О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расчёт некоторых величин АУВПТ.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[07.12.2015 17:53:36]
 Всё таки решил сделать что то полезного в области расчётов систем водяного пожаротушения.
https://yadi.sk/d/vevE7LMom3tv5
Нечто в виде сборника различных калькуляторов для АУВПТ. Пока в виде принципиальной концепции.
Интересует что вообще необходимо включить в состав программы, как должна выглядеть и т.д. Ну и конечно отловить ошибки и баги программы. Кому интересно и считает что в принципе это было бы полезно, прошу отписываться и высказывать своё мнение.
Существует куча служебной информации в окнах, особенно в расчёте рядка, прошу не обращать внимания, мне проще отладкой так заниматься.
При запуске может материться антивирусник, у меня аваст проверяет программу на наличие зловредного кода, и даёт доступ, у некоторых например Касперский её пытается блокировать, если есть сомнения то не надо писать что там вирус, просто забудьте про неё и всё.
Программа без установщика, распаковать и запустить, если вдруг разрастётся, то можно конечно и запаковать в установщик, но смысла не вижу.


[08.12.2015 0:38:40]
 Продолжай не останавливайся!!!


[08.12.2015 0:47:32]
 если сделать расчет с трубами ВГП а потом поменять на ЭС программа перестает работать...


[08.12.2015 4:11:19]
 Она работает, только при смене трубопроводов сбрасывает введённые значения трубопроводов.


[08.12.2015 11:10:01]
 Ув. FlintFD ® Вы более тесно стали изучать написание программ?
Идея очень хорошая, оформление то что надо.
Вопрос с уравниванием колец и уточнение расходов рядков будет?


[08.12.2015 11:29:21]
 Я закончил более тесно изучать написание программ уже как год, вот решил реанимировать старый проект в новом качестве. Опыта программирования и знаний в этой области один фиг на серьёзные проекты не хватает.
Запланировано:
Диаметр отверстия диафрагмы +
Срезаемый диафрагмой напор +
Расход оросителя +
Потеря давления на участке трубопровода
Потеря давления на фасонной детали
Соотношение коэффициентов расхода оросителей различных систем счисления
Расчёт соотношения давления и расходов

По кольцам, тут нужна будет определённая помощь в самих расчётах, в математике я к сожалению не очень силён, с этим всю жизнь проблема. А так хотелось бы. И чисто программная реализация тоже непроста, думал уже. Поживём увидим... Азбучные расчёты пока осилить бы :)


[09.12.2015 20:09:31]
 Версия 0.2
https://yadi.sk/d/NfSgZpv6m7J6U
Не стесняемся, высказываем предложения и пожелания.


[10.12.2015 19:09:19]
 - не различает точку и запятую


[10.12.2015 19:26:52]
 Где и как конкретно?
разделитель работает в соответствии с региональными настройками компьютера. В России принято в качестве разделителя ставить запятую, соответственно на запятую и реагирует, точку игнорирует (воспринимается значение как текст и значению присваивается 0, иначе программа выдаст ошибку, текст на число не делится, ошибка в формате данных будет). Тут уж одно из двух, или точка, или запятая в качестве разделителя...


[10.12.2015 20:38:51]
 не силен в программировании, не правильно выразился.
Я имею ввиду, можно ли научить программу выдавать не "0", а сообщение об ошибке ?
Иначе при сложных расчетах, в перспективе, программа будет обнулять результат, а найти источник причины смогут не сразу

(я пока только шероховатости успел проверить ))))


[10.12.2015 21:12:55]
 Там где возможны ошибки я постарался ввыловить их, и программа выдаёт сообщение об ошибке, например где деление на 0 возможно. Там где вместо цифр вводится текст, (ей то (программе) всё равно чего вводится), программа меняет его на 0, и это сразу видно по результатам.
А вот проблема с точкой и запятой действительно существует (не обращал внимания никогда), эта проблема вылезает когда раскладка стоит в английской, вводим неглядя и программа зависает... исправил эту проблему (может конечно и грубо, но так: при наличии точки в поле ввода она меняется на запятую).
Позже правленый вариант выложу.
А конкретней, где желательно сказать что надо ввести не 0 а чего то другое (например в блоке "Срезаемое давление по отверстию в диафрагме", так и говорит)
Так сложных расчётов не планируется вроде, самый сложный уже есть, расчёт рядка, код на 3000 строк :). Полного цикла расчёта секции не будет, это уже другой уровень... как программирования, так и самой программы. Просто планируется какое то количество различных обособленных расчётов.


[10.12.2015 21:17:58]
 В блоке расчёта рядка сам тыкал, и выпала ошибка программы: значение не может быть пустым (по нерусски конечно). Где и чего не введено сам не понял... Повторить не смог... Поэтому и прошу потыкать, может кто внимательней окажется, и скажет на каком этапе это вылазиет. Кучу таких ошибок уже отловил, но вылазиют до сих пор гады откудато, ну сложно уже ориентироваться в 3000 строках...


[10.12.2015 21:44:17]
 на вкладке "участок трубопровода" если задать расход, длину , тип трубц но не выбрать диаметр - все равно считает


[10.12.2015 21:59:14]
 т.е. шероховатость "сидит" в знаменателе, но там еще явно есть "/100" и отсутствие выбранного диаметра не обнуляет значение.


[12.12.2015 15:25:58]
 https://yadi.sk/d/EsU-p1MnmB2Pr

В 0.3
Добавлена автоматическая корректировка ввода точки вместо запятой в полях ввода цифровых значений.
Доработан блок «Расход оросителя»
- расчёт расхода оросителя по вводу параметров в любой из трёх принятых систем счисления для оросителей
- конвертер величин «коэффициент расхода оросителя» и «давление»
Доработан блок «Участок трубопровода»
- расчёт падения давления на участке
- расчёт падения давления как по прил. В СП 5 так и по формуле Хейзена-Вильямса
- расчёт скорости движения воды в трубопроводе
- расчёт рекомендуемого диаметра трубопровода (допустимая скорость вводится самостоятельно)

Подправлены выловленные баги.


[12.12.2015 15:31:53]
 https://yadi.sk/d/PrRNoVUkmB2gC

Исправлен номер версии в шапке главного окна. Старая ссылка больше нерабочая.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчёт некоторых величин АУВПТ.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-