Помещение под ДГУ малой мощности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.02.2016 9:35:33]
 Здравствуйте, жители форума))
Прошу не критики, прошу помощи.
Мне поставлена задача проработать решение по установке дизель-генератора мощностью 17кВт и объёмом бака 50Л в помещение находящемся на отметке +0,00 от уровня земли в административном здании, который будет запускаться АВР при отключении электроэнергии.
Не могу найти документы по следующим вопросам:
1) как классифицируется такой генератор с заправленным баком, является ли он складом хранения нефтепродуктов?
2) применяются ли к нему требования как для дизельного котла?
3) возможна ли установка дизель-генератора в здании другого функционала?
4) применим ли "СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей"? Ведь дизельный генератор для аварийных отключений по наличию опасных факторов очень схож с дизельным автомобилем.

Заранее благодарствую.


[19.02.2016 9:38:09]
 В добавок напишу, что в ПБ не силён, а проект не могу сделать по следующей причине - помещение не в собственности, а заключение никто толком дать не может о пригодности для установки. В итоге - нет понимания, стоит ли покупать помещение и делать нормальный проект за 100-200тыров.


[19.02.2016 13:54:58]
 ) как классифицируется такой генератор с заправленным баком, является ли он складом хранения нефтепродуктов?
2) применяются ли к нему требования как для дизельного котла?
3) возможна ли установка дизель-генератора в здании другого функционала?
4) применим ли "СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей"? Ведь дизельный генератор для аварийных отключений по наличию опасных факторов очень схож с дизельным автомобилем.

1) Нет, складом он не является. К нему применяются требования как к котельным. в соответствии с СП4.13130.2013.
2) Да
3)Да
4) нет.
ГРИН

[19.02.2016 15:39:21]
 Посмотрите п.5 в таблице http://www.mchs.gov.ru/document/4861...


[19.02.2016 18:27:15]
 "К нему применяются требования как к котельным. в соответствии с СП4.13130.2013"
Это где такое написано?

Раньше действовало НТПД-90 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ" (сейчас не действует, но то же СП 89 на котельные на него ссылается).

1.7. Не допускается встраивать ДЭС в жилые и общественные здания, пристраивать к ним, а также к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Правда оно и когда действовало распространялось на ДЭС мощностью 30 кВт и выше.

Сейчас единственное, что есть это п. 5.6.4 СП 4.13130




[19.02.2016 20:40:54]
 Это где такое написано?=GOR ®
п.5.1.4.СП 4.13130.2013 последний абзац.


[19.02.2016 23:13:04]
 гешан!
Большая просьба, если есть проект установки ДГУ разной мощности поделится на почту fire-ptl@rambler.ru в формате word.
Мне не для себя, я этим не занимаюсь. для дипломника.
Заранее благодарен.


[20.02.2016 11:21:38]
 гешан ®, спасибо! нашел в п.5.1.5 СП 4


[20.02.2016 12:41:44]
 Спасибо за подтверждение информации))
Но тогда возникает другой вопрос - бак генератора является неотъемлемой его частью, вместительность 50 литров. В некоторых моделях он приварен к раме.

В СП по отношению к котельной следующий пункт:
13.47. Расходные баки жидкого топлива должны устанавливаться вне котельной.

13.47. Расходные баки жидкого топлива должны устанавливаться вне котельной.
В помещениях отдельно стоящих котельных (но не над котлами или экономайзерами) допускается устанавливать закрытые расходные баки жидкого топлива вместимостью не более 5 м3 для мазута и 1 м3 - для легкого жидкого топлива.

13.77. В котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива вместимостью не более 5 м3 для мазута и 1 м3 для легкого нефтяного топлива.
При установке указанных баков в помещениях котельных следует руководствоваться СП 4.13130.

Исходя из этого немного непонятно. Можно ли установить такой генератор или нет)


[20.02.2016 17:20:11]
 При установке указанных баков в помещениях котельных следует руководствоваться СП 4.13130.

Исходя из этого немного непонятно. Можно ли установить такой генератор или нет)=ОЭС ®
Вот и руководствуйтесь СП4. пп 6.9.9.-6.9.11.


[25.02.2016 8:24:15]
 Обнаружилась другая беда
4.15
Помещения категорий А и Б не допускается размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 человек.
и
5.1.3 В жилых и общественных зданиях не допускается размещать:
- производственные и складские помещения категорий А и Б

помещение находится на 1 этаже 17 этажного офисного здания, на верхних этажах которого - гостиница.

Есть вариант установить ДГУ в контейнере на улице, но тут тоже много вопросов. Тема на форуме есть, но там тоже холивар какой-то)


[25.02.2016 9:51:27]
 Помещения категорий А и Б не допускается размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 человек.=ОЭС ®
Надо снизить категорию.


[25.02.2016 11:26:51]
 Сомнительно, что у вас категория Б получилась при топливном баке с объемом 50 л.(0,05 м3 ). Помещение должно быть совсем мизерным. Стандартные блок-боксы ДЭУ с расходными баками 200-500 л и габаритами 6х3 м, 9х3, 12х3 м обычно категории В1 или В2.

Дизельную с категорией Б ни разу еще не видел.



[26.02.2016 13:23:10]
 При определении общей вместимости допускается не учитывать:
- расходные резервуары котельной, дизельной электростанции, топливозаправочного пункта общей вместимостью не более 100 м3

получается что без учёта бака вместимость - 0.

является ли расходный бак расходным складом?
если нет, получается, что можно вынести на улицу на расстояние 5-10 и всё.


[26.02.2016 13:30:22]
 и даже так:
6.9.11 Расходные баки в помещениях котельных следует рассматривать как технологический аппарат.

по каким критериям рассматривать технологический аппарат с ЛВЖ?

6.4.1 Требования настоящего подраздела распространяются на склады нефти и нефтепродуктов и устанавливают противопожарные требования к ним.
Требования настоящего раздела не распространяются на:
резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов;


[26.02.2016 14:37:28]
 Дизельную с категорией Б ни разу еще не видел. =GOR ®
Правильно. Это потому, что в помещении одновременно не могут находиться аппараты. содержащие вещества , способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом и давление взрыва при этом свыше 5 кПа и источники зажигания.
В котельных, дизель-генераторных, гаражах и т.д. если по расчёту получается категория А или Б, необходимо снизить категорию, предусмотрев дополнительные меры: увеличение объёма помещения, уменьшение площади испарения, аварийную вентиляцию и т.д.


[26.02.2016 14:41:20]
 является ли расходный бак расходным складом?=ОЭС ®
Расходных бак вообще никаким складом не является, это технологический аппарат.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помещение под ДГУ малой мощности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.