Уровень постоянного шума в выставочном зале

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.12.2015 19:03:47]
 Добрый вечер!
К какому помещению отнести выставочный зал (1000м2) по таблице 2. СП 51.13330.2011 для определения допустимого уровня звука постоянного шума? Какой колонкой пользоваться при выборе:Уровень звука LA или максимальный уровень звука LАмакс? Уровень шума необходим для разработки речевого оповещения.


[12.12.2015 21:12:33]
 LA - это постоянный а LA макс это как раз +15 дБА к постоянному (СП 3 п. 4.2). можно смотерть сразу на LA макс. по табл.1 п. 20 ближе всего.

Только не пойму почему у вас табл. 2?


[12.12.2015 21:33:23]
 Спасибо за ответ! Действительно таблица 1. Не обратил внимания что разница 15 дБа, возможно догадался бы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Уровень постоянного шума в выставочном зале      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.