Определение категории при прокладке кабеля в металлических коробах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2016 23:29:48]
 Уважаемые коллеги, прошу поделиться информацией: влияет ли прокладка кабелей с большим объемом изоляции в коробах типа ККБ при определении категории пожарной опасности помещения? Если влияет, то как реально это можно обосновать расчетами?


[03.02.2016 23:43:59]
 АЭС?


[04.02.2016 0:16:26]
 Хоть и особой опасности это не представляет, но это всё временная пожарная нагрузка. А значит надо тоже считать при категорировании. Значит на категорию влияет


[04.02.2016 8:58:03]
 Volk_ ® ГРЭС ПГУ 150 МВт
Volk_ ®

[04.02.2016 9:53:03]
 Огнепреградительные пояса в ккб есть?


[04.02.2016 13:54:31]
 Огнепреградительные пояса в ккб есть?
Да, конечно, согласно п. 8.41 СО 34.49.101-2003
8.41. В кабельных коробах (типов КП, ККБ и т.п.) должны предусматриваться перегородки и уплотнения с огнестойкостью не менее ЕI 45 в местах прохода через стены и перегородки:

- на горизонтальных участках через каждые 30 м длины этих коробов;

- на вертикальных участках через каждые 20 м высоты, а также при проходе их через каждое перекрытие;

- в местах разветвления коробов и выхода одиночных кабелей.
В СП 90.13330.2012:
9.5.4 ...
Подвесные кабельные сооружения в границах одного энергоблока допускается выполнять из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R15. В таких сооружениях не допускается прокладка маслонаполненных кабелей.




[04.02.2016 14:17:41]
 Считаете для неэлектротехнических помещений вспомогательных зданий?
И последний, немаловажный вопрос-чьи интересы представляете?


[04.02.2016 17:06:34]
 Главный корпус ГТЭС


[04.02.2016 19:24:13]
 >>>Считаете для неэлектротехнических помещений...?
И последний, немаловажный вопрос-чьи интересы представляете?>>>
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Определение категории при прокладке кабеля в металлических коробах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.