 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.12.2015 17:27:58]
 здание площадью 1000 кв. м, в нем помещение 70 кв.м - В3 это помещение защищено АУПТ, остальные помещения В4, к какой категории будет относится здание?
по 6.7 к В не относится
по 6.8 относится к Г
по 6.9 к Г не относится


[02.12.2015 17:55:14]
 Не свежо, но чем богат:
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
Минстрой России – от 25 декабря 1995 г. № СП-601/13;
ГУГПС МВД России – от 18 декабря 1995 г. №20/2.2/2449.

О выходе новой редакции норм пожарной безопасности Государственной противопожарной службы МВД России “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности” - НПБ 105-95
Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России по согласованию с Министерством строительства России утверждены и с 1 января 1996 года вводятся в действие нормы пожарной безопасности “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности” - НПБ 105-95 (взамен ОНТП 24-86/МВД СССР, утрачивающих силу с 1 января 1996 г.).
Принципиальным отличием НПБ 105-95 является введение новой концепции по разграничению категорий помещений В и Д. К пожароопасной категории В следует относить помещения, в технологическом процессе которых находятся или обращаются горючие материалы, при этом уровень пожарной опасности учитывается введением такого критерия, как пожарная нагрузка, и устанавливается дифференцированной классификацией, в соответствии с которой помещения категории В разделяются на 4 категории (В1, В2, В3, В4) в зависимости от удельной временной пожарной нагрузки (в технологии). К категории Д (непожароопасной) относятся помещения, где не применяются и не используются горючие материалы (без учета строительных конструкций).
При этом категории В1, В2 и В3 по требованиям противопожарной защиты в основном соответствуют действующей в настоящее время в строительных нормах и правилах категории В, а категория В4 с практической точки зрения аналогична существующей категории Д (с небольшой пожарной нагрузкой).
Учитывая, что с изменением самой концепции категорирования помещений (В и Д) и введением в действие новых норм НПБ 105-95 требуется разработка и внесение изменений в действующие СНиП, а также доработка раздела 4 “Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности” НПБ, Минстрой России совместно с ГУГПС МВД России рассмотрели вопросы применения указанных НПБ при проектировании и сообщают, что впредь до внесения соответствующих изменений в строительные нормы и правила при проектировании производственных, складских сельскохозяйственных помещений и зданий следует руководствоваться следующими положениями при назначении противопожарных мероприятий, указанных в действующих нормах:
- к помещениям категорий В1, В2, В3 следует применять требования, установленные действующими СНиП для категории В. При этом для помещений категории В1 необходимо устанавливать более жесткие требования (на 20 %) по нормируемым параметрам путей эвакуации и площади таких помещений (если эта площадь установлена нормами). Для помещений категории В3 допускается в обоснованных случаях эти требования (к площади и путям эвакуации) принимать менее жесткими (на 20 %) по сравнению с действующими требованиями к категории В;
- к помещениям категории В4 следует применять требования, установленные действующими СНиП для категории Д;
- в помещениях, относимых в соответствии с утвержденными НПБ к непожароопасной категории Д (где применяются в технологии только негорючие вещества и материалы), их площади и параметры путей эвакуации не нормируются;
- при определении категорий зданий (в соответствии с разделом 4 НПБ 105-95) помещения категорий В1, В2, В3 учитываются в суммарной площади помещений категории В, а помещения категории В4 - в площади помещений категории Д;
- в здании категории В при наличии помещений категории В1 допустимые его этажность или площадь пожарного отсека необходимо уменьшать на 25 %.


[02.12.2015 20:21:40]
 >по 6.8 относится к Г

Добавьте в этот пункт фразу: "и эти помещения не оснащаются установками автоматического пожаротушения" - и всё станет понятно.


[03.12.2015 14:52:38]
 понятно то да, но нормы есть нормы там так написано!

И даже если так, но если такое же помещение не будет оснащено АУПТ то здание в котором есть только помещения В3 и В4, а помещений Г вообще нет будет иметь категорию Г.


[03.12.2015 15:04:16]
 Здание относится к категории "Д", если оно не относится к категории "А", "Б", "В" или "Г".


[03.12.2015 15:05:11]
 И вообще, zain ®, Вы по какому документу определяете категорию здания?


[03.12.2015 15:31:40]
 >понятно то да, но нормы есть нормы там так написано!

Сходите в общежитие к филологам - там помогут и вопросы лингвоанализа перестанут волновать.


[03.12.2015 18:15:17]
 Ваше здание имеет категорию Д.


[04.12.2015 9:17:17]
 zain ®, четверо умных людей уговаривают, что помещение относится к категории "Д", а Вы ещё сопротивляетесь.
Хорошо, если не верите нам, то может быть поверите ВНИИПО, которое разработало пособие к СП 12. В нём есть пример № 30, как раз Ваш случай.


[04.12.2015 21:08:59]
 zain ® Прочитайте внимательно статью 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности внимательно, и все станет ясно; почему В4. В районе пунктов 8-10 этой статьи.


[04.12.2015 21:09:53]
 Прошу прощения. Категория Д, а не В4. Поторопился
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: еще немного словоблудия по поводу категорий      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.