[02.12.2015 12:59:14]
 Добрый день.
Хотелось бы узнать максимум о нормах, требованиях и т.д. для газоудаления в системах газового пожаротушения. Сам смог нарыть пару пунктов в СП и то одни общие фразы, опереться не на что.
Буду рад любой информации.


[02.12.2015 13:13:42]
 В СП5 и в СП7 несколько фраз. В общем и простейшем случае ничего не делать, а ссылаться на существующую систему общеобменной вентиляции.


[02.12.2015 14:15:20]
 Просто сослаться на существующую систему общеобменной вентиляции не удастся. Хотя бы по той причине, что всё-таки в нормах имеются определённые требования к системе удаления ОТВ после её срабатывания.


[02.12.2015 14:24:01]
 один из них (в запасе)®

Не так. В нормах имеются требования к самостоятельной "системе удаления ОТВ", но при этом имеется указание на возможность не делать эту систему и стало быть не выполнять эти требования, а использовать существующую вентиляцию "как она есть".


[02.12.2015 14:35:36]
 Ув.Рустам74 ®, ну не надо спорить.
Есть нормы, следовательно нужно делать по ним.
К примеру хотя бы взять требования п.7.13 СП 7.
Хотите сказать, что любая общеобменная система, в любом помещении будет удовлетворять указанным требованиям?


[02.12.2015 14:47:23]
 один из них (в запасе) ®

Вы запутались между терминами "нормы" и "требования".
В нормах на удаление ОТВ есть требования к "системе удаления ОТВ", но сами же нормы сообщают, что эти требования не относятся к общеобменной вентиляции.

"Хотите сказать, что любая общеобменная система, в любом помещении будет удовлетворять указанным требованиям?"
Нет, наоборот, что общеобменная система вентиляции и не должна соответствовать требованиям к "системе удаления ОТВ".


[02.12.2015 14:53:16]
 Я Вас понял.
А, теперь попробуйте хоть раз с Вашими умозаключениями пройти экспертизу проектной документации, т.е. без удаления ОТВ из нижней зоны, без компенсации удаляемого воздуха, без установки п/п клапанов двойного действия на системе общеобменной вентиляции, без автоматики их управления и т.д.


[02.12.2015 15:04:23]
 перелом головы в общем
На момент тушения мы должны обеспечить герметичность помещения.Значит канал газоудаления должен быть закрыт клапаном.???
При запуске газоудаления необходимо открыть приточку.
Если помещение не оборудовано общеобменной вентиляцией, то достаточно пассивной приточки с инерционным клапаном или все же поставить управляемый клапан????


[02.12.2015 15:05:48]
 Нормы по высоте забора газа из помещения тоже отсутствуют??


[02.12.2015 15:14:32]
 На момент тушения мы должны обеспечить герметичность помещения.Значит канал газоудаления должен быть закрыт клапаном.???

Не герметичность, а параметр герметичности не ниже нормативного. Берёте площадь венканала и сравниваете с нормативно допустимой площадью - он наверняка окажется в пределах допустимого, в таком случае закрывать вентиляцию не надо, надо только отключать.
Сначала разберитесь, что у Вас в помещении есть из вентиляции.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 