 доброго времени, коллеги. никогда не пользовался тепловым линейным извещателем, посему прошу советов.

на обьекте планируется неразборный фальшпотолок "глубиной" см 10. предполагаемое количество кабелей однозначно выйдет за 1.5л, сталбыть надо защищать. что бы не пилить лючки, думаю в сторону темокабеля. вопросов собственно два - надо ли соблюдать какие-то расстояния от силовых кабелей и как лучше предусмотреть замену линейника в случае выгорания?


[26.01.2016 20:04:44]
 Уважаемый IDok, термокабель располагается в непосредственном контакте с защищаемыми кабелями.
Это соответствует требованиям СП5.13130:
13.7 Линейные тепловые пожарные извещатели
13.7.1 Чувствительный элемент линейных и многоточечных тепловых пожарных извещателей располагают под перекрытием либо в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой.

Но т.к. шлейфы ППКП так располагать не допускается, то обязательно подключение термокабеля через интерфейсные модули PIM-120 или PIM-430D, которые имеют защиту в виде разрядников, варисторов и имеют гальваническую развязку с шлейфом ППКП.
http://firepro.ru/assets/doc/tech/%D...
Не рекомендуется особенно в Вашем случае ставить дешевый термокабель, через пару лет могут пойти ложняки как в Сеульском метро.
http://www.security-bridge.com/bibli...
Температуру сработки термокабеля надо выбирать исходя из рабочей температуры защищаемого кабеля.
Есть силовой кабель с рабочей температурой более 70грС, при его защите термокабелем на 58грС и на 68грС будут ложные сработки.


[26.01.2016 20:09:59]
 А какая инерционность системы в целом на термокабеле в среднем по палате?


[26.01.2016 20:15:17]
 Отвечает требованиям UL, FM и нашего ГОСТ Р 53325, если речь идет о Protectowire.


[26.01.2016 20:17:35]
 Если не сложно, можно в попугаях?


[26.01.2016 20:27:17]
 В попугаях сложно.


[26.01.2016 20:49:03]
 puzzle во, спасибо за такой ответ! ну силовые кабеля там обычные, 1.5 и 2.5 квадрата, просто много и в лотке. ну и слаботочка, как без нее. про модули само собой, без них никуда. т.е. по сути - мы имеем коридор шириной 2м, я могу застаить электриков положить лоток по одной стороне, слаботочку кину по второй, а посередке - термокабель. запотолочное пространство маленькое, если что - прогреется быстро. в теории 65гр. должно хватить?
ну и вдогон - двойную сработку на одной нитке кабеля как-то можно организовать или смысла нет?


[26.01.2016 21:30:57]
 
Цитата IDok 26.01.2016 20:49:03
двойную сработку на одной нитке кабеля как-то можно организовать или смысла нет?
--Конец цитаты------
конечно есть.
http://www.security-bridge.com/bibli...
термокабель CTI


[26.01.2016 22:13:44]
 ув.Нина, спасибо за ссылку, но там не увидел про двухпороговость, только про повышение достоверноести. хотя в принципе то на то и выходит


[26.01.2016 22:30:19]
 и что-то я не увидел этого модного кабеля в продаже...


[26.01.2016 23:05:06]
 Да, сайт у нас недопиленный :((
http://firepro.ru/contacts/kontaktyi...
Кофнова Светлана Валентиновна - начальник отдела продаж +7-495-5-404-104 доб. 126 sveta@firepro.ru
запросите цены, вам обязательно ответят.


[27.01.2016 13:33:09]
 
Цитата IDok 26.01.2016 20:49:03
силовые кабеля там обычные, 1.5 и 2.5 квадрата, просто много и в лотке
--Конец цитаты------
Уважаемый IDok, лотки с кабелем защищаются термокабелем при прокладке поверх кабеля, по синусойде с шагом 1,8 м.
См. стр. 28.
http://firepro.ru/assets/doc/tech/%D...

Двух порогов в одном термокабеле не бывает в принципе.
При нагревании до температуры сработки изоляция проводников плавиться и они замыкаются - формируется сигнал "Пожар".
Один термокабель - один "Пожар".
Два термокабеля - два сигнала "Пожар". Реле "Пожар" можно включить в один 2-х пороговый шлейф.
Два пожара можно получить только от 3-х жильного термокабеля TRI-Wire™, с температурами сработки 68грС и 93грС.
Если коридор длинный, то имеет смысл поставить модуль PIM-430D с измерение расстояния до точки сработки.
Тогда после монтажа надо будет отъюстировать его на реальную дальность с учетом синусоиды.
Т.е. при закоротке оконечного резистора установить величину в метрах, равную длине коридора, а не термокабеля.


[27.01.2016 13:40:55]
 puzzle
Если сложно в попугаях, то можно в секундах?


[27.01.2016 15:04:51]
 "лотки с кабелем защищаются термокабелем при прокладке поверх кабеля, по синусойде с шагом 1,8 м."
мне отдельно защищать лоток и отдельно остальное пространство коридора?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: требования к монтажу термокабеля      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.