Дымоудаление их коридоров длиной более 15 метров.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2016 17:29:23]
 При проектировании здания, по технологическим понятиям были выполнены три коридора на этаже. Это встройка в здании холодильника на отм. плюс 3,8 м. Так вот из одного коридора длиной около 25 метров выполнили механическое дымоудаление (два клапана). А из остальных нет, поскольку длина одного около 6 метров, а другого 12 метров.
Получил такое замечание от эксперта: "Внимательнее читайте нормы.
В п. 7.2в предусматривается не единичный коридор, а общая длина коридоров на этаже".
Имеется ввиду п. 7.2в СП 713130. Это что, так и есть, или эксперт "лукавит"?


[25.02.2016 20:01:44]
 может рассматривать каждый коридор как ОТДЕЛЬНЫЙ коридор, только в этом случае эвакуация должна четко соответствовать ч. 3 ст. 89 ФЗ-123.


[25.02.2016 20:03:52]
 Да по эвакуации проблем нет. А вот суммировать длину коридоров...?! первый раз слышу.


[25.02.2016 20:09:06]
 ничего суммировать не надо, если каждый такой "коридор" имеет выход в лестничную клетку, наружу, в вестибюль и т.д.


[26.02.2016 11:53:45]
 Если один коридор не является продолжением другого, то ничего суммировать не нужно. Это отдельные коридоры и рассматривать к ним требования нужно тоже по отдельности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление их коридоров длиной более 15 метров.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.