Противопожарная стена 1-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2016 18:55:44]
 Добрый вечер всем! Может кто сталкивался - подскажите. Есть производственное здание еще 60-х годов постройки: стены из красного кирпича, перекрытия - ж/б. Здание 2 этажа - один из них цокольный. Часть здания отделена от основной части противопожарной стеной 1- го типа с выступом за кровлю - вобщем все как положено. Но новый собственник здания поменял кровлю (уложил на профнастил по деревянной обрешетке)- получился чердак (до этого была обычная плоская крыша). После такого ремонта противопожарная стена оказалась внутри чердака - т.е. не выступает за кровлю (профнастил). Получается, что здание до чердака разделено стеной 1-го типа, а по чердаку - нет. Можно ли по- прежнему эту стену называть противопожарной стеной 1-го типа или уже нет?


[03.02.2016 19:04:48]
 СП 2.13130.2012, 5.4.10.


[03.02.2016 19:47:16]
 Считаю, что нет. Так как теперь не выполняется требование по предотвращению распространения опасных факторов пожара, минуя противопожарную преграду. И согласен с Sdn.


[04.02.2016 10:38:54]
 Спасибо! В принципе, и сам склонялся к этому же.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная стена 1-го типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.