О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подключение модулей АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.02.2016 23:44:08]
 Добрый день! Возник вопрос, прошу помощи. На объекте установили АУГП, провели тестирование системы лампочкой и сдали комиссии в которой не было специалиста ПБ. Газовый модуль не подключили к системе, ссылаются на то что подключение должна делать компания которая будет обслуживать систему тушения с них только монтаж и тестирование. Хотел бы узнать на сколько они правы и есть ли норматив где это может быть прописано?
В СП5 прописано про тестирование системы в течении месяца, но как я понял для аэрозольных систем.


[19.02.2016 10:05:51]
 Доброго дня, JuP ®!
Я считаю, что нужно посмотреть, что указано в договоре между организацией, монтировавшей АУПТ и заказчиком. Если в договоре кроме монтажа указано также проведение ПНР АУТП, то организация монтажная организация должна провести и подключение смонтированной АУПТ.
Также нужно посмотреть сметы на работы. Если в сметах у монтажников сидит проведение ПНР, значит они должны также подключить смонтированное оборудование.


[20.02.2016 2:21:33]
 Вот и проблема в том. что сама система очень маленькая часть огромного проекта и поэтому нет подробного описания работ в договоре. За совет со сметами спасибо! Утром просмотрю их, возможно там это указано.


[20.02.2016 4:10:36]
 Независимо от того, есть или нет договор, выполнялся монтаж автоматической установки пожаротушения, которая в соответствии ФЗ должна выполнять некие функции, среди которых нет функции стоять и ждать пока монтаж не закончит другая фирма. Она должна быть готова выполнить свои функции по назначению сразу, после того как закончен монтаж. Вот если отдельным пунктом в договоре прописано, что монтаж закончит другая фирма, то тогда можно и не подключать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение модулей АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.