Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

предел огнестойкости ж/б плиты

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2016 10:23:31]
 господа, подскажите плиз, вопрос наверное глупый, но хочу разобраться до конца. Интересует Ваше мнение, ибо специалист неопытный и только учусь. Есть здание первой степени огнестойкости, ГИП спрашивает какой толщины должно быть межэтажное перекрытие. Я недолго думая, лезу в табл.8 пособия по определению пределов огнестойкости 1983 года и говорю что 80 мм, на что разработчик раздела КР говорит, что это пособие в части ж/б конструкций заменено на СТО, он посчитал по своей хитрой программе и у него получилась толщина перекрытия 220 мм. меня теперь мучает вопрос - либо я не туда посмотрел (что ооооочень вероятно) либо как так могло получится что раньше нам хватало 80 мм толщины бетона, а теперь и 200 мало?


[25.02.2016 12:56:53]
 Перед данными таблицами написано достаточно много. Если осилите то поймете почему теперь не хватает))


[25.02.2016 13:01:36]
 Серийные пустотные плиты толщиной 220 имеют огнестойкость 1 час (60 мин), о чем указывается в Серии. Важна тут не толщина бетона, как такового, а толщина защитного слоя бетонного, закрывающего арматуру от перегрева. Толщина 220 определена конструкторами плит, в первую очередь, для обеспечения несущей способности. Огнестойкость там так, прицепом пошла.
В принципе, 60 минут достаточно для зданий 1 степени огнестойкости. Вот только для перекрытий (покрытий) лестничных клеток - маловато будет. Согласно СП 2 предел огнестойкости таких плит должен быть равен пределу огнестойкости стен лестничных клеток (120 мин). Но и там тоже есть нюансы некоторые.


[25.02.2016 13:28:02]
 "Важна тут не толщина бетона, как такового, а толщина защитного слоя бетонного, закрывающего арматуру от перегрева"

... а также приведенная толщина самой арматуры.

"Толщина 220 определена конструкторами плит, в первую очередь, для обеспечения несущей способности. Огнестойкость там так, прицепом пошла."
А что показатель R (потеря несущей способности) уже не относится к пределам огнестойкости конструкций (ч.2 ст.35 ФЗ-123)?


[25.02.2016 14:01:04]
 GOR ®
[25.02.2016 13:28:02]

что всегда забавляет на этом форуме, так вот это такие вот умники. Сидят помалкивают, ждут, когда кто-то напишет первым. И начинают обсасывать кости. Нехорошее качество. Пишите свои мысли, а не обсуждайте чужие


[25.02.2016 14:08:31]
 На самом деле непростая проблема, т.к. не все сертифицируют свои плиты. Бумажки нет, но клянемся что 60 минут. Ссылаются на пособие к ГОСТ, но экспертизе нужны сертификаты...
Искал как-то плиты на перекрытие над ЛК, вроде они есть, но производители в основном отвечали про "сертификат предоставим при заказе партии плит":)
Пришлось предусматривать проектом ОЗО перекрытия, т.к. три плиты тащить через всю страну - моветон и разорение.


[25.02.2016 16:04:57]
 staf, попробуйте найти книгу:Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. В.М. Ройтман. Там найдете примеры определения огнестойкости ж/б элементов. Например на стр 192 пример № 7.


[25.02.2016 18:57:31]
 Рекомендую Пособие к СТО 36554501-006-2006 Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона

http://www.znaytovar.ru/gost/2/Posob...


[25.02.2016 19:57:26]
 василек ®, GOR ® , спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: предел огнестойкости ж/б плиты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.