Расчет пожарной нагрузки. В каком разделе РД должно быть выполнено ?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.03.2016 10:11:01]
 Добрый день уважаемому сообществу!

Читаю проект. В проекте четко написано - помещение 1 имеет категорию Д. Помещение 2 имеет категорию В4. Помещение 3 - категорию Г.
Все сделано, дабы не ставить АПС. Хотя как бы стоит дизель - генератор некислой мощности.

ВЫнимательно читаю раздел АР - про расчет нет ни слова.
Чытаю раздел АПС - тоже нет никто.

По какому адресу (с указанием статьи СП или ГОСТ) послать проектировщиков, дабы они приложили расчет категорий помещений ??


[09.03.2016 11:25:28]
 В разделе ППМ (перечень мероприятий ПБ) по 87 постановлению должно быть описание принятых категорий по впо


[09.03.2016 11:40:03]
 Я требую с технологов или просто назначаю сам, но чаще В3.


[09.03.2016 11:43:19]
 Black_bird ® [09.03.2016 10:11:01]
"По какому адресу (с указанием статьи СП или ГОСТ) послать проектировщиков, дабы они приложили расчет категорий помещений ??"

К сожалению никуда послать не можете, можете только запросить для проверки расчеты.

ПП 87
3. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей.
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.


[09.03.2016 11:48:06]
 А какими буквами он обозначается ??

Просто архитектура - АР, водопровод и канализация - ВК и т.п .


[09.03.2016 12:06:14]
 4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.

http://docs.cntd.ru/document/1200104...

К сожалению, в разделе МПБ представляются только сведения.
Расчеты должны быть в ТХ.


[09.03.2016 12:13:21]
 СП 56.13330.2011
4.10 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории соответственно А, Б, В1 — В4, Г, Д и А, Б, В, Г, Д в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) или хранимых веществ и материалов, продукции, сырья и их упаковки.
Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с СП 12.13130, нормами технологического проектирования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчет пожарной нагрузки. В каком разделе РД должно быть выполнено ?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.