Простой вопрос про направление открывания двери

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.02.2016 9:19:16]
 СП1.13130.2009, п.4.2.6: "Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
...
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.,..".
Есть еще такое "Положение о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках)", утв. приказом № 677 от 1.12.2011г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, п. 30 которого гласит: "Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (за исключением выходов из помещений категорий А и Б, если они ведут в помещения других категорий)".
Правильно ли понимать требование 2-й Нормы, что на двери из помещений в скобках указанное требование не распространяется - т.е. не требуется, но не запрещено?


[18.02.2016 12:22:19]
 Я бы кроме как ФЗ-123 и СП1 по эвакуации, ничем не пользовался.


[18.02.2016 12:51:35]
 Считаю, что в скобках указаны требования по направлдению открывания дверей из помещений кат.А или Б ведещие в помещения других категорий, т.е. направление их открывания должно быть обратным указанному в начале данного пункта (т.е. не по направлению выхода из здания, а наоборот с открыванием вовнутрь взрывоопасного помещения).


[18.02.2016 12:56:09]
 Думаю, что у писателя пункта б) такая мысль была, но почему он её не превратил в пункт:
Цитата
т.е. направление их открывания должно быть обратным указанному в начале данного пункта (т.е. не по направлению выхода из здания, а наоборот с открыванием вовнутрь взрывоопасного помещения).
--Конец цитаты------


[18.02.2016 13:28:03]
 То есть вы сделали вывод, что в скобках должно открываться внутрь?

это серьезное нарушение СП1 и ФЗ123.

Там четко сказано
1) 4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

2) Не нормируется направление открывания дверей для:
помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;

т.е. неважно сколько людей в помещения категории А и Б, хоть один человек, двери должны открываться по направлению выхода из здания


[18.02.2016 13:35:34]
 m747 ®, что будет при взрыве? Легко сбрасываемые конструкции нельзя делать на путях эвакуации - я бы предположил, что двери должны открываться во внутрь, чтобы направление взрыва было в другую сторону.


[18.02.2016 13:47:14]
 Направление взрыва в сторону выхода быть не должно - там же тамбур-шлюз


[18.02.2016 14:13:43]
 Кстати, насколько осведомлен (не уверен что это действительно так), но по заграничным нормам двери всех помещений должны открываться не по ходу эвакуации, а внутрь помещений. Т.е. смысл открывания не для удобства эвакуирующихся, а для удобства пожарных подразделений.
Кто сталкивался с зарубежными нормами, это действительно так?


[18.02.2016 14:23:35]
 http://www.infosait.ru/norma_doc/46/...

п.3.2.4. В проёмах, отделяющих взрывоопасные помещения от других производственных помещений, следует устанавливать двери, люки, ворота и т.д., которые не должны разрушаться или открываться под действием избыточного давления.


[18.02.2016 14:30:46]
 m747 ®, что будет при взрыве? Легко сбрасываемые конструкции нельзя делать на путях эвакуации - я бы предположил, что двери должны открываться во внутрь, чтобы направление взрыва было в другую сторону.

Причем тут предположение в СП1 всё же написано.
Я не понимаю как можно читать иначе.

Для взрыва есть окна, которые и есть ЛСК. А еще есть тамбур-шлюз с подпором воздуха при сообщение со смежными помещениями.


http://www.infosait.ru/norma_doc/46/...

есть СП1, пособие эксперты не смотрят. А в СП всё четко указано, что нормируется, а что нет.


[18.02.2016 14:45:35]
 Уважаемый один из них (в запасе) ®
Все-таки п.3.2.4 про направление открывания не повествует.
А вот практика работы с чешскими коллегами показывает - они даже дверь в подземный гараж ставят открывающейся внутрь


[18.02.2016 14:55:56]
 <<Все-таки п.3.2.4 про направление открывания не повествует>>.
Т.е. смысл данного:
"отделяющих взрывоопасные помещения от других производственных помещений...двери ... не должны... открываться"
посыла Вы не поняли?

При избыточном давлении во время взрыва вряд ли дверь откроется во внутрь помещения, а вот наружу (т.е. в соседнее помещение) запросто.


[18.02.2016 15:03:36]
 Посыл как раз понятен.
Но возможно предусмотреть и другие мероприятия, чтобы дверь, имеющая направление открывания наружу, не открылась при взрыве. Специальные защелки например.
И интересно - нормируется направление открывания двери из помещения категорий А и Б в тамбур-шлюз. А из тамбур-шлюза в коридор?
newlife ®

[21.03.2017 18:44:03]
 Подскажите допустимо ли устройство двух дверей, одни открываются внуть вторые наружу, в этом офисном помещении работает 5 человек. Категория В.


[21.03.2017 21:24:40]
 
Ув.newlife ®, смотрите первый пост топик-стартера. Допускается,т.к. менее 15 чел. и категория не А или Б.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Простой вопрос про направление открывания двери      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.