Класс функциональной пожарной опасности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Аза ®

[25.12.2015 11:05:12]
 Здравствуйте. К какому классу функциональной пожарной опасности относятся отдельно стоящие закрытые автомобильные стоянки для резервной автомобильной техники - Ф4.4 или Ф5.2?
Спасибо.


[25.12.2015 11:18:18]
 Резервной техники чего? Если пожарного депо и на территории депо то Ф4.4.
Аза

[25.12.2015 12:00:14]
 Заказ на размещение закрытой автомобильной стоянки на36 автомобилей резервной автомобильной техники на территории ПЧ ФГКУ "1 отряд ФПС по РСО-Алании для размещения создаваемого специализированного ПСП по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров"


[27.12.2015 23:17:40]
 5.2
gpp2

[28.12.2015 9:40:58]
 Ф4.4 - это здания пожарных депо. в нашем случае Ф5.2 стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта


[28.12.2015 10:33:12]
 "ст.32 ФЗ-123
г) Ф4.4 - здания пожарных депо;"

"НПБ 101-95
2.5. Состав и площади зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются по прил. 3, при этом допускается увеличение площади земельного участка".

"Прил.3
2. Закрытая гараж-стоянка резервных автомобилей"

Аза

[28.12.2015 13:14:48]
 Дело в том, что по НПБ 101-95 Пожарная часть Федерального государственного казенного учреждения "1 отряд по РСО-Алании для размещения создаваемого специализированного ПСП по защите от чрезвычайных ситуаций и крупныз природных пожаров" ни к одному типу пожарных депо, прописанных в НПБ, не относится. А площади под закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей по НПБ рассчитываются, исходя из типа пожарного депо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс функциональной пожарной опасности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.