их навар от данной деятельности



производители этого "нечто"(все равно кто- наклепают китайских СД по рублю за ведро) получают искусственно созданную и оберегаемую туманом слов о пожарной безопасности нишу на рынке



МЧС проследит, что бы помимо двух табличек Выход при плановом обследовании объектов в предписании появлялось массовое нарушение- "отсутствие пожарного АО, управляемого от ППУ"



я наверно "электрик", но мух то выплевываю...»

Все цены на нашем сайте соответствуют действительности, на всё оборудование есть паспорта, а наши технические специалисты никогда не отказывают в консультации, это могут подтвердить тысячи довольных клиентов по всей России и за её пределами. Все действующие сертификаты, паспорта и схемы подключения на оборудования Вы сможете найти в разделе «Документация» http://omelta.com/dokumentatsiya/

Маленький совет – сначала нужно разобраться в ситуации или проблеме, а потом уже делать выводы. Успехов Вам в вашей профессиональной деятельности!
сергей ®

[01.04.2016 8:54:28]
 Marketing omelta

спасибо, что нашли время ответить



----По поводу светильников ЛУЧ-С, на них имеются как сертификаты.... и сертификаты соответствия ТР ТС





да-есть информация по новому сайту

http://omelta.com/blog/23-a_u_nas_no...

предположить, что сайт http://www.luch-s.com это старая версия сайта omelta.com-





да, сертификаты на ЛУЧ-220С имеет место

вопрос мой снимается



http://www.luch-s.com/uploads/files/...



Прошу ответить на второй вопрос-вопрос по паспорту-какими нормативными документами вводится понятие "освещение путей эвакуации в системах охранно-пожарной сигнализации"?

подлежит ли данная продукция сертификации по ТР ТС п.135-ГОСТ МЭК 598-2-22-2002?







--Маленький совет – сначала нужно разобраться в ситуации или проблеме, а потом уже делать выводы.



запрос на ваше участие в теме на форуме отправлен мною на ваш сайт-в связи с указанным "человеческим фактором"-

как раз из желания разобраться и сделать выводы
сергей ®

[01.04.2016 9:06:24]
 ---Года три назад были разработаны и представлены на выставку серия "двухруких" светильников "Выход" с совмещенной функцией аварийного освещения и СОУЭ ( одна рука для электриков 220 В , другая для СОУЭ ( с керамическими клеммами). Заодно разработали и ряд потолочных светильников с "двумя руками".





вариант

http://www.ltcompany.com/ru/products...

http://www.ltcompany.com/media/attac...





вариант- ВНИИПО совместно с.... вносят/инициируют внесение изменений в ГОСТ МЭК 598-2-22-2002 по подобной или "двурукой" схеме подключения



в СП52 прописывается требование по обязательной установке таких светильников в АО на путях эвакуации



электрики монтируют свою часть оборудования, предусматривающего блокирование АО с ПС

не разрывается система проектирования, обслуживания, не вводятся новые термины и дублируются системы

не звучат обоснования по типу сергей ® [31.03.2016 12:37:49]
не вводятся новые виды освещения, система остается единой- управление с случае пожара поступает от ППУ по ГОСТ 53325



получается комплексная система на объектах любой сложности


[01.04.2016 1:26:34]
 Продолжение см http://0-1.ru/discuss/?id=31933