второй эвакуационный выход в подъезд жилого дома

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.02.2016 11:31:21]
 Здравствуте, вопрос относится к установке СОУЭ на объъекте, у которого есть второй выход в подъезд жилого дома.

С точки зрения п. 5.2.7 СП 4.13130 общественные помещения должны отделяться от жилой части без проемов

И выход вроде есть, но быть он там не должен. Внимание вопрос: табличку выход вешать?


[19.02.2016 11:40:06]
 Встречались такие объекты, там за давностью лет оставался выход в подъезд, предписание по изоляции парировали расчетом уровня обеспеченности+установкой пп двери с доводчиком.
М.б. там табличку "аварийный выход" повесить? Хотя с другой стороны если к геометрии нет претензий, то формально выход эвакуационный, несмотря на то, что его там быть не должно. В ч.1 ст. 88 не по СНиПовски про отдельные выходы написано, про обособленные речи нет.


[19.02.2016 14:37:00]
 п.5.4.17 СП1. Я бы наоборот требовал отсутствие таблички выход, а не ее наличие.


[19.02.2016 14:50:32]
  п.5.4.17 СП1. Я бы наоборот требовал отсутствие таблички выход

К геометрии и к тому, что выход ведет в безопасную зону, претензий если нет, почему же? Претензии к самому явлению выхода, а по факту он будет эвакуационным.


[20.02.2016 15:48:25]
 Согласен с Gidrant ® повесив такую табличку вы фактически говорите, что предусматриваете этот выход в качестве эвакуационного, а он таким не является (в расчете эвакуации учитываться не должен)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 