Подскажите Требования.Хранение ЛВЖ на улице в отдельном шкафу!!!!

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Grinevskii51 ®

[27.01.2016 14:30:48]
 Добрый день! Посоветуйте пожалуйста. На предприятии хотят установить шкаф для хранения проб нефтепродуктов на улице(объемы хранения мизерные), возле административного здания. Возможно ли это??? И какие требования предъявить к шкафу???


[27.01.2016 15:50:05]
 Смотря, что за предприятие! Если нефтедобыча см. СП 231.1311500.2015


[27.01.2016 16:29:52]
 да вы правы нефтебаза.но ответа на свой вопрос не нашел в этом документе.


[28.01.2016 10:17:44]
 может быть подскажите к чему отнести этот шкаф??????


[28.01.2016 11:43:27]
 может быть подскажите к чему отнести этот шкаф?=Grinevskii51=
Это наружная установка. Должна размещаться согласно п.п.6.10.5.30-6.10.5.31. СП 4. 13130.2013.


[28.01.2016 11:46:07]
 СП 4.13130.2009 п.6.1.2, табл.2
СП 2.13130.2012 п. 6.2.1, табл. 6.2 / СП 4.13130.2013 п. 6.4.4 - IV/С0
Сооружение в блочном исполнении из металлических конструкций «киоскового» типа полного заводского изготовления. Сооружение предусматривается «закрытого» типа.
Объемно-планировочные решения сооружение исключают возможность нахождения людей внутри установки (доступ осуществляется по принципу шкафного размещения – на расстоянии вытянутой руки).
Сооружение предусматривается:
- размером 2 х 2 м;
- IV степени огнестойкости;
- класса конструктивной пожарной опасности С0.
Категория сооружения по пожарной опасности – А (Федеральный закон № 123-ФЗ
ч. 20 ст. 27).
Конструктивные элементы наружных ограждающих конструкций сооружения выполнены из материалов группы горючести НГ.
Принятой IV степени огнестойкости сооружения соответствуют следующие пределы огнестойкости строительных конструкций:
- R 15 для несущих элементов;
- Е 15 для наружных ненесущих стен;
- RE 15 для строительных конструкций бесчердачных покрытий.
Сооружение предусматривается класса конструктивной пожарной опасности С0. Класс С0 конструктивной пожарной опасности соответствует классу К0 пожарной опасности (непожароопасные) применяемых в них строительных конструкций в соответствии с таблицей 22 Приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ (Федеральный закон № 123-ФЗ ч. 6 ст. 87):
- для несущих стержневых элементов;
- для наружных стен с внешней стороны;
- для стен, бесчердачного покрытия.


[01.02.2016 16:42:19]
 Всем огромное спасибо!!!!!!
очень помогли!!!!!
  Дискусия закрыта