СКУД огнестойким кабелем

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.02.2016 11:51:23]
 Добрый день.

Имеется система СКУД+ОС+АУПС на базе одного пульта С2000М.
Сегменты интерфейса RS-485, на котором сидят СКУД+ОС и АУПС развязаны при помощи С2000-ПИ.
Вопрос состоит в следующем:
Является ли интерфейсный кабель СКУД частью систем противопожарной защиты, если он выполняет функцию передачи сигналов на открытие дверей при пожаре, нужно ли его выполнять огнестойким кабелем и прокладывать отдельно от других кабелей ОС и СКУД? Допустима ли в таком случае прокладка совместно с кабелями АУПС?
Спасибо!


[05.02.2016 11:55:29]
 СП 134.13330.2012

5.19 Система контроля доступа

5.19.1 Система контроля доступа должна обеспечивать ограничение доступа в здание и служебные помещения посторонних лиц. Необходимость оснащения системой контроля доступа отдельных входов и помещений здания определяется технологической частью проекта или техническим заданием согласно СП 132.13330.

5.19.2 Время живучести системы должно быть не меньше времени эвакуации из объекта.


[05.02.2016 14:41:15]
 Пульт С2000М является основой ППКОП. А теперь читаем из ГОСТ Р 53325:
7.2.14 Прибор не должен выполнять функций, не связанных с противопожарной защитой, за исключением функций, связанных с охранной сигнализацией.
Т.е. если Вы собрали из блоков от Ориона ППКОП в нужной Вам конфигурации, то этот прибор в Вашем варианте должен соответствовать втом числе и п. 7.2.14.
В этом случае ни о каком СКУДе в составе ППКОП речи быть не может. СКУД должен быть реализован отдельно от ППКОП на своем контроллере и со своим пультом.
И тогда линии разблокировки запорных устройств дверей выполняются в рамках СПС, понятное дело в каком исполнении, а сама СКУД делается тем, что Вам больше нравится.
ПРиведенный мною пункт из ГОСТ Р исключает возможность использования интегрированных систем на аппаратном уровне.Так делается во всем мире. За рубежом запрещается даже пожарку с охранкой объединять. И я с этим абсолютно согласен, никакие проблемы в сторонних системах не должны влиять на обеспечение пожарной безопасности.


[05.02.2016 15:19:31]
 Georg
Ну СП134 документ с известно каким статусом)

ФПБ

Ну тогда получается что если разносить по разным приборам С2000М СКУД и АУПС, можно вообще двери не отпирать, судя по нормам?

В постановлении "О противопожарном режиме" 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Нигде про разблокировку СКУД централизованно я не нашел. Прав ли я, утверждая, что установив кнопку на разрыв питания замка я формально снимаю возможные претензии по поводу СКУДа, висящему на отдельном С2000м?


[05.02.2016 15:26:50]
 Ну как же нет, есть и даже очень. ФЗ№ 123, ст 84, п.1, пп.5.
Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
5) ДИСТАНЦИОННОЕ ОТКРЫВАНИЕ ЗАПОРОВ ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ;
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.




[05.02.2016 15:26:59]
 >Ну СП134 документ с известно каким статусом)

С таким же, как СП 132?


[05.02.2016 15:33:49]
 1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
Ну я провожу эвакуацию одним из следующих способов или их комбинацией - речевое оповещение, световое оповещение.
По формулировке пункта 1, если я какого-то подпункта не выполняю - я ничего не нарушаю


[05.02.2016 15:34:40]
 ФПБ ® [05.02.2016 15:26:50] Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
===================================================
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
Этого достаточно для выполнения требований статьи 84?


[05.02.2016 15:35:32]
 Georg ® вполне себе обязателен, частями)
А СП 134 - нет. Хотя всякие МЧСы активно на него ссылаются


[05.02.2016 15:36:53]
 Alex116
Судя по формулировке - я считаю да.
Судя по здравому смыслу - конечно нет.


[05.02.2016 15:36:59]
 >вполне себе обязателен, частями)

Тогда и СП 3 тоже не обязателен. Выполняйте непосредственно технический регламент.


[05.02.2016 15:42:34]
 жаль что 7.2.14 не проверяется при сертификации.


[05.02.2016 15:46:55]
 Надо научиться читать законы.
Ведь нельзя написать, что оповещение и управление эвакуацией надо осуществлять сразу всеми этими способами. У кого-то только звуковое оповещение, у кого-то и световое и речевое. У кого-то двери закрыты изнутри на механическую защелку. В каком-то случае необходимо иметь обратную связь с постом охраны. И т.п. Значит, из этого приведенного набора надо определить свой и его реализовать.


[05.02.2016 15:52:47]
 В результате, чтобы полностью выполнить все требования, мне необходимо у каждой двери установить свой релейный блок на разрыв питания замка? Получается, это единственно верное решение?


[05.02.2016 15:56:13]
 Lobster ®

если вам надо открывать каждый замок отдельно, то да. если все вместе, то хватит одного реле.


[05.02.2016 16:01:49]
 zerber ®

Так весь вопрос в том, допускается ли участие СКУДовского С2000М в открывании замков?


[05.02.2016 16:03:41]
 >Так весь вопрос в том, допускается ли участие СКУДовского С2000М в открывании замков?

А для этого требуется ответить на вопрос: что в данном случае является исполнительным устройством?


[05.02.2016 16:10:25]
 Lobster.
Ну Вы наверное уже поняли как изменился у Вас подход к системе, и только на основании п.7.2.14 ГОСТ Р 53325.
А вот дальше начинается исследование на оптимальность принимаемого решения. Причем сразу хочу отметить, что задействование ПО на ПК не предусмотрено для управления чем-либо в рамках ПБ.


[05.02.2016 16:19:13]
 ФПБ ®
Причем сразу хочу отметить, что задействование ПО на ПК не предусмотрено для управления чем-либо в рамках ПБ.
Ну это касательно Ориона


Коллеги, спасибо!


[05.02.2016 16:30:07]
 ФПБ ®

"Причем сразу хочу отметить, что задействование ПО на ПК не предусмотрено для управления чем-либо в рамках ПБ."

если ПК не является ППК или У.


[05.02.2016 20:51:34]
 СП 134 включен в перечень =(

Делайте, как все нормальные люди - кнопки разблокировки перед выходом, и не надо Вам FRLS.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СКУД огнестойким кабелем      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.