R 15 оцинкованного металла

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.12.2015 0:23:27]
 Здравствуйте! Проектируем ферму IV степени огнестойкости. Заказчик планирует применить оцинкованный металл. Возник вопрос: какая толщина оцинкованного металла должна быть, что бы получить R 15? Есть какое-то обоснование? Может кто-то запрос на разъяснение писал?


[03.12.2015 13:04:15]
 п.5.4.3 СП 2.13130 допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.
можно обосновать расчетом по rx3, там в зависимости от расчёта приведенной толщины металла определяется степень огнестойкости.
надо считать..


[03.12.2015 14:29:38]
 Как-то был у нас в проекте подобный сарайчик.
Правда сам конструктив сарайчика мы не разрабатывали, а только внутренние планировки и привязали на ген.плане.
Экспертизу как-то прошли.
Ув.kurilshik ®, напомните эл.почту, скину материалы по сарайчику.


[03.12.2015 14:39:48]
 Уважаемый kurilshik ®, посмотрите здесь:
Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм от 16 декабря 2003 г.

"Об огнестойкости незащищенных стальных конструкций"

Пунктом 5.18* СНиП 21-01-97* установлено, что "в случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкций указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8". Аналогичное требование содержалось и в СНиП 2.01.02-85*, п.1.1.

По вопросу уточнения конструкций, имеющих предел огнестойкости менее R 8, разъясняется следующее:

"Как показывает практика и результаты испытаний, предел огнестойкости менее R 8 имеют конструкции, выполненные из тонкостенных гнутых профилей, изготавливаемых из стального листа толщиной менее 1-1,2 мм, а также алюминиевые конструкции. Стальные конструкции, выполненные из обычных прокатных профилей (двутавры, швеллеры, уголки) или из сварных профилей при толщине листа 0,5 см и более имеют предел огнестойкости заведомо более R 8 и для них дополнительных испытаний не требуется. При этом также можно ориентироваться на показатели огнестойкости, приведенные в "Пособии по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. ЦНИИСК им. Кучеренко (к СНиП II-2-80), Москва, Стройиздат, 1985 г."


[03.12.2015 15:17:23]
 To gsg.
Для размышления
http://0-1.ru/discuss/?id=27561
http://0-1.ru/discuss/?id=25523


[04.12.2015 1:10:36]
 один из них (в запасе) ® kurilshik85@mail.ru буду благодарен


[04.12.2015 16:33:57]
 часто встречается, то R8 обеспечивается при приведенной толщине более 4 мм