Испытание железобетонных наружных лестниц

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2016 13:24:31]
 Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать Ваше мнение. В соответствии с п.24.ППР 390 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний...
Вопрос - имеются железобетонные наружные лестницы для эвакуации со второго этажа здания (проект типовой детского сада)лестничные марши и площадки те же, которые устанавливаются в лестничных клетках. В соответствии с ППР они должны испытываться. Однако ГОСТ Р 53254-2009 распространяется только на металлические пожарные лестницы. Нужно ли испытывать железобетонные лестницы. Если нет то почему, если да, то как?


[04.03.2016 13:50:09]
 У вас не ПОЖАРНАЯ лестница, а ЭВАКУАЦИОННАЯ (ст. 39-40 ФЗ-123). Ничего испытывать не надо


[04.03.2016 13:56:42]
 Да действительно в ППРе написано про наружные ПОЖАРНЫЕ, а вот по ГОСТУ вроде бы надо.


[04.03.2016 14:42:03]
 Точнее - ГОСТ Р 53254-2009
Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний
распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (В ТОМ ЧИСЛЕ - ЭВАКУАЦИОННЫЕ И НА АВАРИЙНЫХ ВЫХОДАХ), площадки и ограждения к ним, устанавливаемые стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на кровли и чердаки личного состава и пожарно-технического вооружения, а также на ограждения кровли зданий для обеспечения безопасности проводимых работ.


[04.03.2016 14:54:18]
 Асашай ® , ОНД УНД ® Спасибо. гост немного запутал меня. Он пожарные от эвакуационных не отделяет - распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (В ТОМ ЧИСЛЕ - ЭВАКУАЦИОННЫЕ И НА АВАРИЙНЫХ ВЫХОДАХ), А вот в ФЗ уже ясно разделение.


[04.03.2016 14:54:18]
 Асашай ® , ОНД УНД ® Спасибо. гост немного запутал меня. Он пожарные от эвакуационных не отделяет - распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (В ТОМ ЧИСЛЕ - ЭВАКУАЦИОННЫЕ И НА АВАРИЙНЫХ ВЫХОДАХ), А вот в ФЗ уже ясно разделение.


[04.03.2016 16:36:44]
 И что? ГОСТ требует испытывать эвакуационные лестницы? Или он только говорит о том, как можно это сделать? В общем, если лестница у вас только для эвакуации, а не для подъема пожарных на кровлю, то испытывать ее не надо


[05.03.2016 14:25:13]
 уважаемый Асашай, здесь думаю, Вы не правы. если лестница металлическая эвакуационная то нужно испытывать.


[05.03.2016 16:08:38]
 Почему не прав? Есть два типа лестниц - эвакуационные и пожарные. Ну еще бывают совмещенные, когда по наружной открытой лестнице можно и эвакуироваться, а можно и на кровлю подняться. Так вот - испытания требуются только для пожарных лестниц, а не для эвакуационных.


[06.03.2016 9:40:13]
 по ППР и ФЗ нужно испытывать только пожарные, а по гост нужно и эвакуационные


[06.03.2016 11:41:01]
 опять двадцать пять!
где в ГОСТе написано, что НУЖНО испытывать??? Там написано, КАК надо испытывать. Разницу чувствуете?


[06.03.2016 20:22:49]
 Спасибо. Разницу чувствую. однако испытываю чувство когнитивного диссонанса. В прочем оно часто возникает при прочтении современных норм, да и решений судов по данным вопросам тоже...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Испытание железобетонных наружных лестниц      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.