Лестничные клетки во взрывозащищенном здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2015 12:03:54]
 апроектировано 2-х этажное здание АБК, II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф4.3, высотой около 9 метров, во взрывозащищенном исполнении. Здание из монолитного железобетона. Все окна НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ в специальном взрывозащищенном исполнении. Эвакуация со второго этажа предусматривается из лестничной клетки Л1, второй выход - лестница 3-го типа.
В лестничной клетке предусмотрены окна в соответствии с п.4.4.7 СП 1.13130.2009.
Однако, окна не открывающиеся, а в п.5.4.16 СП 2.13130.2012 сказано:"В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, H1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа".
В связи с этим следующие вопросы:
1.Как можно выйти из этой ситуации?
2.Можно ли предусматривать лестничную клетку Н2, что бы не делать открывающиеся окна?
3. Можно ли в зданиях высотой до 28 м предусматривать незадымляемые ЛК? Прямого запрета не зашел, но смущает что в нормах (п.4.4.10,п.4.4.11 СП 1.13130.2009) для зданий до 28 обычные ЛК, выше 28 м - незадымляемые (п.4.4.11 СП 1.13130.2009).


[23.12.2015 15:14:08]
 Кто-нибудь делал незадымляемые ЛК в зданиях ниже 28 метров?


[23.12.2015 18:06:21]
 интересно для чего такое здание? Ну если в кризис такие здания строятся - то может не все еще потеряно...


[23.12.2015 18:18:32]
 Хороший вопрос.Якобы попадает в зону ударной волны в случае взрыва резервуарного парка с нефтепродуктом. В чем я сильно сомневаюсь, т.к. до ближайшего резервуара больше 120 метров и на пути ударной волны еще есть здания и сооружения.
Вообще штука полезная на случай налетов Натовской авиации.


[25.12.2015 11:19:59]
 Вопрос все еще актуален


[25.12.2015 11:25:36]
 А что Вам мешает сделать незадымляемы л/к в здании ниже 28 м? Делайте, обосновав тем, что отсутствуют в л/к открывающиеся проемы на каждом этаже. Проемы для естественного освещения в незадымляемой л/к никто не запрещал.


[25.12.2015 11:46:19]
 Уважаемы FIRE_MAN ®, Спасибо большое за ответ. Немного меня успокоили. Собственно я так и сделал в результате, но есть определенные сомнения в правомерности данного решения, поэтому хотел узнать мнение более опытных товарищей по этому поводу. Может кто-то сталкивался уже с этим. Как экспертиза смотрит на такие решения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лестничные клетки во взрывозащищенном здании      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.