Число эвакуационных выходов с этажа 2 эт. здания Ф4.3

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
mirage ®

[02.12.2015 15:19:49]
 Добрый день, форумчане.
Есть двухэтажное кирпичное здание с подвальным этажом. В здании одна лестничная клетка типа Л1. На которую есть выходы из подвального этажа, 1 и 2 этажей и выход на кровлю.
Здание планируется реконструировать под офисное (Ф4.3). Общее количество постоянно работающих в здании по ТЗ - 6 чел./смену. Нужно ли организовывать второй эвакуационный выход с этажей. В СП 1.13130.2009 об этом как-то очень расплывчато. А СНиП 21-01-97* п. 6.13* разрешает один эвакуационный выход с этажа, но можно ли опираться на пункт этого СНиПа???
Анжынер ®

[02.12.2015 15:32:15]
 Делайте расчет. Если пройдет - второй выход можно не делать.А в СП 1 как раз все очень конкретно. Два выхода.


[02.12.2015 15:34:20]
 8.1.11
mirage ®

[02.12.2015 15:41:50]
 Если я правильно понял не важно сколько этажей, какова площадь этажа, сколько постоянно работающих... Пункт 6.13* СНиП 21-01-97* уже не действует. И в любом случае должно быть 2 эвакуационных выхода с этажа.


[02.12.2015 16:24:02]
 изм. №1 к СП 1.13130.2009 п.8.3.8 1 выход 20 человек 300 кв.м. двери 2-го типа в л/к.


[02.12.2015 16:48:32]
 рад помочь
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Число эвакуационных выходов с этажа 2 эт. здания Ф4.3      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.