[28.01.2016 22:24:41]
 На предприятии начальник озадачил посчитать категорию складского помещения в котором хранятся в ведрах по 50 кг грунтовка ГФ-021. Я смотрел примеры в пособии по применению СП 12 подобных расчетов но ни чего не пойму. Может у кого есть примеры подобных расчетов или подскажите с чего начать и где взять данные.


[28.01.2016 22:36:28]
 Найдите данные о процентном содержании растворителя в эмали (давным-давно считал, там в краске растворителя было около 45%) а дальше - расчет категории по сценарию разлива емкости с ГЖ (в данном случае - растворителем).


[28.01.2016 22:47:04]
 Грунт ГФ-020; ГОСТ 4056-63, Твсп=21 0С, ТПРП=21/50 0С, изготовлена на основе алкидного лака, антикоррозионных пигментов и наполнителей, с добавлением органических растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.Теплота сгорания 35-40 МДж/кг.


[29.01.2016 4:03:53]
 Интересно, а есть ли в природе справочник по низшей теплоте сгорания?


[29.01.2016 4:04:58]
 может кто ссылочку кинет?


[29.01.2016 5:54:01]
 гост ГФ-021 состав: ксилол, сольвент, Уайт-спирит. процентного содержания нет. По какому компоненту производить расчет. Для расчета взрыва какую формулу брать для индивидуальных веществ или смеси?


[29.01.2016 9:20:28]
 Если помещение склада небольшое и (или) не очень принципиально, чтобы была категория "В", можете сразу "А" определить без расчетов


[29.01.2016 12:52:03]
 Интересно, а есть ли в природе справочник по низшей теплоте сгорания?=василий орлов ®
Для индивидуальных соединений-это справочник Земского ( 13 тыс. веществ), для смесевых композиций-скоро будет продолжение.


[29.01.2016 13:05:08]
 ксилол, сольвент, Уайт-спирит. процентного содержания нет. По какому компоненту производить расчет. Для расчета взрыва какую формулу брать для индивидуальных веществ или смеси?какую формулу брать для индивидуальных веществ или смеси?=гость1
См. ж.Пожарная безопасность №1, 2012, с.49-66.



[29.01.2016 13:54:06]
 https://cloud.mail.ru/public/90dd837...
Это координаты статьи. Если будете счатать по самому опасному компоненту, то используйте формулу А1.


[30.01.2016 8:40:12]
 См. ж.Пожарная безопасность №1, 2012, с.49-66.-какое полное название у этой литературы, авторы.
Гешан-Это координаты статьи. Если будете счатать по самому опасному компоненту, то используйте формулу А1-посмотрев вашу ссылку не нашел в таблицах ГФ-021.


[30.01.2016 9:29:06]
 -посмотрев вашу ссылку не нашел в таблицах ГФ-021.=гость1 ®
Статья для определения наиболее опасного компонента смеси.


[30.01.2016 10:08:11]
 посчитав массу жидкости ГФ-021 поступившей в помещение получил m=0,5*44=22 кг с учетом пункта п.1.2 СП 12, 44-это 50 кг ведро с учетом плотности сольвента. 22 кг ведь это вся масса жидкости поступившее в помещение склада, как найти массу сольвента в этих 22 кг.


[30.01.2016 11:21:10]
 как найти массу сольвента в этих 22 кг?= гость1
Для определения давления взрыва паров вам надо знать количество испарившейся жидкости в течение часа.


[30.01.2016 18:20:07]
 Для определения давления взрыва паров вам надо знать количество испарившейся жидкости в течение часа=Гешан.- я вообще запутался. По этой формуле m=WFнT считать?


[30.01.2016 18:32:44]
 По этой формуле m=WРнT считать?
Да. по этой. Но сначала нужно определить давление насыщенного пара Рн и интенсивность испарения W наиболее опасного компонента. Вы его определили?


[30.01.2016 19:00:19]
 По этой формуле m=WРнT считать=Гешан-да по этой формуле lgРн = A - B/(C+tр), W по формуле А.13 СП 12. Простоя я не пойму в вашей формуле Рн-это давление насышенного пара а в СП Fн-это площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с А.1.2 в зависимости от массы жидкости mп, вышедшей в помещение.


[30.01.2016 19:09:16]
 Извините, конечно формула для определения массы пара m=WFиT
(А.12)
где W — интенсивность испарения, кг  с–1  м–2;
Fи — площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с А.1.2 в зависимости от массы жидкости mп, вышедшей в помещение.


[30.01.2016 19:22:17]
 Исходные данные в складском помещении при аварии разливается ведро ГФ-021. Из госта платность ГФ 1,3 кг/л то в помщение выливается 65 литров ГФ. с учетом пункта п.1.2 СП 12 площадь испарения получаем 32,5 кв.м. и эту площадь нужно вставить формулу А.12. Правильно?


[30.01.2016 20:35:23]
 и эту площадь нужно вставить формулу А.12. Правильно?
Правильно.
  Ответ пойдет СЮДА