Тушение сжиженного аммиака

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.12.2015 11:24:05]
 Коллеги, подскажите как и чем тушить железнодорожную цистерну со сжиженным аммиаком?


[01.12.2015 11:31:21]
 5. Пожароопасные свойства.
5.1. Газообразный аммиак относится к горючим газам. Температура
его самовоспламенения в стальной бомбе, обладающей каталитическим
действием, равна 650°С, теплота сгорания равна 20790 кДж/кг (4450
ккал/кг), минимальная энергия зажигания равна 680 мДж.
Смесь аммиака с воздухом становится горючей при содержании в
смеси 15-28 об.% аммиака (концентрационные пределы распространения
пламени). С увеличением температуры пределы распространения пламени
расширяются и при 100°С они лежат в интервале 14,5-29,5 об.%
аммиака.
6.2. Жидкий аммиак относится к трудногорючим веществам.
Теплового излучения горящего пара аммиака над поверхностью жидкого
аммиака, находящегося под атмосферным давлением, недостаточно для
поддержания горения. Горение прекращается по окончании кипения
аммиака.
В связи с низкой нормальной скоростью горения
аммиачно-воздушной смеси, составляющей всего 0,1 м/сек, аммиак не
способен к диффузионному горению, т.е. гаснет при удалении источника
поджигания.

охлаждать водой цистерну скорее всего


[01.12.2015 11:47:39]
 Аммиак в жидком виде находится в самой цистерне под давлением.
А, если с цистерной что-то случилось, либо какая-то незначительная утечка происходит, то за пределами цистерны аммиак уже в газообразном состоянии и вот здесь вопрос может ли он гореть на открытом пространстве? Или он опасен только в закрытом объеме?


[01.12.2015 11:57:20]
 ПБ 03-182-98 Правила безопасности для наземных складов жидкого аммиака
Смесь аммиака с воздухом становится горючей при содержании в
смеси 15-28 об.% аммиака (концентрационные пределы распространения
пламени) - незначительная утечка не загорится, а если уже что то глобальное с ней случиться то тут уже бежать надо а не тушить)


[01.12.2015 13:26:08]
 смотри ЦМ 407.01 Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам


[01.12.2015 13:28:06]
 АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 208
ПРИ ПОЖАРЕ
Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить порошками, газовыми составами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой.


[01.12.2015 14:03:07]
 Понял. Большое спасибо.


[14.01.2016 12:57:31]
 И всё-таки вернусь к вопросу.
Нужно ли выполнять на станции (более 20 путей) систему наружного пожаротушения по СП 37.13330.2012, если на ней остуществляется отстой подвижного состава в количестве 60 цистерн с аммиаком безводным сжиженным?


[14.01.2016 13:18:00]
 Делайте СТУ. Горит аммиак трудно, но для осаждения взрывоопасного облака надо предусматривать установки орошения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тушение сжиженного аммиака      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.