[28.01.2016 4:16:45]
 Всем привет!Будет ли выполнен пункт предписания по отделению не жилого помещения от жилых, в здании 5 степени огнестойкости перекрытием не ниже 3го типа, если будут применены сборные основания под покрытия пола с применением гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе и с заполнением К0? по СП 55-102 и СП 163.1325800.2014. И обязательно ли наличие проекта? кто делает такие проекты?


[28.01.2016 5:41:56]
 согласно п. 4.6 СП 2.13130.2012 В процессе эксплуатации следует:
- обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций в
соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;
- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и
инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии
с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и
утвержденного в установленном порядке;
- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструк-
ций и материалов, не отвечающих противопожарным требованиям


[28.01.2016 6:00:31]
 Проектировщики в проекте должны отразить, каким образом можно будет отделять от жилой части здания, и обосновать какие материалы должны применяться.


[28.01.2016 6:02:35]
 Мне кажется что отделить, практически не возможно, так как здание V степени огнестойкости. Можно, но там будет в это случае глобальная реконструкция.


[28.01.2016 6:04:41]
 В противопожарных преградах есть показатели REI и класс пожарной опасности. Т.Е. + несущие способности должны учитываться.


[28.01.2016 6:10:31]
 ну понятно что в деревяшке стену первого типа не сделать=) вопрос только в полу чтобы довести до хотя бы 3 типа ( REI 45 если я не ошибаюсь) в принципе по тем СП которые я указал можно. вот в чем вопрос - показав инспектору проект и сделав согласно проекта работы можно будет утверждать что мы сделали перекрытие 3 типа?или мы сделаем проект проведем работы а потом придет другой инспектор и скажет что так нельзя. В данном случае ответственность будет возложена на проектанта?


[28.01.2016 10:05:54]
 <<в здании 5 степени огнестойкости перекрытием не ниже 3го типа>>
Ответ опять же в п.5.3.2 СП2.


[28.01.2016 10:21:13]
 При проработке варианта создания противопожарной преграды в здании кто-то из форумчан подсказал вот такой вот чудо-материал: http://tehstrong.ru/d/129505/d/ognez...
http://tehstrong.ru/d/129505/d/ognez...

Там обещано аж REI90 и К0 (45) на перекрытие из бруса и доски.
Я вот только не понял, это же только подшивка снизу будет, а если сверху пожар начнется?
Да и больно уж все шоколадно, дерево ж все же. Даже на оштукатуренные деревянные перекрытия помнится всего REI45 справочник дает.
З.Ы.: к продажам и производству чудо-материала не имею отношения.


[28.01.2016 10:36:47]
 Если честно, то я так и не понял конструкцию.
Как там крепятся магнезиальные листы?
И с показателями тоже согласен с ув.Timbu$ ®. Уж больно всё шоколадно.


[28.01.2016 10:42:54]
 Не, там у них снизу вата+листы, сверху просто листы. Так что пожар сверху тоже учтен. Они еще по запросу альбом чертежей могут выслать, там все детально должно быть.


[28.01.2016 10:54:37]
 Я просто попатался по приложению к сертификату понять конструктивное исполение, но так и не понял как крепится заполнение между деревянным брусом (т.е. в промежутке (с шагом 900мм) между одним брусом и другим)?


[28.01.2016 10:57:07]
 п. 5.3.2 СП 2.13130.2012 противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью, согласно ч. 10 ст. 87 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.


[28.01.2016 10:58:44]
 Если прошли огневые испытания, то ВОЗМОЖНО, но не факт


[28.01.2016 11:12:22]
 Ув. один из них (в запасе) ®, с вашим мнением я согласен, в любом случае необходимо учесть тот факт как он крепится.


[28.01.2016 12:47:09]
 Надо еще доказать что предел огнестойкости несущих конструкций, на которые опираются балки перекрытия, имеют не обходимый R45.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Использование гипсоволокнистых листов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.