 Добрый день господа!!!подскажите каким документом прописаны требования к размещению первичных средств пожаротушения на железнодорожных сливоналивных эстакадах помимо вот этих рекомендаций: СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХУГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендации МОСКВА 2007


[02.03.2016 11:03:18]
 Видимо не знают.

Классификатор темы:
последняя В обсуждении 0 реплик
ZKL ®

[22.05.2014 13:44:42] уважаемые коллеги, кто знает каким документом регламентируется количество огнетушителей на наливной авто и ж/д эстакаде (ЛВЖ)? ППР 390 даёт лишь количество огнетушителей для помещений и количество пожарных щитов на определенную площадь. нужны ли огнетушители вообще на этих объектах? брешь какая-то в законе...


[02.03.2016 12:29:10]
 1. СП 155.13130.2014 Свод правил склады нефти и нефтепродуктов требования пожарной безопасности
2. СНиП 2.11.03-93 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
3. СП 4.13130.2013 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ
п.6.4.

Правда я их не читал, поройтесь




[02.03.2016 14:39:57]
 спасибо но не то.


[02.03.2016 14:44:34]
 Смотря где находится сливо-наливная эстакада. Если на складах нефти и нефтепродуктов, то:
Костьян ®. "СП 155.13130.2014 Свод правил склады нефти и нефтепродуктов требования пожарной безопасности
2. СНиП 2.11.03-93 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
3. СП 4.13130.2013 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ
п.6.4."

если на нефтеперерабатывающем предприятии, то ВУП СНЭ-87.
в нем кстати есть отсыл (п.5.7) на ППБ-79, где есть и про огнетушители и про пожарные щиты...


[08.06.2017 10:33:27]
 Аналогичный вопрос. Может кто-нибудь знает сколько огнетушителей нужно на сливоналивной эстакаде нефтебазы. Везде искал не нашёл.


[08.06.2017 11:14:06]
 Только в ППБ-79


[08.06.2017 11:18:24]
 ВУП СНЭ-87
5.7. Сливо-наливная эстакада должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий (ППБ-79).


[08.06.2017 11:57:30]
 ППБ - 79 в приказе МЧС 171 от 14.04.2017г нет. В приказе Росстандарта от 16.04.2014 № 474 также нет. Про ВУП СНЭ-87 также. То есть применять при надзоре их нельзя. Чем же обосновать необходимость первичных средств? всю голову изломал.


[13.06.2017 11:08:25]
 Может Вам применить п.474 ППР и рассчитать по площади эстакады:
Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам


[13.06.2017 11:12:46]
 Данный пункт добавляется в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года


[13.06.2017 12:29:28]
 igorsity, спасибо, но нужно здесь и сейчас как говорится.


[13.06.2017 16:18:40]
 В настоящее время к сливо-наливным эстакадам целесообразно применить только новую редакцию Правил противопожарного режима, приложение №2, которое говорит о нормативном количестве огнетушителей на сооружениях. Все остальные норм. акты стоят ниже либо ППР, либо отсутствую в перечнях обязательного и добровольного применения для осуществления ФЗ-123, либо из них выпали, как например выпал ВУП СНЭ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: сливоналивная жд эстакада.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.