что ставить во встроенной автостоянке АПС или АУП?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2015 16:27:49]
 Может уже вечер и голов не соображает, но что ставить во встроенной автостоянке АПС или АУП?

Надземная, одноэтажная, встроенная, площадь до 1000 кв.м, полумеханизированное хранение (в 2 уровня). В принципе подходит п.4.2 табл.А.3 СП5, но хочу услышать еще мнения.


[10.12.2015 16:57:38]
 п.4.2 табл.А.3 СП5 "не при делах".См. СП113 п. 6.5. При многоуровневом хранении должен орошаться каждый уровень. Несколько лет назад мосгорэкспертиза требовала орошение на площади 240м.кв. с интенсивностью 0,12 для каждого уровня.


[10.12.2015 17:11:12]
 не согласен, что не при делах, 6.5.1 сп113 говорит, что при делах. Но п.6.5.3 и говорит о необходимости АУП. Правда 113 не вижу в обязательном перечне, ну и слава богу, а то не хочется лифт для пожарных подразделений делать.


[10.12.2015 17:28:02]
 СП 113 в обязательно перечне 64 пунктом числится:
64. СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20 - 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 - 5.1.43, 5.1.45, абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 - 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 - 6.3.13, 6.4.2 - 6.4.6, 6.5.3 - 6.5.7), приложение В.


[10.12.2015 22:15:53]
 См. СП5 табл.А3 п.25.2


[11.12.2015 11:48:22]
 а что за здание в которое стоянка встраивается?
сп 113 п.6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа:г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в СП 5.13130
СП 154 п.6.5.3 В автостоянках с двухуровневым хранением автомобилей расход огнетушащих средств следует предусматривать увеличенным в два раза по отношению к требованиям СП 5.13130.


[11.12.2015 12:09:58]
 При чем СП 154.13130, стоянка надземная?


[11.12.2015 12:15:46]
 Всем спасибо. СП 113 подойдет, как и таблица А.3 СП5.
CV ®, апартаменты.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: что ставить во встроенной автостоянке АПС или АУП?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.