газовое пожаротушение - заменить модули на МГП другой фирмы?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ZKL ®

[02.02.2016 8:13:48]
 добрый день, если в проекте на газовое пожаротушение указаны модули конкретной фирмы, могу ли я при монтаже заменить их на МГП другой фирмы? с учетом , что газ и объем газа в МГП будут аналогичны как и в проекте?


[02.02.2016 9:20:44]
 Чтоб однозначно сказать нужно произвести расчет. Модули разных производителей имеют разное сопротивление ЗПУ, а также массу остатка в модуле. Может различаться рабочее давление в модулях.


[02.02.2016 10:09:33]
 И желательно, что бы не только объём газа был тот же, но и объём модуля тоже. Если объём баллона отличается, то надо проверять попадает ли получившийся уровень заправки в допустимый для него диапазон ...


[02.02.2016 18:39:37]
 
Цитата ZKL 02.02.2016 8:13:48
в проекте на газовое пожаротушение указаны модули конкретной фирмы, могу ли я при монтаже заменить их на МГП другой фирмы?
--Конец цитаты------
С чего вдруг? А можно при монтаже ИПДОТы ставить другой фирмы, а ППКП другой? При том же числе шлейфов?
А СОУЭ тоже можно все поменять? И динамики и усилители?
А проект значит по боку?


[03.02.2016 0:30:47]
 Конечно можно, если Заказчик не против. Обосновать, что можно оптимизировать - сроки, цены, трудоемкость проще и т.д.
А расчеты практически всегда делает поставщик газа, потому что дорогое удовольствие.


[03.02.2016 1:16:25]
 
Цитата Viss 03.02.2016 0:30:47
Конечно можно, если Заказчик не против
--Конец цитаты------
Конечно Заказчик рад будет, что ему сделают газовое пожаротушение дешево и хреново.


[03.02.2016 8:24:18]
 Если монтаж идёт за счёт госбюджета через тендер, то формально вместо конкретных моделей конкретного производителя в спецификации должны быть ссылки на "опросные листы" с характеристиками оборудования, но как тут быть с совместимостью единиц оборудования между собой - отдельный вопрос ...


[03.02.2016 8:41:56]
 Пишите бумагу проектантам, что они дают согласие на замену оборудования с аналогичными характеристиками и там все будет зависить от них, дадут добро и хорошо и попа чище, не дадут добро ну что ж поделать (ну или не знаю какие у вас отношения с заказчиком и пожарниками).. на другом объекте отмывать будете.


[03.02.2016 12:51:35]
 >> не дадут добро ну что ж поделать

Аннулировать проект, и разработать новый. Проект делает поставщик газа, который понимает что 10 млн от газа и потери 100 т.р. на проект - нормально.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 