Противодымная вентиляция. Обоснование.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.02.2016 11:27:39]
 Коллеги! Подскажите, возможно ли НЕ предусматривать противодымную вентиляцию в следующем случае:
одноэтажное производственное здание категории Б. По всей длине здания коридор длиной 26 метров. Коридор без естественного освещения: с одной стороны коридора обычная дверь, а с другой стороны тамбур с воротами высотой около 2,5 метров.
Помещения, примыкающие к коридору все с окнами, окна высокие, хотя нижний край фрамуг конечно же не на 2,2м, а ниже. Все помещения с установками водяного пожаротушения. Постоянные рабочие места есть.
По п 7.2 е) СП7 получается вообще без вариантов: категория Б - нужна вентиляция. Возможно ли как-то обойтись без противодымной вентиляции в помещениях и коридоре?


[04.02.2016 15:04:31]
 Пожалуйста поясните, вы про коридор говорите?
Т.к. пункт 7.2 е) СП 7 - это про помещения.


[04.02.2016 16:14:44]
 Да, я и про коридор и про помещения. Есть помещения, выход из этих помещений (пути эвакуации) в коридор. Здание и помещения категории Б. Если не затруднит, подскажите, пожалуйста и про помещения и про коридор.


[04.02.2016 21:42:58]
 Я считаю:
1) Из коридора дымоудаление не требуется, так как здание одноэтажное.
2) Так как помещения категории Б с постоянными рабочими местами, то из помещений необходимо дымоудаление.
Было бы не водяное, а порошковое тушение, можно было бы использовать п. 7.3.б СП7.


[05.02.2016 0:04:54]
 Спасибо! Буду думать над дымоудалением
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противодымная вентиляция. Обоснование.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.