Выход из Н1 должен быть непосредственно наружу. А если перед Н1 тамбур?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[23.02.2016 19:45:14]
 Добрый день! Для начала всех защитников Отечества поздравляю с праздником! А теперь собственно вопрос, который возможно из заголовка вы и так поняли.
Согласно п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 лестничные клетки типа Н1 должны вести непосредственно наружу, а если перед лестничной клеткой Н1 предусмотрен тамбур, то это уже не непосредственно наружу? В тамбуре что может случиться?? Тем более тамбур это даже не помещение. Есть письмо у кого-нибудь разъясняющее этот вопрос или железный аргумент?
А то эксперт замечание написал, думаю теперь устранять или попробовать отбрыкаться.


[23.02.2016 22:46:32]
 Тамбур - это проходное пространство, выход из ЛК через тамбур не противоречит нормам. Тем более, в северной климатической зоне он ДОЛЖЕН быть.


[23.02.2016 23:17:45]
 Асашай ®, согласен, да только эксперт говорит "непосредственно наружу значит непосредственно, а не через тамбур с выходом наружу". И как вот тут можно поспорить? Хотя я спорил долго.


[24.02.2016 0:01:04]
 Ну дык тамбур - это проходное пространство внутри лестничной клетки, т.е. часть лестничной клетки. Тамбур в данном случае является частью лестничной клетки, т.е. требования норм выполнены.
Ну если совсем неадекватный попался - можно попробовать решить этот вопрос с его руководством.


[24.02.2016 1:03:52]
 Всегда самое сложное это доказательство очевидных вещей. Особенно тем кто не хочет ничего слышать...


[24.02.2016 11:19:43]
 маразм. эксперт не прав.


[24.02.2016 12:30:14]
 А как тогда расценивать требования п. 9.19 СП 54.13330.2011, при чем обязательного ?


[24.02.2016 12:40:30]
 Так и расценивать. Написано же - предусматривать тамбуры.


[24.02.2016 12:48:27]
 Правда в скобках - кроме незадымляемых


[24.02.2016 12:53:47]
 9.19 В I – III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м. Двойные тамбуры при входах в жилые здания (кроме входов из наружной воздушной зоны в незадымляемую лестничную клетку) следует проектировать в зависимости от этажности зданий и района их строительства согласно таблице 9.2.

Это к первому этажу и выходу наружу не относится, т.к. там нет воздушной зоны


[24.02.2016 13:08:10]
 Случаи разные бывают, к примеру с вестибюлем по п. 5.4.14 СП 1.13130.2009. Ведь не кто не видел планировочных решения автора вопроса.
Да и в практике был случай, когда ГСН трактовал второе предложение п.. 9.19 СП 54, как вход на 1-м этаже.


[24.02.2016 13:30:35]
 СП 54
"3.13. Тамбур - Проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения"


[24.02.2016 13:31:42]
 пространство между дверями


[24.02.2016 13:55:41]
 Ответ на замечание:
Выход из ЛК типа Н1 предусматривается через тамбур согласно п.9.19 СП 54.13330.2011 конструктивно изолированного внутренними стенами ЛК. Конструктивное исполнение стен, в том числе, устройство оконных проемов и покрытий ЛК, предусмотрено в соответствии с требованиями п.5.4.16 СП 2.13130.2012 и п.4.4.7 СП 1.13130.2009.


[24.02.2016 15:10:16]
 ув. kurilshik ®, Вы ведь из Калининграда?
это местная экспертиза?
они мне тоже одну фигню написали, хочу понять до начала контакта, мой случай - это просто ошибка или системный сбой.


[24.02.2016 15:14:16]
 трое пожарников ® напишите мне на почту kurilshik85@mail.ru
Всем огромное спасибо за помощь, отдельное спасибо morozofkk ® за ответ)
  Дискусия закрыта