Защита окон в АУГПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2016 17:02:12]
 Добрый день! Помогите в проектировании газового пожаротушения согласно норм. Есть ли в нормах где-то об оборудовании герконами окон?Нужно ли это? или достаточно только оборудование двери.


[18.03.2016 20:42:21]
 В практике такое было. Про двери в нормах ничего нет, есть про необоснованные проемы. Так что не только герконы, но еще и устройства самозакрывания окон получается.


[21.03.2016 8:31:27]
 п.8.14.1 "Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, установлены доводчики дверей, уплотнены кабельные проходки"
Обычно это читают как требование делать окна без открываемых створок ...


[21.03.2016 11:50:01]
 Загвоздка вот в чем собственно. Мы ставили герконы на двери и окна всегда. Сейчас получается,что если у нас человек забыл закрыть окно,то даже если у нас от ручного пуска происходит запуск пожаротушения-помещение не герметично. Если окна сделать глухими,то как удалять остатки ГОТВ?


[21.03.2016 13:09:35]
 Если хотите отмазаться, то читайте и тупо выполняйте п.12.4.1 и 12.4.3 СП5. - там чётко написано только про двери и никаких других окон нет.
Если вы справедливо считаете, что при открытом окне тушение бесполезно, то ставьте герконы и на окна.
Это будет правильно и вполне объяснимо.
В нормах по ИМХО про окна ничего не написано, но вы можете доказать необходимость закрытия окон штатным расчётом параметра негерметичности помещения - он при открытом окне превысит допустимый (см.п.8.14.1)


[21.03.2016 13:29:54]
 По СП5 герконы ставятся не для контроля герметичности помещения, а для защиты людей от газа. Геркон на окне в эту логику не укладывается.
Удалять остатки ГОТВ через окно, кстати, не допускается.


[21.03.2016 13:34:59]
 что-то я слабо представляю как геркон защищает людей...


[21.03.2016 14:03:20]
 п.12.4.1 (г) СП5 некорректно сформулирован.
Нормотворцы подразумевали, что при открытии двери в помещение заходят люди и газ пускать нельзя.
Этот пункт работает только вместе с п.12.4.3 (в части устройств восстановления автоматического пуска).

На мой взгляд более правильно было бы запрещать автоматический пуск газа "при нахождении в защищаемом помещении людей, присутствие которых определяется техническими средствами".

Сейчас имеется много датчиков присутствия человека в помещении и датчик на открытие двери - косвенный датчик присутсвия, причем не самый лучший.


[21.03.2016 14:07:09]
 zerber® "что-то я слабо представляю как геркон защищает людей..."

В СП5 слова "геркон" нет. :)


[21.03.2016 14:09:18]
 Рустам74 ®

хорошо, пусть будет не геркон. пусть будет устройство контроля открывания двери. АК ® уже понял мою мысль.


[21.03.2016 14:17:03]
 <<Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов>>
Что тут непонятного.
Окна не являются технологически обоснованными проемами, следовательно их нужно ликвидировать. Как ликвидировать думайте сами. Предлагаю закладывать их силикатным кирпичом (полуторным!)


[21.03.2016 15:26:52]
 Т.е. исходя из выше сказанного. Датчик положения, устанавливаем только на дверь, согласно СП5 п.12.4.1 и 12.4.3. А окна пусть закрывают согласно инструкциям или можно выдать ТЗ на то,чтоб в помещении были предусмотрены глухие окна. Так?


[21.03.2016 15:34:44]
 Даже, если окно закрыто, это ещё не говорит о том, что проём ликвидирован. Он в любом случае в наличии, так что только закладывать.


[21.03.2016 16:36:10]
 Выдать ТЗ на глухие окна, а их наличие технологически обосновано СНиПом на естественное освещение.


[21.03.2016 16:44:40]
 Для большей степени помещений защищаемых газовым или порошковым пожаротушением необходимость наличия естественного освещения не обосновано. Наличие постоянного пребывания людей в данных помещениях в большинстве случаев не требуется и не предусматривается.


[23.03.2016 18:56:35]
 Абсолютная самодеятельность по герконам на окнах. Датчик состояния двери участвует в алгоритме пожаротушения как одно из необходимых условий запуска системы. Причем здесь окна и их задраивание?))) Необоснованные проемы рассматриваются на старых дверях и воротах, выдаются задания заказчику или предусматриваются доводчики. Всё! С окнами это к охранке.


[23.03.2016 19:51:27]
 При расчете порошкового и газового пожаротушения есть параметр степень негерметичности помещения. Отсюда и ликвидация необоснованных проемов. Читайте нормы, там все написано


[23.03.2016 22:32:57]
 dizel2012 ®

[18.03.2016 20:42:21] В практике такое было. Про двери в нормах ничего нет, есть про необоснованные проемы. Так что не только герконы, но еще и устройства самозакрывания окон получается.

Это вы серьезно?)))


[23.03.2016 23:33:39]
 Да. Был архив с порошковым тушением. Блокировали открывание форточек. Объем помещения уже не помню, достаточно большой был. А так хорошо помню, что при расчетах негерметичности считал вентотверстие, по-моему в стоянке, потом его как-то закрывали


[23.03.2016 23:34:40]
 dizel2012 ®
[23.03.2016 19:51:27] При расчете порошкового и газового пожаротушения есть параметр степень негерметичности помещения. Отсюда и ликвидация необоснованных проемов. Читайте нормы, там все написано

1. Объясните, к каким контактам прибора подключать герконы на окнах?
2. Что касается степени негерметичности, то эта величина участвует в расчете коэффициента негерметичности. Коэффициент негерметичности вычисляется отношением площади постоянно открытых проемов к площади поверхности помещения, умножается на 10 и прибавляется к 1. Окна не являются постоянно открытыми проемами. Это если читать нормы, в которых, как вы говорите, все написано.


[23.03.2016 23:35:11]
 Если взять газовое например для данного архива, то при открытии всех имеющихся там окон и газ улетучиться и доступ кислорода к месту пожара попрет.


[23.03.2016 23:39:06]
 А геркон на дверь куда подключаете?
Скажем летом возник пожар в архиве. Из-за жары все окна были открыты. Нужно ведь как-то с этим бороться.
Бассейн на обслуживании, так там при срабатывании АПС, все окна в автомате открываются согласно проекта дымоудаления. Такие вот теперь нормы.


[23.03.2016 23:42:59]
 Хотя в блокировании открывания окон в принципе смысл есть. Это не противоречит нормам.


[23.03.2016 23:50:48]
 У систем дымоудаления и ПТ разные нормы. Магнитоконтактный извещатель в системе ПТ показывает состояние двери, которое в закрытом состоянии означает, что персонал покинул помещение и возможно продолжение алгоритма ПТ. Через окна, я надеюсь, никто не покидает.


[23.03.2016 23:57:55]
 Я привел этот пример, чтобы показать увеличение стоимости согласно нормативов. Раньше такого не видел. А уж для архивов где документы есть достаточно старые и ценные для истории нет никакого смысла жалеть материалы на окна, лишние герконы, привод на 12 или 24В
  Ответ пойдет СЮДА