Необходимость противопожарного водопровода высокого давления в поселениях до 5 тыс. чеовек.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.03.2016 14:11:15]
 Добрый день!
Проектируется водопровод с сельском поселении с числом жителей до 5 тыс. человек. Согласно ТЗ водопровод должен быть объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный.
Из п. 4.3 СП8:
Примечание - Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.

На территории поселения нет подразделения ПО, стало быть один вариант - нужно делать отдельный противопожарный водопровод с насосной? Или делать наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы), но ТЗ выдано на объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.
Или можно как-то обосновать временем прибытия ПО не более 20 мин, хотя это требование должно и так соблюдаться само о себе.
Кто сталкивался, подскажите!

Необходимость противопожарного водопровода высокого давления в поселениях до 5 тыс.


[21.03.2016 13:09:08]
 а какие сложности.. давление 0,2 МПа, если есть здания для которых нужен напор более (но не более 0,6 МПа) делам сигнал на запуск насосов (СП 8.13130 п.4.3).


[21.03.2016 14:19:00]
 А что разве давление 0,2 мПа = высота компактной струи не менее 20 м?!


[21.03.2016 15:20:56]
 0,1 МПа (1 атмосфера) 10 м
и чего, просто насосики давление делают больше


[21.03.2016 15:26:52]
 0,2 МПа = напору 20м.
А, вот высота компактной части струи несколько меньше.


[21.03.2016 15:37:39]
 В том дело, что напор и высота струи разные вещи.
В п. 4.4 говорится про следующее:
4.4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

А какие мнения по существу вопроса?


[21.03.2016 15:41:18]
 Это при каком давлении высота струи должны быть 20 м - при 0,5 мПа примерно?


[21.03.2016 15:41:32]
 На территории поселения нет подразделения ПО, стало быть один вариант - нужно делать отдельный противопожарный водопровод с насосной? Или делать наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы), но ТЗ выдано на объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.
Или можно как-то обосновать временем прибытия ПО не более 20 мин, хотя это требование должно и так соблюдаться само о себе.
Кто сталкивался, подскажите!


[21.03.2016 16:04:09]
 сомневаюсь, что есть смысл городить водопровод высокого давления, если все равно тушить будет прибывавшее через 21 минуту подразделение ПО.


[21.03.2016 16:10:46]
 <<Это при каком давлении высота струи должны быть 20 м - при 0,5 мПа примерно?>>
Нет. Примерно 0,232 МПа.


[21.03.2016 16:14:46]
 Необходимость водопровода и время прибытия пожарного подразделения не связаны.
Если нормами не требуется наличие наружного водоисточника для целей наружного пожаротушения, то следовательно Вы его и не предусматриваете, то есть считается, что на тушение достаточно той воды, которую привезёт пожарный автомобиль. Время приезда пожарной техники с наличием или отсутствием пожарного водоисточника никак не связано.


[21.03.2016 16:17:57]
 Цитата один из них (в запасе) ®[21.03.2016 16:10:46]
<<Это при каком давлении высота струи должны быть 20 м - при 0,5 мПа примерно?>>
Нет. Примерно 0,232 МПа.

Интересно. А к примеру взять табл. 3 СП10 там совсем другие соотношения между давлением и высотой струи.


[21.03.2016 16:20:58]
 от 0.397 до 0.470 на стволе


[21.03.2016 16:21:06]
 МПа


[21.03.2016 16:35:53]
 Учился здесь:
http://studepedia.org/index.php?vol=...


[21.03.2016 17:14:45]
 Виноват, не всё посчитал.
Напор д.б. 0,4 МПа.


[21.03.2016 17:30:22]
 Как быть?
ТЗ выдано на на объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод и ПД уже разработана в большем объеме, я начал делать раздела ПБ и столкнулся с этим. Будет Госэкспертиза. Говорить заказчику чтобы меняли ТЗ (но это муниципальный контракт), что водопровод может быть хоз-питьевым без ПГ и наружное противопожарное водоснабжение может быть из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы?


[21.03.2016 17:34:27]
 С учетом потери в пожарных рукавах, напоры как раз теже самые и получаются, что и в табл.3 СП 10.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимость противопожарного водопровода высокого давления в поселениях до 5 тыс. чеовек.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.