Вопрос по одностороннему пожарному проезду

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.01.2016 6:46:20]
 Проектирую гостиницу Ф1.2 высотой 16м. Коридорного типа. Прошли экспертизу (негосударственную). Но тут неожиданно в мэрии заказчику отказывают в разрешении на строительство и выкатывают замечания. Одно из них требование проезда с 2-х сторон здания. Обосновывают, что требования п.8.3 СП 4.13130.2013 должны соблюдаться все одновременно. Т.е. односторонний проезд возможен при условии, что здание меньше 18м, имеет двухстороннюю ориентацию помещений, имеет открытые лестницы связывающие лоджии или лестницы 3 типа при коридорной планировке (трудно представить как совместить коридорную планировку и двухстороннюю ориентацию помещений). Кто-нибудь сталкивался, как отвечать?


[11.01.2016 10:30:06]
 письмо ДНД МЧС России от 05.12.2014 г. № 19-2-4-5216 разъяснение положений п.8.3 СП 4 только с одной стороны при выполнении одного из положений п.8.3


[11.01.2016 10:45:13]
 http://meganorm.ru/Data2/1/4293767/4...
простоФил

[11.01.2016 11:22:07]
 А, как быть с подъездами к общественному зданию (например, класса Ф2.1) размерами 60х40 метров?
Или к производственному зданию размером 100х60 метров?


[11.01.2016 11:34:39]
 В мэрии совсем охренели.


[11.01.2016 12:05:08]
 Спасибо за письмо, repz и за ссылку GOR.
Тетушка в мэрии специалист по бумажкам и всем разделам универсальный. Может из-за негосударственной экспертизы ей сказали помурыжить подольше.
Я ей объяснил логику норматива, она сказала, что начальник разберется кто из нас верблюд. С письмом-то полегче будет доказать что-то. Заодно сам убедился, что еще в здравом уме.


[11.01.2016 12:12:51]
 Размеры общественного здания до 100м шириной судя по СП 4.13130.2013 и главе 8 не особенно влияют на число проездов (если конечно площадь не больше 10000м.).Влияет функциональное назначение. А производственное 100х60 попадает под ширину больше 18м - поэтому к нему п.8.2 и проезд все таки с двух сторон. Но если второй проезд не требуется по режиму работы - то его можно не устраивать асфальтированным, но ширину проезда и отступ все равно соблюдать надо.


[11.01.2016 12:31:13]
 Makasin ®

[11.01.2016 12:12:51] Размеры общественного здания до 100м шириной судя по СП 4.13130.2013 и главе 8 не особенно влияют на число проездов (если конечно площадь не больше 10000м.).Влияет функциональное назначение. А производственное 100х60 попадает под ширину больше 18м - поэтому к нему п.8.2 и проезд все таки с двух сторон. Но если второй проезд не требуется по режиму работы - то его можно не устраивать асфальтированным, но ширину проезда и отступ все равно соблюдать надо.

Ширина такого проезда (точнее - спланированной поверхности) не менее 3,5 м
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Вопрос по одностороннему пожарному проезду      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.