как правильно рассчитать пожарный водопровод

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
McLaren ®

[02.02.2016 16:39:15]
 подскажите пожалуйста. имеется объект 6 этажей 6 стояков 36 кранов.совмещенный водопровод. гор водоканал каждый день дает разное давление но никогда не соответствующее СНиП. задача такая обеспечить необходимое давление в системе пожаротушения. как правильно рассчитать насосы повысители или существуют насосы которые из любого давления сделают нужное и необходимо ли использовать в таком случае накопительные баки. Спасибо.(я новичок в этом деле не ругайтесь если что)


[02.02.2016 16:46:21]
 напишите хотя бы какое давление дает вам водоканал? и что за объект? парковка? ТЦ? завод....
McLaren ®

[02.02.2016 16:50:32]
 объект гор больница. давление на входе от 0,2 мпа до 0,34 мпа.


[02.02.2016 17:19:40]
 Давление всегда скачет, поэтому получают ТУ на водоснабжение, где указывается МИНИМАЛЬНЫЙ" напор и расход


[02.02.2016 17:21:41]
 проще говоря, делали мы в ТЦ пусконаладку АУВПТ, по ТУ город дает 10 м.в.ст., пусконаладка в подземной автостоянке, как назло в этот день город давал от до 60 м.в.ст... автоматика не запускалась, все шло по байпасу...в общем пришлось придавить давление, чтобы посмотреть на отработку автоматики.


[02.02.2016 19:26:49]
 Делаете гидравлический расчёт внутреннего противопожарного водопровода. Берёте в Водоканале официально справку о минимальном гарантированном давлении в сети водопровода на вводе в здание. Делаете соответствующие выводы, и на их основании принимаете решение об установке насосного оборудования. Очень желательно поставить частотный регулятор работающего в зависимости от давления на вводе, чтоб не гонять зря насосы и соблюсти норму о 0,4 МПа у ПК, и рассчитать диафрагмы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: как правильно рассчитать пожарный водопровод      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.