Вопрос по дымоудалению

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.01.2016 22:15:54]
 Коллеги! Есть вопрос по дымоудалению.
Согласно п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать...........из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.).

Правильно я понимаю, что из площади кинозала на 150 мест (например, 200 кв. м) необходимо вычесть площадь кресел (например, 120 кв. м). Итого получаем свободную площадь 80 кв. м на 150 чел., т.е. дымоудаление требуется. Верно?


[27.01.2016 22:43:01]
 Не думаю, что верно, но логично.


[27.01.2016 23:20:58]
 Ну ведь так в СП написано! А Вы как считаете?


[28.01.2016 0:13:11]
 Раз так написали, значит трактовка правильная. Цель вопроса? Или сомневаетесь в своих выводах?


[28.01.2016 0:29:32]
 А что смущает? Все черным по белому))


[28.01.2016 0:29:55]
 Главное - ВНИИПО больше не мучай))


[28.01.2016 8:15:06]
 Мне кажется кресла в кинозале это совсем не предметы интерьера ...


[28.01.2016 8:24:58]
 Кинозал оборудован креслами? Да. Кресла оборудование кинозала? Да и оно расставляется, если утрировано, с учетом обеспечения видимости киноэкрана.
Не понятно только откуда сомнения взялись.

Мучай ВНИИПО.
koks ®

[28.01.2016 8:49:00]
 FiremanDiM ® - Вы с ВНИИПО?


[28.01.2016 10:15:58]
 ув.Асашай ®, не пойму в чём у Вас загвоздка-то?
Если только в креслах, то FiremanDiM ® прав, это оборудование.


[28.01.2016 10:25:02]
 Да загвоздки нет, просто раньше как-то особо не вчитывался в этот пункт.
Есть еще пара вопросов по дымоудалению.

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административнобытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

Если в подвале жилого дома высотой более 28 м или в подвале офисного здания есть коридор, то необходимость дымоудаления смотрим по п. "б" или по пунктам "а"-"г". Если читать формально, то надо смотреть пункты "а"-"г".


[28.01.2016 10:47:53]
 Коридор подпадать под необходимость его оборудования системой вытяжной противодымной вентиляции может одновременно по нескольким подпунктам п.7.2 СП 7.
Проверять необходимости выполнения системы нужно также последовательно от подпункта "а" к подпункту "г".



[28.01.2016 10:51:18]
 Т.е. есть жилой дом высотой более 28 м. В этом доме есть техническое подполье. В техническом подполье есть коридор длиной 3 м. Согласно п. 7.2 а) СП 7.13130.2013 в этом коридоре должно быть дымоудаление???


[28.01.2016 10:59:50]
 Нет, не надо.
Считаю, что требование распространяется только на эвакуационные коридоры.


[28.01.2016 11:05:10]
 Слова "эвакуационные" в п. 7.2 СП 7.13130.2013 нет.
Там есть другое слово - г) из ОБЩИХ коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
Что это за зверь такой - ОБЩИЕ коридоры?


[28.01.2016 11:19:28]
 Общий - я так понимаю коридор соединяющий помещения, в отличии от тупикового коридора с одной дверью или коридора имеющего несколько выходов в одно-единственное помещение, типа смотрового коридора вокруг банковского хранилища.


[28.01.2016 11:31:17]
 Скорее всего, общие коридоры - это коридоры, связанные с незадымляемыми лестничными клетками


[28.01.2016 12:39:52]
 Общий для нескольких путей эвакуации, а не от одиночного рабочего места.
Желательно в картинках рассматривать))


[28.01.2016 13:52:44]
 Я все-таки думаю, что общий коридор - это который сообщается с незадымляемыми лестничными клетками, т.к. именно в этом пункте СП 7 говорится о незадымляемых лестничных клетках
  Дискусия закрыта