Тушение наружных установок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Antony_76 ®

[14.03.2016 17:16:08]
 Добрый день, уважаемые.Прошу Вас помочь разобраться с одним вопросом. На нефтеперерабатывающем заводе существует площадка налива (отгрузки продукта) автомашин. Это навес площадью порядка 500 кв.м., высотой метров 10-12 с колонками. Лет 5 назад, когда эта установка проектировалась, какой-то сторонней организацией был выполнен проект сигнализации (ручники Exia, заведенные на Яхонт) и модульное порошковое тушение!!(выполненное на Буранах-8!!!). На металлоконструкциях кровли висят метра через 2-2,5 эти модули.Я как-то сомневаюсь в эффективности их применения и необходимости их установки с нормативной точки зрения. Сейчас происходит модернизация (без экспертизы проектных решений) данного объекта, и мне выпала честь привести в соответствие АУПС, и соответственно , существующую АУПТ. Помогите пожалуйста понять , нужно ли это тушение (в нормах я этого не нашел).


[14.03.2016 22:37:40]
 пп.6.10.3.1, 6.4.71, 6.4.72 СП 4.13130.2013.
Antony_76 ®

[15.03.2016 9:26:36]
 Спасибо,GOR. почитал внимательно этот СП и в том числе приведенные Вами пункты.Там речь идет о складских помещениях. По поводу помещений вопросов нет. У меня открытая площадка, продуваемая ветрами, находящаяся под навесом (защита от осадков). Сухотрубы для подключения пожтехники, гидранты - это все на площадке есть.
А вот понимания необходимости порошкового тушения - нет))).


[15.03.2016 10:25:50]
 Извиняюсь. описался немного.

п.6.4.70 СП 4.13130.2013 Для подземных резервуаров объемом 5000 м и более, сливоналивных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах I и II категорий предусматриваются стационарные системы пожаротушения (неавтоматические).

Обычно таки вещи пеной защищают средней или низкой кратности.
Antony_76 ®

[15.03.2016 12:27:08]
 Спасибо. Еще меня интересует вопрос, возможно ли в принципе использование порошкового тушения на открытых установках? Как учитывать в расчетах влияние ветра, коэффициент негерметичности и т.п? Увидел на сайтах "Лавину-100". Там утверждается что возможно использование данной установки на открытой площадке. (Спашиваю- потому что тушение-не мой профиль, а для общего развития было бы неплохо понимать)


[15.03.2016 12:34:52]
 Antony_76 ®, на открытых установках наблюдал как работает ОПАН-100... НИКАК, модули отработали на ура, порошка было много, ветром сдуло почти всё, пшикнули для того чтобы доказать бесполезность такого тушения, заказчику было не жалко просроченые баллоны, которые он намеревался заменить на точно такие же


[15.03.2016 13:05:00]
 Спасибо за ценные сведения, uzdp! Что и требовалось доказать!!!
Буду отговаривать от заведомых глупостей своих руководителей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тушение наружных установок      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.