[04.03.2016 20:35:49]
 Уважаемые коллеги, возник вопрос, у нас в образовательном учреждении имеются огнетушители ОП-5, руководство считает, что проверка и перезарядка должна выполняться один раз в пять лет. Однако, согласно своду правил СП9.13130.2009 п.4.3.7 и 4.3.14 подразумевается ежегодная отправка на проверку.
Вопрос. Надо или нет отправлять огнетушители ОП-5 раз в год на поверку, кто должен выполнять данные работы, или работы могут быть выполнены силами эксплуатирующей организации, каким документом это регламентируется более конкретно, какое мнение у ГПН по данному вопросу.


[05.03.2016 16:35:51]
 смотрите руководство по эксплуатации.на самом огнетушителе указан месяц и год выпуска,от этой даты исчисляется 5-ти летний срок эксплуатации. По истечении этого срока огнетушитель возможно перезарядить в специализированной организации,если такой организации в вашем городе нет,тогда на выброс(не забывайте,что огнетушитель это сосуд под давлением)


[05.03.2016 17:02:26]
 Еще раз про смысл вопроса, бирка на огнетушителе (с указанием даты ТО) о проведенном ТО меняется раз в пять лет или ежегодно и соответственно нужно или нет, передавать все огнетушители один раз в год, специализированной фирме, которая условно проводит техническое обслуживание или ничего не делаем и ждем когда пройдет пять лет. Или раз в год вешать бирку с датой самим( На что смотрят представители ГПН. Какие мнения по данному вопросу.
Цитата из СП9.13130.2009
4.3.14 Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и


[05.03.2016 18:56:20]
 В СП 9 речь идет о партии огнетушителей.


[05.03.2016 22:18:50]
 ТО ежегодно проводим, перезарядку по паспорту через каждые 3-5 года


[06.03.2016 9:12:19]
 Порошковые тем хороши,что им перезарядки раз в 5 лет,если есть манометр ещё лучше! Завели журнальчик,пронумеровали огнетушителители и каждый записали(не забудьте год и месяц выпуска указать), отмечаете результаты визуального осмотра(вмятины корпуса,коррозия,давление и т.п.).Если всё в порядке,спокойно эксплуатируете до окончания срока и всё. А с углекислотнымм схема примерно такая же,срок только меньше Перезарядка ,в любом случае, только в спец.организации. Ваша организация сама разбирать огнетушитель не должна,бирки на порошковом может и не быть,см.запись в журнале
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ежегодная проверка огнетушителей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.