Газовое пожаротушение

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[25.12.2015 15:45:50]
 Согласно п. 12.4.4 СП 5 "В помещениях, защищаемых автоматическими установками газового или порошкового
пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046".
Согласно п. 2.2.4 ГОСТ 12.4.009 "Световой сигнал оповещения в виде надписи на световых табло “Газ- уходи!” (“Пена-уходи”) и звуковой сигнал оповещения должны выдаваться одновременно в пределах защищаемого помещения.
При этом у входа в защищаемое помещение должен появиться световой сигнал “Газ- не входить!” (“Пена- не входить!”), а в помещении дежурного персонала - соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества".
Согласно п. 10. ГОСТ 12.3.046 "При срабатывании автоматических установок объемного пожаротушения внутри защищаемого помещения должен выдаваться сигнал в виде надписи на световых табло “Газ (пена, порошок)—уходи!” и звуковой сигнал оповещения. У входа в защищаемое помещение должен включиться световой сигнал “Газ (пена, порошок) — не входить!”, а в помещении дежурного персонала — соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества".
Казалось бы ясно, какие надписи должны загораться при срабатывании системы тушения.
Имеется объект. В одном помещении смонтировано газовое пожаротушение (на базе "Болид").
При проверке системы, снаружи помещения, помимо надписи "Газ - не входить" загорается надпись "Автоматика отключена". При этом монтажная организация пытается нам доказать, что так и должно быть. Разве они правы?


[25.12.2015 15:51:28]
 Это новогодний юмор или что?

Табло "Автоматика отключена" должно загораться при открытии двери (размыкание магнитоконтакта), либо при принудительном переводе с автоматического режима в ручной.

Табло "Порошок уходи" и "Порошок не входи" включаются при срабатывании системы тушения.


[25.12.2015 15:58:11]
 наверняка без С2000-АСПТ лепили?


[25.12.2015 16:16:03]
 К сожалению, это не юмор. По логике вещей, человек, увидев надпись "Автоматика отключена" может войти в помещение, и в это время получить в лицо порцию газа. Пытаюсь это объяснить монтажникам, слушать не хотят. Говорят, так предусмотрено производителем, кстати там стоит С2000-АСПТ.


[25.12.2015 16:29:13]
 
Цитата bond3750 25.12.2015 15:45:50
При проверке системы
--Конец цитаты------
а как проверяете? именно последовательность действий?
overtaking

[19.01.2016 20:03:34]
 При открытии дверей система должна выдать сигнал на блокирование автоматического пуска подачи огнетушащего вещества с индикацией "Автоматика отключена". Подробнее можете узнать здесь.( он-лайн консультация по этим вопросам)
overtaking

[19.01.2016 20:11:48]
 При открытии дверей система должна выдать сигнал на блокирование автоматического пуска подачи огнетушащего вещества с индикацией "Автоматика отключена". Подробнее можете узнать [URL=http://firepro.ru/doc/spisok-statej/... [/URL].( он-лайн консультация по этим вопросам)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Газовое пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.