Класс зоны и исполнение оборудования Ex

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2016 9:24:42]
 Пришёл интересно сделанный исходный материал, мы с автоматчиками никак не придём к единому решению.
Есть помещение, у которого в экспликации прописан класс 2 по взрывоопасности по, как я понимаю, ГОСТ Р 51330.9-99. Что, как я опять же понимаю, соответствует классу В-Iа по ПУЭ.
Правильно ли мы трактуем нормативку и какое исполнение оборудования требуется для применения в данном помещении? Проблема даже не столько в АПС (поставить барьер и Ex извещатели - дело недолгое), сколько в автоматике вентиляции - в помещении находится воздушный клапан и несколько кнопок управления. Нужны ли на них барьеры искрозащиты?


[03.02.2016 12:24:22]
 Добрый день!
Или класс зоны 2 по
Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 19


[03.02.2016 12:28:37]
 В таком случае всегда применяем клапаны, кнопки управления и проч. во взрывозащищенном исполнении.


[03.02.2016 19:26:11]
 а чем плох
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)?


[04.02.2016 22:37:13]
 для того, чтобы определить минимальные требования к Ех оборудованию нужно знать не только класс зоны, но и подгруппу и температурный класс взрывоопасной смеси, которая в этом помещении находится.


[05.02.2016 9:48:24]
 ==========
Или класс зоны 2 по
Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
==========
Что, согласитесь, не принципиально, формулировка в ГОСТ и ФЗ одинаковая.

==========
В таком случае всегда применяем клапаны, кнопки управления и проч. во взрывозащищенном исполнении
==========
Тогда вопрос в том, как управлять приводом. АПС в искробезопасном исполнении - не проблема. На кнопки я, допустим, барьер искрозащиты поставлю. А вот что делать с приводом с аналоговым управлением? Придётся, видимо, его из помещения на техэтаж выносить...


[05.02.2016 9:51:57]
 для того, чтобы определить минимальные требования к Ех оборудованию нужно знать не только класс зоны, но и подгруппу и температурный класс взрывоопасной смеси, которая в этом помещении находится.
=============
В этом-то и проблема, что отдельных требований по взрывозащите в ТЗ нет, а на все вопросы заказчик способен разве что щёлкать клювом... Помещение хранения ЛВЖ, класс, как я писал выше, 2й. Всё. Подозреваю, что хранят они там растворители для травления плат.
Что можно - я оттуда вынес, но пожарку, кнопки для пуска вытяжек и один клапан на вытяжном воздуховоде остаются по-любому.


[05.02.2016 10:24:56]
 
Цитата rvv 05.02.2016 9:48:24
А вот что делать с приводом с аналоговым управлением? Придётся, видимо, его из помещения на техэтаж выносить...
--Конец цитаты------
возьмите взрывозащищенный клапан
http://www.innovent.ru/sites/default...


[05.02.2016 10:43:21]
 И примите группу/подгруппу взрывоопасной смеси IIA, температурный класс Т2 - для этанола, практически универсально в нашей стране


[05.02.2016 10:49:17]
 возьмите взрывозащищенный клапан
http://www.innovent.ru/sites/default...
==============
Беда вся в том, что привод на клапан нужен с аналоговым управлением, а у этих - белимовский BL/BLF.


[05.02.2016 11:05:27]
 rvv ® Придётся, видимо, его из помещения на техэтаж выносить...

Даже в этом случае клапан должен быть во взрывозащищенном исполнении


[05.02.2016 11:10:00]
 клапан не ОЗК? регулирующий?


[05.02.2016 11:15:23]
 клапан не ОЗК? регулирующий?
=============
Да. ОЗК там есть дальше и он управляется другой системой.


[05.02.2016 11:45:48]
 Поставьте Регуляр-Л ВЕЗА
http://www.veza.ru/ru/catalogue/duct...


[05.02.2016 15:43:39]
 Sereganika, если это к примеру бензин, то температурный класс Т2 не подойдет, так как согласно таблицы 7.3.3 шестого издания ПУЭ бензин различных марок - это температурный класс Т3. В этом случаи ставить Ех оборудование температурного класса Т2 нельзя.


[05.02.2016 15:48:42]
 Таким образом, взрывозащищенное электрооборудование должно иметь согласно Техрегламенту степень защиты в зоне 2 класса как минимум 2Ех(вид взрывозащиты)II(подгруппа и температурный класс: выбираются по взрывоопасной смеси)

Что касается вида взрывозащиты, то если это зона 2 класса и там взрывоопасные газы или ЛВЖ, то допустимыми видами взрывозащиты являются s, d, ia, ib, ic, ma, mb, mc, q, px, py, pz, n, nA, nR, nL
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс зоны и исполнение оборудования Ex      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.