Печь на открытой территории

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2015 17:10:44]
 Твердотопливная металлическая печь с дымоходом для сжигания отходов расположена на открытой территории производственной базы (не относится к объектам указанным в п.п. 6.4-6.13 СП4.13130.2013) между производственным и складским зданием на расстоянии примерно по 2 м от каждого. В результате пожара от попадания искр сжигаемого в печи твердого топлива на располагавшиеся рядом горючие материалы произошел пожар, в результате чего уничтожены оба здания. Подскажите какие существуют требования к такого рода объектам как твердотопливная металлическая печь для сжигания отходов на открытой территории и какие правила пожарной безопасности при эксплуатации печи были нарушены в данном случае?


[23.12.2015 17:57:52]
 тк вы сами ответили "правила пожарной безопасности при эксплуатации печи были нарушены". Оставили без присмотра, расположили горючий материал рядом с топкой.


[23.12.2015 18:06:17]
 Расположили горючий материал это понятно, но интересует именно требования к такого рода печам, а присмотр описывается во всех нормах только применительно к печному отоплению, к которому данная печь очевидно не относится, а относится скорее к технологической установке (технологическому оборудованию) категории Гн.


[23.12.2015 18:51:05]
 Может пригодиться.
http://www.kpsk.ru/oborudovaniye/ter...


[23.12.2015 20:42:20]
 П. 77 ППР. "Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов."
Пункт относится к территории поселений, однако чем отличаются здания в поселениях и здания на производственных территориях? Ничем - применительно к возможности загореться от внешнего источника.


[24.12.2015 8:10:43]
 П. 77 ППР. "Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов."

IMHO это относится к сжиганию в виде костра и не относится к горению в "технологической установке".


[24.12.2015 10:03:29]
 В том то и дело, что в статье нет слов "костёр" и "технологическая установка", значит относится ко всем случаям применения открытого огня (кроме специально оговорённых случаях в СП 4: печи сжигания и т.д. на нефтегазовых предприятиях).


[24.12.2015 10:07:57]
 459-85®

Ага. Приходит инспектор ГПН на мусоросжигательный завод и спрашивает: А почему у вас мусор сжигается прямо внутри мусоросжигательного цеха, когда п.77 ППР требует его сжигать не ближе 50 метров от этого цеха?!!
:)))


[24.12.2015 11:14:18]
 459-85 ®, этот пункт не подходит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Печь на открытой территории      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.