Система АПС в помещении категории Б

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.02.2016 12:39:48]
 Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы спросить вашего совета по следующим вопросам:
1. Требуется оборудовать небольшое помещение (12х12м, внутри отдельная комната 6х6м) системой АПС. Задача усложняется тем, что помещение относится к категории Б, следовательно требуется применять взрывозащищённое оборудование. Но Корунда-20СИ на это помещение явно слишком много, учитывая его стоимость, а модификация на 2/4 шлейфа не имеет выхода для подключения оповещателей согласно схеме. Может кто знает прибор, который подошел бы на такой объект.
2. Защищаемое помещение - это мельница, следовательно дымовые извещатели тут не подходят. Выбрал тепловые извещатели МАК-1. Проблема в том, что в помещениях, имеющих категорию Б, насколько я помню, вся проводка должна производиться в стальных трубах согласно ПУЭ. Непонятно, как подсоединить такую трубу к данному извещателю.
3. Верно ли будет отнести помещение мельницы к п.17 т.2 СП3?


[19.02.2016 13:34:00]
 Покопавшись в технической документации выяснил такой забавный факт - и Корунд, и Яхонт имеют выходы на управление средствами СОУЭ типа "сухой контакт", т. е. контроль линии оповещения не осуществляют. В руководстве на Яхонт, правда, советуют установить УКЛО для решения этой проблемы, но данное устройство должно стоять вне взрывоопасной зоны, а в моём случае такого помещения нет. Буду благодарен, если подскажете прибор, что подходит для установки во взрывоопасных помещениях и может управлять средствами оповещения о пожаре.


[19.02.2016 13:46:20]
 По хорошему приборы ставить вне взрывоопасного и муко-пыльного помещения, а внутри ставить только извещатели и оповещатели. Прибор оповещения нужен с контролем входной линии - тогда за исправностью линии к сухому контакту ППКОП он сам будет следить.


[19.02.2016 13:57:07]
 Оптимально на мой взгляд газовые во взрывозащищенном исполнении. Есть у Этра-Спецавтоматики


[19.02.2016 15:24:54]
 Проблема в том, что "вне взрывоопасного помещения" в данном случае - это на улице. Что ж до прибора, то если я правильно прочёл СП3, в данном помещении достаточно 1-го типа оповещения, а прибор оповещения, если я правильно понимаю - это уже речевое оповещение, т. е. 3 тип минимум.


[20.02.2016 8:20:17]
 В ближайшем соседнем здании поставить любой прибор малой ёмкости с выходами на оповещатели. От него к мельнице проложить шлейф и линию оповещения, перед вводом в здание поставит на шлейф искробезопасный барьер и внутри поставить искробезопасные тепловые извещатели. Оповещатель звуковой уличного исполнения повесить снаружи перед дверью.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Система АПС в помещении категории Б      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.