противопожарные клапаны

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2016 8:30:08]
 Здравствуйте. При плановой проверке было выдано нарушение- в местах пересечения перекрытий вертикальными сборными воздуховодами не установлены противопожарные клапаны. Возможно ли оспорить данное нарушение? Противопожарные клапаны установлены только на вертикальных воздуховодах, воздуховоды покрыты огнезащитным покрытием


[03.02.2016 10:13:11]
 Если воздуховоды пересекают противопожарные перекрытия, они либо должны быть оборудованы противопожарными клапанами, либо иметь степень огнестойкости не ниже огнестойкости перекрытия.


[03.02.2016 12:24:23]
 <<Если ТРАНЗИТНЫЕ воздуховоды пересекают противопожарные перекрытия, они либо должны быть оборудованы противопожарными клапанами С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ по СП7, либо иметь степень огнестойкости не ниже огнестойкости перекрытия, ВКЛЮЧАЯ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ, ИМЕЮЩИМ ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ НЕ НИЖЕ ТРЕБУЕМОГО>>.


[03.02.2016 12:25:24]
 Описка читать так:

<<Если ТРАНЗИТНЫЕ воздуховоды пересекают противопожарные перекрытия, они либо должны быть оборудованы противопожарными клапанами С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ по СП7, либо иметь ПРЕДЕЛ огнестойкости не ниже огнестойкости перекрытия, ВКЛЮЧАЯ УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ, ИМЕЮЩИМ ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ НЕ НИЖЕ ТРЕБУЕМОГО>>.


[03.02.2016 12:32:24]
 В общем из помещений в коридор выходят отельные воздуховоды,и уходят через этажи. В помещениях клапана стоят, воздуховод обработан огнезащитным покрытием. Акт приемки подписан в мчс замечаний не было


[03.02.2016 12:45:18]
 Ну раз в МЧС замечаний не было, тогда всё!!!


[03.02.2016 14:01:38]
 Не было при приемке 10 лет назад, а в плановую проверку появилось.


[03.02.2016 14:06:36]
 Ну так и скажите.
Робяты, Ваш паровоз давно на запасном пути.
Читайте внимательно законы.
Раньше лифтов для пожарных вообще не было, может и их в зданиях установить треба.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: противопожарные клапаны      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.