Противопожарные ворота

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.02.2016 13:06:24]
 Нужно ли на автостоянке с двух сторон от противопожарных ворот между 2-мя пожарными отсеками ставить по 2 пожарных извещателя, несмотря на то, что на парковке датчиков нет - есть АПТ спринклерная
в предыдущих проектах так делали и запускали по ним алгоритм ППА,
но не могу найти сейчас нормативного обоснования, так как это было давно. Подскажите, где оно и есть ли вообще. Спасибо


[10.02.2016 14:29:23]
 Формально ворота вроде можно закрывать и от сигнала "пожар" от самой спринклерной установки. Отдельные извещатели наверно ставили только что бы со стыковкой автоматики не возится ...


[10.02.2016 20:26:57]
 Сейчас
Цитата ="ФЗ №123 от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках
8. Окна в противопожарных преградах должны быть не открывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
--Конец цитаты------

Было это еще в

Цитата ="СНиП 21-02-99зв Стоянки автомобилей"
п. 5.12 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами, воротами и(или) тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре согласно таблице 1.
...
...
...
Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.
--Конец цитаты------

Теперь это перешло в

Цитата ="СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей"
5.1.43 Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре. Для возможности прокладки пожарных рукавов в нижней части ворот необходимо предусматривать люк с самозакрывающейся заслонкой размером 20х20 см.
--Конец цитаты------

А это у вас тянется от

Цитата ="МГСН 5.01-01 Стоянки легковых автомобилей"
п. 2.22. Двери и ворота в противопожарных стенах (перегородках), в тамбурах - шлюзах должны закрываться автоматическими устройствами, сблокированными с пожарной автоматикой, и вручную. Дымовые пожарные извещатели следует устанавливать с двух сторон от закрываемого проема.
--Конец цитаты------

или от

Цитата ="МГСН 4.04-94 Многофункциональные здания и комплексы"
п. 2.22. Раздвижные перегородки (ворота) на путях эвакуации в обычных условиях должны быть открыты и иметь: ручной, автоматический (от дымовых пожарных извещателей) и дистанционный (из центрального пульта управления СПЗ — ЦПУ СПЗ) приводы для закрывания, автоматическое устройство открывания при встрече с препятствием в проеме в случае срабатывания дистанционного привода при закрывании, а также самозакрывающуюся дверь с уплотненным притвором.
--Конец цитаты------

Посему вывод, в общих данных проекта в "Ведомость прилагаемых и ссылочных документов" надо писать нормы, на которые ссылаетесь (т. е. используете), чтобы потом их быстро пролистать, а не по библиотеке ходить, как С. Фарада в фильме "Чародеи". :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Противопожарные ворота      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.