ВНИИПО: Аналитический обзор нормативных документов по пожарной безопасности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.01.2016 22:49:05]
 Аналитический обзор нормативных документов по пожарной безопасности промышленных объектов и технологий. Систематизация отзывов и предложений по нормативным документам по пожарной безопасности промышленных объектов и технологий. Разработка предложений по совершенствованию нормативных документов.

http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...


[14.01.2016 23:51:13]
 Rivs ® спасибо, занимательно.

Подскажите практически в конце в табличной форме 3.Этапы работы - упоминается ПРОЕКТ СП психоневрологические интернаты. Уже разработана первая редакция?

Там же упоминается целый блок по наработкам в части маломобильных групп населения. Это планируется или уже выполнено?

Вот этот НИР, определили решением одобрить и направить в ДНПР. Что дальше?


[15.01.2016 16:23:48]
 Rivs ® спасибо, занимательное чтиво.
Red_line23 ® что дальше ? Читайте - "Работу по этапу 6 НИР П.ЦТР.Д.03.2014 «Техрегулирование-ПБ» (раздел 3) признать выполненной в полном объеме и на высоком научно-техническом уровне." - все.
Остальное схоластика.


[02.02.2016 19:28:58]
 Товарищи, а кому не жалко, сбросьте отчет о НИР ВНИИПО за 15г. или ссылку на него в скачиваемом виде на grigo1301@yandex.ru


[03.02.2016 10:05:42]
 Я такие отчёты в школе делал: 80% воды и суть на паре страниц.

Позабавило, что большинство вопросов идут по газу и нефтянке, а не по общеобъектовому СП5. Воистину вся страна работает на обслуживание трубы.


[03.02.2016 12:27:44]
 стр.112 - п.8.8
А, как быть с другими зданиями (административными, производственными и складскими)?


[03.02.2016 12:50:44]
 Уважаемый один из них (в запасе) ®
Добрый день!
Вот новость для меня - никогда для производственных зданий не применяли п.8.8. Представляете - даже внимания не обращали.... Ни одного замечания от экспертов.... кошмар.
И работа, конечно, "научная"


[03.02.2016 12:58:18]
 Везёт же Вам.
Между прочим там в п.8.8, акромя зданий фигурируют ещё и сооружения.
И вообще, как Вы думаете с какой целью регламентируются расстояния от здания до внутреннего края проезда?


[03.02.2016 13:05:50]
 Полагаю, расстояния от здания до внутреннего края проезда должно регламентироваться соображениями безопасности самой пожарной техники? и возможностью ее применения


[03.02.2016 13:16:39]
 Ну, правильно.
Так почему тогда исключаются здания назначения иного от жилого или общественного?


[03.02.2016 13:38:16]
 Для производственных применяем:
- во-первых, п.8.5 того же СП4, который допускает от 5 до 15 метров
- во вторых, СП 18.13330.2011 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Актуализированная редакция СНиП II-89-80*, который вообще в некоторых случаях допускает 3 или даже 1,5 метра (правда это только расстояние от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильных дорог до зданий и сооружений - мы "типа понимаем", что в любом случае пожарная техника должна иметь возможность проезда на расстоянии не менее 5 метров, но не всегда это выполнялось)


[03.02.2016 13:59:45]
 <<во вторых, СП 18.13330.2011 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ>>
Это не пожарные требования. Это требования чисто функциональные, т.е. безопасно-технологические так скажем.

<<во-первых, п.8.5 того же СП4, который допускает от 5 до 15 метров>>
Тем не менее добавляя абзацы в п.7.1 нормотворцы не разделяют здания по функциональному назначению.
"Пожарные проезды и подъездные пути должны обеспечивать доступ с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру или помещение, имеющее оконные проемы..."




[03.02.2016 14:28:52]
 Уважаемый один из них (в запасе) ®
Полностью согласен с Вами.
Нас, кстати, Админ не почикает за несоблюдение правил?
Возвращаясь к теме - вот так бывает: прочитал Аналитический обзор (работу на высоком научно-техническом уровне), комментарии уважаемых специалистов и ужаснулся. Оказывается, не выполнял требования, которые теперь вроде отменяются, при этом их отмена представляется весьма спорной.


[03.02.2016 17:06:09]
 Rivs ® а есть подобный Анализ от ВНИИПО для Жилых и Общественных зданий?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ВНИИПО: Аналитический обзор нормативных документов по пожарной безопасности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.