 Уважаемые коллеги. Нужно ваше мнение. Проектируемое здание канализационной насосной станции. Категория здания Д. Степень огнестойкости -4, класс С0. В здании есть помещения Лаборатория и Комната дежурного персонала. Обе определены, как В4. Читаю п. 7.2_е СП7 (дымоудаление) «из каждого производственного помещения с постоянными рабочими местами». Являются ли указанные мной помещения производственными? Постоянные рабочие места в них имеются.


[18.12.2015 14:44:26]
 Есть сомнения, что Комната дежурного персонала вообще производственное помещение и имеет категорию. Зависит от назначения этого помещения. Возможно оно просто не корректно названо. На данный момент по названию больше похоже на бытовое помещение.
Лабораторная - это 100% производственное помещение Ф5.1


[18.12.2015 14:45:25]
 Извиняюсь. Лаборатория - это 100% производственное помещение Ф5.1


[18.12.2015 14:55:43]
 Спасибо, уважаемый. КОмната дежурного персонала - это по сути операторская. Там приборы и автоматика, управляющие разным технол оборудованием. А оператор сидит наблюдает круглосуточно, ведет учет и контроль.


[18.12.2015 16:43:10]
 И зачем ему тогда категорию присваивать?


[18.12.2015 16:44:18]
 Комната дежурного персонала ну не как не сочетается со словом производственное.


[18.12.2015 17:45:44]
 Блин, у меня дома приборы и автоматика, управляющие разным технол оборудованием:
1. счетчик на электричество и УЗО при нём (из подъезда один раз с...издили - поставил в квартире).
2. счетчики на воду.
3. счетчик на газ.
4. пульт на телевизор.
5. пульт на а/м под окном.
6. пульт на муз.центр (подарили, не разу не пользовался, но, наверное можно заглушить голос америки).
7. у жены пульт на какую-то электрическую кастрюлю.
Хорошо, что видика ни когда не было и пульта к нему тоже - а то бы даже не Ф5.1, а вообще многофункционал вырисовывался.


[18.12.2015 18:28:29]
 С этим вопросом большой пробел в нормах. Одни считают, что надо категорировать, другие - что не надо. Можно отнести комнату дежурного персонала ко встроенным помещениям.

СП 4.13130.2013. 6.1.40 Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д – также курительные. Встроенные помещения размещаются рассредоточено, их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций ( в том числе сборноразборных). В зданиях IV степени огнестойкости классов С2 и С3 встроенные помещения (за исключением уборных, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройств питьевого водоснабжения, умывальных и т.п.) не допускается размещать у наружных стен, на антресолях и технологических площадках.
Высоту встроенных помещений ( от пола до потолка) допускается принимать не менее 2,4 м.


[18.12.2015 19:37:47]
 Уважаемые коллеги. Вы внимательнее вопрос прочтите, плыыыз. Я не про категорию спрашиваю вовсе. И вопрос мой не просто так. Совсем недавно на полях 0-1 с жаром обсуждалась тема является ли КПП производственным или общественным. Не помню кто, приводил выдержку из письма ВНИИПО, что КПП является производственным, тк обеспечяивает производственный процесс в виде допуска, выпуска, а так же в ней (КПП) имеются контрольные приборы. А операторская, думаю, полнейшая аналогия.
Вопрос мой про дымоудаление. Две составляющих - производственные с постоянными рабочими местами. Категория присвоена проектом, да и бог с ней. Если это помещение мы определим, как производственное, то дымоудаление, если нет, значит нет.
Я лично склоняюсь к производственному.


[18.12.2015 19:48:34]
 Установите там модуль порошкового пожаротушения - дымоудаление не потребуется. Ни одна собака не подкопается!


[18.12.2015 19:53:34]
 Асашай ®
[18.12.2015 19:48:34]

Нуну. Какой вы резкий, гардемарин. Человека порошком засыпать? Не по феншую это как-то


[18.12.2015 23:52:31]
 Фэн-шуй... да там полтора землекопа сидеть будет, тем более что запуск АУП после эвакуации. А так дымоудаление может грозить. И вообще, почему для производственных помещений нельзя естественным проветриванием обойтись???


[21.12.2015 10:56:46]
 ВотТакойНик ® "...КОмната дежурного персонала - это по сути операторская. Там приборы и автоматика, управляющие разным технол оборудованием. А оператор сидит наблюдает круглосуточно, ведет учет и контроль."

Тогда действительно не корректное название, т.к. по факту это производственное помещение с размещенным в нем оборудованием управления технологическими процессами. Более подходящее название - операторная.

Асашай ®"...И вообще, почему для производственных помещений нельзя естественным проветриванием обойтись???"
Да можно, если решения удовлетворяют п.7.10 и п.8.5 СП 7.13130.2013.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 