Снижение категории ВПО в комбинации работы общеобменной и аварийной вентиляции

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.01.2016 10:21:40]
 Согласно п. А2.3 Приложение А СП 12.13130.2009 при определении массы m, входящей в формулы (А.1) и (А.4) допускается:
- учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении ПДК и электроснабжением по первой категории надежности по ПУЭ;
- допускается учитывать постоянно работающую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции. Указанная общеобменная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
Вопрос:
Допускается ли комбинация работы общеобменной и аварийной вентиляции без резервных вентиляторов, при следующем условии:
Общеобменная вентиляция - постоянно работающая (без резервного вентилятора), обеспечивающая концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию. Аварийная вентиляция (без резервного вентилятора) – с автоматическим пуском при превышении ПДК и электроснабжением по первой категории надежности по ПУЭ;


[12.01.2016 10:46:53]
 СП 60.13330
п.7.2.11. Системы механической вытяжной общеобменной вентиляции для помещений категорий А и Б следует предусматривать с одним резервным вентилятором для каждой системы или одним резервным вентилятором для нескольких систем, обеспечивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещениях концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10% НКПРП газо-, паро- и пылевоздушных смесей.
Резервный вентилятор допускается не предусматривать:
а) если при остановке системы общеобменной вентиляции может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование и прекращено выделение горючих газов, паров и пыли;
б) если в помещении предусмотрена аварийная вентиляция с расходом воздуха не менее необходимого для обеспечения концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10% НКПРП газо-, паро- и пылевоздушных смесей.
Если резервный вентилятор в соответствии с 7.2.11 "а" и "б" не установлен, то следует предусматривать включение аварийной сигнализации.
Системы местных отсосов взрывоопасных смесей следует предусматривать с одним резервным вентилятором (в том числе для эжекторных установок) для каждой системы или для двух систем, если при остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование и концентрация горючих газов, паров и пыли может превысить 10% НКПРП. Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение концентрации горючих веществ в воздухе помещения до 10% НКПРП может быть обеспечено системой аварийной вентиляции, автоматически включаемой в соответствии с 12.15 "е".


[12.01.2016 10:53:49]
 п.12.16. Автоматическое блокирование вентиляторов систем местных отсосов и общеобменной вентиляции, указанных в 7.2.10 и 7.2.11, не имеющих резервных вентиляторов, с технологическим оборудованием должно обеспечивать остановку оборудования при выходе из строя вентилятора, а при невозможности остановки технологического оборудования - включение аварийной сигнализации.


[12.01.2016 11:06:18]
 gsg®

Делайте объединённую систему аварийной и общеобменной вентиляции по подпункту а) п.7.6.4 СНиП 41-01-2003, при этом нужен пуск второго вентилятора должен быть не только по концентрации водорода, но и по останову первого вентилятора; тогда IMHO можно обойтись этими двумя вентиляторами ...


[13.01.2016 10:05:12]
 Спасибо уважаемые FIRE_MAN ® и Рустам74 ®.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Снижение категории ВПО в комбинации работы общеобменной и аварийной вентиляции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.