Мусоропровод и самозакрывающийся клапан

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2016 10:22:38]
 Вот помню, что есть такое требование, что мусоропровод должен быть оборудован клапаном, закрывающемся при пожаре.
А вот где такое требование написано, не помню.
Если не сложно, подскажите пожалуйста.


[02.02.2016 10:41:21]
 Я такого не помню... Спринклер над стволом мусоропровода вроде в МГСН был, тушение в мусоросборнике вроде нормативное требование.
А клапан при пожаре, в первый раз слышу, может имеется ввиду п.53 ППР? Тк это речь о крышках.


[02.02.2016 10:44:01]
 Нашел. Статья 139 ФЗ-123
Я все Сп-шки перерыл, а оно вот где было

3. Шиберы стволов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах, должны оснащаться приводами самозакрывания при пожаре.

Спасибо за внимание. Тему можно закрыть.


[02.02.2016 11:38:52]
 И Вам спасибо. Может пригодится.


[02.02.2016 12:10:02]
 <<Нашел. Статья 139 ФЗ-123"
В данной статье есть ещё требование:
"Требуемые пределы огнестойкости шиберов должны быть не менее пределов, установленных для стволов мусороудаления".

Может кто подскажет установленный предел огнестойкости для стволов мусоропроводов?


[02.02.2016 12:12:06]
 15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.

Я думаю, стволы мусоропровода можно к этому отнести.

Для АБК требования ниже ))
6.1.47 В многоэтажных административных зданиях, а также в многоэтажных бытовых зданиях ограждающие конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.


[02.02.2016 12:36:22]
 <<ограждающие конструкции ствола мусоропровода>>
Что такое ограждающие конструкции?
Это конструкции самого ствола или конструкции шахты ограждающей ствол мусоропровода?


[02.02.2016 13:06:15]
 один из них (в запасе) ®, логично предположить, что самого ствола (либо его конструкции), как иначе размещать его в лестничной клетке?


[02.02.2016 14:01:39]
 Если сам ствол должен иметь предел огнестойкости E30, следовательно и загрузочные клапаны установленные на стволе должны иметь такой же предел огнестойкости. А, об этом в нормах нет ни слова.


[02.02.2016 15:26:06]
 Зачем загрузочные делать противопожарными, если гореть будет только внизу? "следовательно и загрузочные клапаны"- а из чего это следует? нормированный предел огнестойкости не делает ствол мусоропровода противопожарной преградой и заполнение нормироваться не должно.


[03.02.2016 10:04:51]
 Согласен, что это не противопожарная преграда, но тогда не понятен смысл в показателе целостности - Е ?
http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55...
в п.6.1 ГОСТа речь как раз идёт о загрузочных клапанах.
Считаю, что клапан должен иметь, кроме показателя E (потеря целостности) ещё и показатель по дымогазонепроницаемости (S).




[03.02.2016 11:50:18]
 Ещё нашёл.
стр.78 - п.4.20
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...


[03.02.2016 18:08:48]
 О, так п.6.1.47 теперь исключается


[03.02.2016 18:17:07]
 блин, посмотрите СП 31-108-2002
и, очень прошу, не зудите про перечни
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Мусоропровод и самозакрывающийся клапан      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.